Разделительный трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделительный трансформатор |
15.2.2007, 18:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
Раскажите пожалуста как работает разделительный трансформатор....!!
-------------------- Пишите
|
|
|
|
15.2.2007, 19:13
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Так-же , как и обычный, т.е. так у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!!!
А серьёзно, если ты возмёшься за фазный провод сети, стоя не "земле", то умрёшь, мучительно кривляясь - т.к. "фаза" гальванически соединена с "землёй". Вторичная обмотка раздел. тр-ра с землёй не связана (на то он и разделительный), и касание одного из выводов стоя на "земле" к летальному исходу не приведёт. Убедительно? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
16.2.2007, 0:54
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
А лучше режим нейтрали сменить и компенсировать токи замыканий на землю.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
16.2.2007, 11:27
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Вторичная обмотка раздел. тр-ра с землёй не связана (на то он и разделительный), и касание одного из выводов стоя на "земле" к летальному исходу не приведёт.
С удовольствием посметрел бы, как вы берётесь за вывод разделительного трансформатора киловольт хотя бы так на 6-10... |
|
|
|
17.2.2007, 9:53
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Есть разные разделительные трансформаторы.
1. Разделительный трансформатор для электрического разделения - ПУЭ п.1.7.44 2. Безопасный разделительный трансформатор для питания цепей сверхнизким напряжением - ПУЭ п.1.7.45 К таким трансформаторам предъявляются особые требования и есть спецю ГОСТ 30030 (сам правда не читал) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
17.2.2007, 15:26
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Да чего вы все докопались до нейтрали и 10 кВ!!!
Лампочку местного освещения на 10 кВ с компенсацией токов к.з. кто из вас видел? Цитата С удовольствием посметрел бы
Сильно сомневаюсь в удовольствии! Дядька-же просто спросил Цитата как работает?
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
17.2.2007, 20:43
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата С удовольствием посметрел бы, как вы берётесь за вывод разделительного трансформатора киловольт хотя бы так на 6-10...
А что будет? Если транс действительно разделительный, то нейтраль вторички не может быть глухозаземлена как нейтраль первички, иначе теряется смысл понятия "разделительный". а потом, если у человека нет контакта с землей - да и за 35кВ можно браться. |
|
|
|
Гость_Roman D_* |
18.2.2007, 7:27
Сообщение
#8
|
Гости |
Цитата(andrey357) А что будет?.... а потом, если у человека нет контакта с землей - да и за 35кВ можно браться.
Ну да! Я бы сначала выровнял потенциалы, а уж потом хватался! За такие советы... |
|
|
18.2.2007, 9:36
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Ну да! Я бы сначала выровнял потенциалы, а уж потом хватался! За такие советы..
Какие потенциалы? Если вы ни с чем не соединены - изолированы (например в ботах) - какие проблемы? Или вы постоянно в коонекте с фазой? |
|
|
18.2.2007, 13:50
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Не ну реально то разделительный трансформатор нужен для уменьшения фазных емкостей (путей для токов однофазных замыканий в сетях с изолированной нейтралью). То есть для уменьшения значений этих самых токов однофазных замыканий. Для этих же целей применяется компенсация этих токов (с помощью дугогасящих реакторов). Однаков при этом увеличивается кратность перенапряжений. Вот сейчас отечественная наука с этим и борется (уменьшают токи однофазных замыканий и ограничивают кратность перенапряжений).
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
|
18.2.2007, 14:04
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Дядька-же просто спросил
как работает? В том то и дело, что дядька просто спросил.. А ему начинают врать, что можно свободно браться рукой за вывод вторичной обмотки...Уже и за 35 предлагают браться.... Бедный дядька... Цитата А что будет? Если транс действительно разделительный, то нейтраль вторички не может быть глухозаземлена как нейтраль первички, иначе теряется смысл понятия "разделительный". а потом, если у человека нет контакта с землей - да и за 35кВ можно браться.
Практически на всех тр-рах, понижающих со 150/110 и до 35/10/6, во вторичной обмотки нейтраль не заземляется... Так что зайдите на любую близлежайшую подстанцию и подержитесь за какой-нибудь ввод трансформатора от 6 до 35кВ. |
|
|
19.2.2007, 10:51
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Коллеги для разделительных трансформаторов установлены следующие уровни напряжений:
1. для переносных однофазных трансформаторов 110 и 220В; 2.для других трансформаторов 72, 110, 220, 380, 415, 440 и 660 В (я указал напряжения для тр-ов общего назначения, трансформаторы для электробритв и безопасные разделительные трансформаторы не рассматривал) |
|
|
19.2.2007, 11:29
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Практически на всех тр-рах, понижающих со 150/110 и до 35/10/6, во вторичной обмотки нейтраль не заземляется... Так что зайдите на любую близлежайшую подстанцию и подержитесь за какой-нибудь ввод трансформатора от 6 до 35кВ.
Если кто-то попытается это сделать, то может даже не успеть подержаться - держалка сгорит. Несмотря на то, что практически у всех трансов с НН 35/10/6 кВ вообще нет нейтрали (схема вторичной обмотки треугольник) есть емкостные токи которые и стукнут хорошенько (если не скомпенсированы в ноль) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
19.2.2007, 11:32
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Практически на всех тр-рах, понижающих со 150/110 и до 35/10/6, во вторичной обмотки нейтраль не заземляется... Так что зайдите на любую близлежайшую подстанцию и подержитесь за какой-нибудь ввод трансформатора от 6 до 35кВ.
Если кто-то попытается это сделать, то может даже не успеть подержаться - держалка сгорит. Несмотря на то, что практически у всех трансов с НН 35/10/6 кВ вообще нет нейтрали (схема вторичной обмотки треугольник) есть емкостные токи которые и стукнут хорошенько (если не скомпенсированы в ноль) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
19.2.2007, 12:40
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Если кто-то попытается это сделать, то может даже не успеть подержаться - держалка сгорит.
Угу.. Я про это и говорю... Но смельчаки то есть... Цитата Коллеги для разделительных трансформаторов установлены следующие уровни напряжений:
1. для переносных однофазных трансформаторов 110 и 220В; 2.для других трансформаторов 72, 110, 220, 380, 415, 440 и 660 В А выше тысячи вольт - это вам и 6кВ, и 10, и 35... |
|
|
19.2.2007, 13:14
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
[quote="Лёха"][quote]А выше тысячи вольт - это вам и 6кВ, и 10, и 35...[/quote]
Речь идет о разделительных трансформаторах, а не о силовых. |
|
|
19.2.2007, 23:09
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Да, про разделительные трансформаторы лично я слышал и видел их долько для судов, с напряжением 0,4 кВ. В энергетике их особо и не применяют.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
20.2.2007, 15:08
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Речь идет о разделительных трансформаторах, а не о силовых.
Я именно о них и рассказываю. Цитата Да, про разделительные трансформаторы лично я слышал и видел их долько для судов, с напряжением 0,4 кВ. В энергетике их особо и не применяют.
Если не слышали - не значит, что их не применяют. И применяют очень часто. От шин 6кВ (или 10) ставят разделительный трансформатор 6/6кВ (или 10/10) для питания потребителей, которые не могут работать с землёй (например электрокотельные). И если на шинах висит земля, то данные потребители всё-равно получют полноценное напряжение, а не 1 фазу 0, а 2 другие выросшие до линейных. И называются эти тр-ры разделительные... |
|
|
20.2.2007, 16:19
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Леха, если Вы пытаетесь умничать, то делайте это по-умному (прошу прощения за тавтологию). Дело в том, что Flach и Tchernishev ведут речь о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93. Так что не нужно путать божий дар с яичницей. Если считаете, ответ кого-то из собеседников по форуму неполным так дополните его, а то Вас на последний пост пришлось выводить наводящими ответами.
|
|
|
20.2.2007, 16:54
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Леха, если Вы пытаетесь умничать, то делайте это по-умному (прошу прощения за тавтологию). Дело в том, что Flach и Tchernishev ведут речь о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93. Так что не нужно путать божий дар с яичницей. Если считаете, ответ кого-то из собеседников по форуму неполным так дополните его, а то Вас на последний пост пришлось выводить наводящими ответами.
Простите за нескромный вопрос... А в чём проявляется "умничество"? И в чём оно было это "не умно"? Я что-то не так сказал? Долго и мучительно смотрел тут первую страницу... Нигде, ни в вопросе самой темы, ни в ответах Flach и Tchernishev нету ни единого слова о том, что речь идёт о "о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93." Кстати, я не знаю, что это за ГОСТ, могли бы уж в кратце сказать, о чём разговор в этом ГОСТе. А так как разделительные тр-ры есть разные, не только ниже 1000 Вольт, то я про это и намекнул. Не то человек спросил, зачем разделительные тр-ры нужны - ему ответили, типа хватайся за вторичку, ничё не будет... И ещё.. Меня выводить никуда не надо было... И сам смогу выйти куда надо... Если Вы не знали про такие разделительные тр-ры, или забыли про них - то так и скажите. Не то Ваши посты здесь только об этом и говорят... ЗЫ: терпимее надо быть к ближним, Sega... И к дальним тоже... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:28 |
|