Как правильно заводить входящие провода к УЗМ-51М, автоматам и УЗО: "сверху" или "неважно"?

Подключение силового кабеля
Как входящий силовой кабель подключать к УЗМ-51М, автоматам и УЗО?
Только к верхним клеммам [ 8 ] ** [88.89%]
Только к нижним клеммам [ 0 ] ** [0.00%]
Не важно [ 1 ] ** [11.11%]
Всего голосов: 9
Гости не могут голосовать 
palych70
сообщение 15.1.2012, 17:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 25686



На фотографиях показан электрощиток, установленный строителями (справа снизу - разводка для отопления). Разводку электропроводки по квартире буду делать над потолком.
Вопрос: обязательно ли входящий силовой кабель подключать именно на верхние клеммы УЗМ-51М, автоматов и УЗО?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 15.1.2012, 19:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



Вообще, питающий кабель следует подключать к неподвижным контактам автомата. То есть - к верхним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
azaxratan
сообщение 15.1.2012, 20:35
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 20525



автоматы как на фото, можно подключать как захотите, это не будет нарушеним
про остальное (узо и узм) не могу так же уверено сказать

Сообщение отредактировал azaxratan - 15.1.2012, 20:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.1.2012, 21:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Входные проводники вводить:
- в УЗМ - только в соответствии с инструкцией изготовотеля сторого на вход!
- в УЗО и АВ - предпочтительнее сверху в силу привычных традиций, но не запрещено и снизу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
be3wer
сообщение 6.2.2012, 22:27
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 25944



По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Current
сообщение 6.2.2012, 22:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2012
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000



Цитата(be3wer @ 6.2.2012, 21:27) *
По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе

Можете цитировать из Правил или назвать пункт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 6.2.2012, 22:54
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



Цитата(be3wer @ 6.2.2012, 21:27) *
По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе

полностью согласен , кроме того большинство электриков электрикео вырубив ввдной автомат , считают (по привычке), что на нижних клеммах напряжения нет и часто получают дозу адреналина от удара током,(сам несколько раз попался) , в своей практике всегда и при любых раскладах подкючаю ввода сверху; исходящие-снизу хоть требование не обязательно,но культуру производства работ надо соблюдать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 7.2.2012, 5:44
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



В целях безопасности питание подводят сверху, также автоматы, узо и прочее... размещают строго в вертикальном положение.
Есть пункт, что в некоторых случаях где нельзя осуществить подвод сверху осуществляют снизу.
Ответ на ваш вопрос как "правильно" никто не ответит, ПУЭ трактует с точки зрения безопасности, но не запрещает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2012, 8:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Current @ 6.2.2012, 22:50) *
Можете цитировать из Правил или назвать пункт?

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
3.4.4. По условию механической прочности:
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Current
сообщение 7.2.2012, 9:01
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2012
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000




Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения