Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение душевой кабины

W0LT
сообщение 31.1.2012, 12:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 25948



Купил душевую кабину EAGO DZ955F6R, собрал и подключил кабину к воде и к питанию (земля, нейтраль, линия), все
как в инструкции. Питание подключил на отдельную линию через диф.автомат на 16А/10мкА.

Неожиданно обнаружил еще один проводок, точащий из блока питания парогенератора. На проводке приклеен стикер со значком земли и со следующим содержанием: "Warning! To enshure safety use, which should be reliable connected to the earthing lug of the steel rack." В инструкции ничего нет по этому поводу. Инструкция.

Как думаете куда его подключить? На линию земли, к корпусу или к скажем водопроводной трубе?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 31.1.2012, 12:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если раньше у вас стояла ванна, то после её демонтажа должна была остаться стальная проволока, торчащая из стены.
Вот к ней и нужно подключаться.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.1.2012, 12:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



именно так
Цитата
На линию земли


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
W0LT
сообщение 31.1.2012, 12:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 25948



Цитата(RomanNV @ 31.1.2012, 13:11) *
Если раньше у вас стояла ванна, то после её демонтажа должна была остаться стальная проволока, торчащая из стены.
Вот к ней и нужно подключаться.


Да была проволока, но она к трубе примотана была icon_smile.gif Слышал что так делать ни в коем случае нельзя, а то соседей можно поубивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 31.1.2012, 12:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да, к трубе она быть примотана не должна.
Тогда остаётся только к PE (земле) прикрутить.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
W0LT
сообщение 31.1.2012, 13:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 25948



Цитата(savelij® @ 31.1.2012, 13:20) *
именно так


Еще раз переспрошу. Т.е. смотрите у меня уже к основному блоку питания уже 3 провода подцеплено - земля, линия, нейтраль и этот четвертый провод тоже к той же линии заземления подключить, правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.1.2012, 13:18
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Да, к заземлению.
Цитата
Warning! To enshure safety use, which should be reliable connected to the earthing lug of the steel rack.

"Внимание! Для обеспечения безопасного использования, этот провод должен быть подключен к заземляющей стальной стойке"
Как-то так...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.1.2012, 14:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(W0LT @ 31.1.2012, 11:05) *
Еще раз переспрошу. Т.е. смотрите у меня уже к основному блоку питания уже 3 провода подцеплено - земля, линия, нейтраль и этот четвертый провод тоже к той же линии заземления подключить, правильно?
Правильно!
Парогенератор фирма преподносит как самостоятельный узел (блок).
А по правилам заземления различных устройств должны быть выполнены отдельно!
Поэтому и видите отдельный провод.
Вот его отдельно на Вашу земляную шину (провод) и заводите.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2012, 14:51
Сообщение #9





Гости






Цитата(W0LT @ 31.1.2012, 12:55) *
Да была проволока, но она к трубе примотана была icon_smile.gif Слышал что так делать ни в коем случае нельзя, а то соседей можно поубивать.

Вот как Вы себе представляете, "Да была проволока, но она к трубе примотана была" чем и в каком случае Вы соседей поубиваете? То что проволока "к трубе примотана была", вот это нарушение, она должна быть ПРИВАРЕНА к трубе холодного водоснабжения, так выполнялось уравнивание потенциалов в соответствии с действующими тогда Правилами. Из всех трубопроводов, входящих в дома, труба ХВС имеет наименьшее электрическое сопротивление по отношению к земле. К сожалению не знаю как Вы подключили кабину в щитке "собрал и подключил кабину к воде и к питанию (земля, нейтраль, линия), все
как в инструкции. Питание подключил на отдельную линию через диф.автомат на 16А/10мкА", есть ли в Вашем щитке защитный проводник PE? Из имеющейся информации могу порекомендовать следующее: если труба ХВС оцинкована, установить на неё хомут, обеспечив надёжныё электрический контакт, и подключить к этому хомуту "На проводке приклеен стикер со значком земли" этот самый проводок. Если в Вашем щитке есть защитный проводник PE (что вызывает сомнение), подключите Ваш проводок со стикером земли к защитному проводу PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 5:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены