Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Там же Юрий в начале ветки написал как мотать
Порядок намотки таков: Мотаем половину первички 44 витка, затем мотаем служебную 9 витков, затем мотаем рабочую 10 витков в 3 провода- она как раз займет один слой намотки, затем мотаем вторую половину 44 витка, затем мотаем экран и уж затем после экрана мотаем 2 обмотки по 11 витков для питания оптодров. Делается этого для того, что питание на дровах летает до 300 Вольт и в случае отсутствия экрана на служебной обмотке наводится магнитоЭДС, способная привести ТОП к ложному срабатыванию. К БАХу это не приведет, а к сбоюв работе может вполне. БП проверяется первым и должен железно держать все напряжения. На топ желательно прикрутить небольшую пластинку, на диод немного побольше. Я на прошлой недели только намотал и запустил всё работает и держит только стабилитрон поставил не 13в (14.7в)а на 12в (13.5в) питание драйверов 15в.Как советовал Электровоз. Мотается всё в одну сторону! Первым начинаешь с выводов со * или с точкой !Если мало то растягиваешь по длине каркаса , вторичку в три провода тоже по всей длине ! внимательно только с начала и с конца оставляешь 2 мм ,концы можешь скреплять нитками изоляция и следующая с точки начинаешь в одном направлении ,у меня выводы всегда с лева и в одну сторону крутишь все обмотки ,экран просто - чтоб быстрее травилась плата силовой часть я аккуратно лезвием снял фольгу с одной стороны то теперь на 10 лет вперёд её.Экран тоже не замкнут, а просто 6см экрана и изоляцию одновременно мотаешь закончился экран так продолжаешь дальше два слоя изоляции. Вот посмотри сообщение 4там наглядно показано как мотать http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17905 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#522
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
truevoxdei, мотайте дальше. Главное - в конце разберитесь с началами и концами.
1. Если не применяется пропитка обмоток, то от края обмотки до края каркаса должен остаться з.з. (защитный зазор) 2-3мм (это касается всех обмоток; т.е. если вы для первички взяли опр.диаметр провода, чтоб остался з.з. определенной ширины, логично выдержать такой же з.з. и на обмотке смещения). У вас на фото и защитный зазор есть , и лаком покрыли. Двойная защита. 2. Мотать обмотку (любую) можно в любую сторону. Если вы понимаете, что при этом изменится ее фазировка. Просто если вы будете мотать так, как указывает PIExpert, то вам не придется запоминать или отмечать начала и концы для каждой; он, так сказать, ведет за вас бортовой журнал по точкам фазировки и руководит намоткой для той печатки, которую показывает. В противном случае мы дойдем до ситуации, когда начнем бояться мотать не с того вывода, на который указывает программа... И ещё, как понять, на схемам указано, что обмотка смещения имеет разную фазировку с первичкой. Хотя PIExpert указывает: "Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку". В моём понимании, что если разная фазировка, то мотается в противоположную сторону. И начало обмотки (фазы) это "точка на схеме". Хотя все начала обмоток могу быть и концами (но это начинает путать). Я мотнул обмотку смещения противоположно намотки первички. На фото видно должно быть. PIExpert считает, что он точно не запутается в фазировках, если все обмотки мотать в одну сторону; в случае с первичкой для этого ему приходится начать с конца, остальные с начала (условно) . Возможно также берутся во внимание технологические моменты намотки (например, на станке), когда для изменения направления намотки пришлось бы переворачивать каркас на шпуле . Ну или там левша-правша... встречал упоминания, что вообще в два провода делается эта обмотка смещения В два, три и даже четыре провода бывает. Теоретически это немного увеличивает связь между обмотками, практически же скорей всего упрощает на производстве процесс растягивания маловитковой обмотки на большую ширину (не нужно вручную задавать зазор между витками). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#523
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 ![]() |
Здравствуйте. Собрал блок питания на TOP224Y, на выходе напряжение получилось около 40вольт, перемотал еще раз транс БП начал "икать". Подскажите в чем может быть причина?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#524
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Померяйте индуктивность первички, должно быть примерно 850 МГн
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#525
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
В два, три и даже четыре провода бывает. Теоретически это немного увеличивает связь между обмотками, практически же скорей всего упрощает на производстве процесс растягивания маловитковой обмотки на большую ширину (не нужно вручную задавать зазор между витками). и еще связано скорее всего с унификацией - чтобы мотать тем , что уже есть . вторая причина - при бздыке ТОРа тонкую обмотку обратки теоретически может оборвать . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#526
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
и еще связано скорее всего с унификацией - чтобы мотать тем , что уже есть . вторая причина - при бздыке ТОРа тонкую обмотку обратки теоретически может оборвать . Вот где вы раньше были?! Уже закончил мотать трансик. Выложу фото всего процесса, т.к. когда то на форуме видел замечание одного форумчанина, что форум читать интереснее, когда есть фото. Разматывать уже не буду. Мотнул бы в два провода тогда (мотал диаметром 0.2 все, кроме 14 вольт) -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#527
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
truevoxdei, 0,2мм тонковато в один провод для первички... Какой трансформатор ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#528
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
truevoxdei, 0,2мм тонковато в один провод для первички... Какой трансформатор ? Что-то Вы меня напугали. Я БП для сверкальника Юры делаю. В теме про MMA на атмеге8 Юра написал тогда : "Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА." Феррит N87 E30/15/7 (B66319GX187), шпуля тоже epcos. Вроде 0.2 должна нормально пойти, или я напутал что-то? Мотал, конечно, первичку в один провод (две полу-первички по 44 витка) этим диаметром (0.2). Провод ПЭТВ-2 (в катушечке 700 метров, если верить этикетке). Сообщение отредактировал truevoxdei - 20.2.2012, 18:17 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#529
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Понятно.
Просто я даже на Е20 первичку мотаю 0,28мм (по меди). На Е25 обычно мотал 0,35-0,4мм , на Е30 наверное взял бы 0,4-0,5мм ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#530
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Понятно. Просто я даже на Е20 первичку мотаю 0,28мм (по меди). На Е25 обычно мотал 0,35-0,4мм , на Е30 наверное взял бы 0,4-0,5мм ... Мне трудно представить при таком количестве обмоток и соответственно изоляционных слоев (хотя изоляционный слой максимум в три слоя полиимида при изоляции полу-первичек от всего остального) как можно наматывать 0.4 (или 0.5) ? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#531
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
(0,5мм-0,2мм)х2=0,6мм (умножаю на два, потому что две полуобмотки первички)
Вы уже намотали трансформатор полностью? Сколько места осталось (просвет в окне)? Поместится там еще 0,6мм ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#532
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Что-то Вы меня напугали. Я БП для сверкальника Юры делаю. В теме про MMA на атмеге8 Юра написал тогда : "Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА." Феррит N87 E30/15/7 (B66319GX187), шпуля тоже epcos. Вроде 0.2 должна нормально пойти, или я напутал что-то? Мотал, конечно, первичку в один провод (две полу-первички по 44 витка) этим диаметром (0.2). Провод ПЭТВ-2 (в катушечке 700 метров, если верить этикетке). Нормально будет. Для подстраховки поставь "карлсон" на 220 вольт через реле. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#533
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
(0,5мм-0,2мм)х2=0,6мм (умножаю на два, потому что две полуобмотки первички) Вы уже намотали трансформатор полностью? Сколько места осталось (просвет в окне)? Поместится там еще 0,6мм ? Да, намотал уже. Готовлюсь вытравить плату и всё это дело проверить. Вот фотографии (конечно, ещё не фоотчёт - в процессе). Да, можно было и 0.3 мотать первичку. Сейчас подумываю собрать ещё один трансик, уже мотать первичку диаметром 0.3 и остальные им же. Хотя я так и не понял, как там Юрий мотал. Он ведь написал "диаметром от 0.18 до 0.26"... Т.е. первичку одим диаметром, обмотку смещения другим диаметром, оптодрайвера третьим? Я все обмотки мотал диаметром 0.2 в один провод, кроме +14 - диаметром 0.335 в три провода. Кстати, профи и уже опытные мастера, скажите, насколько "аккуратно" выполнена намотка? Я предполагаю, можно поставить твердую четверку. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#534
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 ![]() |
Да, намотал уже. Готовлюсь вытравить плату и всё это дело проверить. Вот фотографии (конечно, ещё не фоотчёт - в процессе). Да, можно было и 0.3 мотать первичку. Сейчас подумываю собрать ещё один трансик, уже мотать первичку диаметром 0.3 и остальные им же. Хотя я так и не понял, как там Юрий мотал. Он ведь написал "диаметром от 0.18 до 0.26"... Т.е. первичку одим диаметром, обмотку смещения другим диаметром, оптодрайвера третьим? Я все обмотки мотал диаметром 0.2 в один провод, кроме +14 - диаметром 0.335 в три провода. Кстати, профи и уже опытные мастера, скажите, насколько "аккуратно" выполнена намотка? Я предполагаю, можно поставить твердую четверку. Нормально намотал, на "4" и " 2" за скорость и то, что неспрашиваеш, кто каким проводом мотает, врядли он выдаст расчетный ток и из за этого сильно будут гулять напряжения драйверов.Ветродуй тогда лучше применить на 220вольт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#535
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Нормально намотал, на "4" и " 2" за скорость и то, что неспрашиваеш, кто каким проводом мотает, врядли он выдаст расчетный ток и из за этого сильно будут гулять напряжения драйверов.Ветродуй тогда лучше применить на 220вольт. Я что-то недопонял, трансик что-ли с первичкой диаметром 0.2 мм. "врятли он выдаст расчетный ток" ? Или вообще при данной конструкции и данном количестве "обмоток" и следовательно потребителей, независимо каким диаметром мотать первичку (0.2 или вообще 0.4)? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#536
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 ![]() |
Я что-то недопонял, трансик что-ли с первичкой диаметром 0.2 мм. "врятли он выдаст расчетный ток" ? Или вообще при данной конструкции и данном количестве "обмоток" и следовательно потребителей, независимо каким диаметром мотать первичку (0.2 или вообще 0.4)? Как спаяеш БП, поиграешся с нагрузками, сам увидиш.Я первичку мотаю диаметром 0.35-041мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#537
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#538
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#539
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#540
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 23:50 |
|
![]() |