Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

зависимость мощности от частоты

Samb
сообщение 10.2.2012, 14:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 26062



Добрый день!
Подскажите пожалуйста: влияет ли частота вращения на мощность двигателя?
например: есть двигатель ПЭД - 140кВт (Uн-2500В, Iн-51А, Fн-50Гц), Fраб - 60Гц (увеличение с помощью станции управлении с частотным приводом)
расчет напряжения для F-60Гц: Uотп=Uн*Fр/Fн=2500*1,2=3000В т.е. по идеи при изменении частоты двигателя увеличивается его параметры.
Вопрос: увеличивается ли выходная мощность двигателя? (встал вопрос при 50Гц автоматический выключатель АВ-400А проходит (с учетом всех потерь I - 380А при работе на номинал) если будут разгонять двигатель на 60Гц то увеличиться ток I - 460А, нужен АВ-630А)... плюс ко всему этому нужен и кабель питания СУ-ТМПН больше сечением - это моё мнение.
Мне утверждают что двигатель 140кВт и он больше не выдаст и расчет сечение кабеля ведут из расчета на 50Гц. так ли это или нет???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.2.2012, 9:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Мощность двигателя определяется сечением магнитопровода статораи ротора. (упрощённо) (Так же,как и у трансформатора) При увеличении частоты изменяется об/мин.
n1=(f1*60)/p. p-число пар полюсов.Отсюда максимальное об/мин для асинхронника 3000 об/мин. (синхронная). Двигатель выбирается по нагрузке. И если параметры нагрузки рассчитаны, например на 3000 об/мин (синхронная), то при увеличении об/мин. соответственно изменятся параметры этой нагрузки в сторону увеличения. Соответственно увеличится рабочий ток эл.двигателя. Но этот ток будет больше номинального тока эл.дв.
Вдобавок не понятно, откуда взялись токи в 380А, если при Ваших данных 51А ном. Кстати почему cos такой маленький 0,63? по формуле.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2012, 10:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.2.2012, 8:35
Сообщение #3





Гости






С ростом частоты мощность увеличивается, т. к улучшаются условия охлаждения обмоток и увеличивается количество работы выполненной в единицу времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2024, 2:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены