Добрый день, уважаемые.
Купил ИК датчик включения света (объемник). В его документации написано, что мощность лампы должна быть не менее 40 ватт. Т.е. у него даже в выключенном положении есть напряжение на выходе - порядка 15-20 В. Проблема в том, что мне на этот датчик надо повесить светодиодную ленту, она всего метр длинной и потребляемая мощность у неё гораздо менее 40 В. В результате подключил трансформатор к датчику, ленту к трансформатору и получил моргающую летну в выключенном состоянии датчика. Подскажите, как мне избавиться от этого моргания, т.е. сделать так, чтобы лента не моргала. Повесить на выходе датчика ещё нагрузку? Если да, то в виде чего и как? Сообщение отредактировал Alexx123 - 11.12.2011, 13:01 |
|
|
|
11.12.2011, 17:26
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
Ради эксперимента можешь подключить патрон с лампой ватт на 60.
лично я ставил и ИЭК и Феррон на одну энергосберегающюю лампу и глюков никогда не наблюдалось. Мож сопротивление впаять(я в электронике не силен) или в трансе дело(электронный или индукционный) Сообщение отредактировал Алексей Михалыч - 11.12.2011, 17:31 |
|
|
11.12.2011, 18:24
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
к выходу датчика параллельно нагрузке подключи конденсатор 0,47мкф*400в.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.12.2011, 18:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Подскажите, как мне избавиться от этого моргания, т.е. сделать так, чтобы лента не моргала. Повесить на выходе датчика ещё нагрузку? Если да, то в виде чего и как? Как вариант №1 - купить датчик, получающий питание не через нагрузку, то есть, любой трёхпроводный (с релейным выходом) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
14.12.2011, 8:17
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25340 |
Спасибо всем за советы.
Savilij, я уже после того как купил этот узнал, что есть похожие, но с отдельным входом для питания. К сожалению сейчас покупать новый не очень хочется. Volt380, а можете теоретическую часть вопроса раскрыть чуть подробнее? Почему именно конденсатор, а не резистор, напирмер? |
|
|
14.12.2011, 21:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Почему именно конденсатор, а не резистор, напирмер? пожалуйста, ставьте резистор, если хотите дополнительно обогревать воздух -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
15.12.2011, 9:37
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
можно и резистор 100 кОм, разница в копейках
Сообщение отредактировал prude - 15.12.2011, 17:21 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
15.12.2011, 11:43
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25340 |
пожалуйста, ставьте резистор, если хотите дополнительно обогревать воздух Volt380, я не хочу обогревать воздух , просто мне интересна методика расчета. Как подобрать именно тот конденсатор, который мне нужно? Я имею ввиду, почему вы написали, что нужен именно 0.47мкФ? |
|
|
15.12.2011, 21:54
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
потому что примерно знаю по опыту.
конденсатор подбирайте опытным путем, имхо это будет проще чем объяснять вам как рассчитать. ставьте 0,47, если проблема не уйдёт, ставьте больше. можно конечно сразу поставить 1мкф, будет чуть больше габаритами, можно и меньше, но больше вероятности что не поможет.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
18.12.2011, 13:10
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25340 |
Спешу сообщить. Практика показала следующее:
1. Конденсаторы 0.47 и 0.68 мкФ - лента моргает в выключенном положении датчика 2. Сопротивление 100 кОм - - лента моргает в выключенном положении датчика 3. Сопротивление 1.2 кОм - в выключенном положении датчика лента моргает, но очень-очень слабо, практически не заметно. НО! Во включенном положении - 2-х ваттное сопротивление греется как чайник и в результате сгорает. Что делать? Обогревать воздух не хочется, но как подобрать нужный конденсатор я не понимаю. PS 1.2 кОм было посчитано из формулы P = U*U/R, где Р=40 Вт, а U = 220 В. |
|
|
|
18.12.2011, 14:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что делать? Извечный вопрос... "Что делать и кто виноват? " Ну если со второй частью вопроса всё ясно, переходим к первой. Учитывая, что минимальная нагрузка, с которой будет работать данный ДД, должна быть не менее 40Вт, то путём не сложных вычислений получим, что шунтирующий конденсатор, должен иметь ёмкость не менее 3 мкФ. Поэтому смело ставьте МБ кондёр 4 мкФ 630В, не забудьте параллельно выводам подключить разрядный резистор (470-750 кОм) А уж будет или нет подмаргивать лента... покажет опыт (может оказаться, что наличие незначительного напряжения на кондёре будет достаточным для моргания) Второй путь, вместо нагрузки подключить реле, при этом конденсатор должен остаться для обеспечения минимальной нагрузки. А через "сухие контакты" реле запитать ленту. Моргания исчезнут 100%, если протяжённость питающей линии не очень велика. Третий вариант и самый верный, был предложен в п.4. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.12.2011, 14:55
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25340 |
спасибо за ответ.
Попробую - напишу результат. Вот только 3 вопроса: 1. "МБ кондер" - что такое МБ? 2. Я же правильно понимаю, что конденсатор подключается параллельно нагрузке (трансформатору), аналогично параллельно подключается ещё разгрузочный резистор? 3. В случае с релле - какой емкости конденсатор нужен? |
|
|
18.12.2011, 15:42
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. металлобумажный
1а. или "покруче", К73-50, К73-46... 2. да 3. такой же и реле на 220В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.1.2012, 12:20
Сообщение
#14
|
Гости |
Не слушайте этот бред про конденсаторы и резисторы, вам просто после трансформатора нужно поставить выпрямитель. (Диод на соответствующее напряжение ну или диодный мост для лучшего сглаживания).
|
|
|
25.1.2012, 12:39
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не слушайте этот бред про конденсаторы и резисторы, вам просто после трансформатора нужно поставить выпрямитель. А датчик то куда воткнём? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.1.2012, 14:42
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 25568 |
Не слушайте этот бред про конденсаторы и резисторы, вам просто после трансформатора нужно поставить выпрямитель. (Диод на соответствующее напряжение ну или диодный мост для лучшего сглаживания). Блок питания ,включающий и выпрямитель и стабилизатор напряжения, думаю стоял изначально, не на 220 же лента подключалась. Совсем недавно в продаже появился датчик движения совместимый с любой нагрузкой и со светодиодными источниками света и с люминесцентными, модель PIR250, погуглите - найдёте. Если нужна ссылка - пишите, пришлю. -------------------- С уважением,
AVKost |
|
|
10.2.2012, 18:09
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25340 |
Не совсем понял что делать с выпрямителем, по-этому купил конденсатор на 5 мкФ и резистор 470кОм, как и советовал savelij®. Все заработало, лента больше не моргает, большущее спасибо, НО:
1. В магазине небыло МБ конденсаторов, так что пришлось купить CBB22. С ним тоже заработало, но проблема в том, что он ОЧЕНЬ громко трещит/гудит. Я правильно понимаю, что в случае с МБ шума от него не будет? 2. Я правильно понимаю, что данная конструкция потребляет электричество даже если лента не включена. Т.е. это равносильно постоянно включенно объчной лампочке на 40 Вт в плане расходов на электроэнергию? |
|
|
10.2.2012, 22:23
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1а. На картинке кондёр 1,5 мкФ (а не 5 мкФ)
1б. Не очень понял, что трещит?... 2. Конструкция в основном потребляет, только когда включена. Когда лента выключена потребляет только сам ДД в соответствии с заявленными характеристиками (см. паспорт) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.2.2012, 12:04
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25340 |
1а. Да, я это просто первая картинка, которую я нашел. Конденсатор на 5,65 мкФ
1б. Я сам не знаю что именно трещит, но когда лента включена от конструкции идет треск/гул. Без неё все работает тихо. |
|
|