Какую изоленту использовать для изоляции концов в коробках?

roadster
сообщение 22.2.2012, 18:44
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Собственно, кирпичная стена, ВВГнг 3х2,5, проводка будет заштукатурена гиповой штукатуркой, распаечные коробки утоплены в стену, крышки коробок будут вровень со стеной или покрыты тонким (1-2 мм) слоем штукатурки и заклеены обоями.
Способ соединения проводов в коробке- паяная скрутка (оловяный припой, в качестве флюса- раствор канифоли в спирте).
Так вот, какой изолентой изолировать концы проводов в коробках? ПВХ или тряпочной?

Сообщение отредактировал roadster - 22.2.2012, 18:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 22.2.2012, 18:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я термоусадкой делал


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 22.2.2012, 18:51
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Volt380 @ 22.2.2012, 19:12) *
я термоусадкой делал

Фена нету icon_smile.gif
Просто в старых коробках изолента тряпочная.
Понятно, что раньше ПВХ изолента была твердая и не липкая, но ХЗ...
У текстильной изоленты есть какие плюсы перед ПВХ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 22.2.2012, 18:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(roadster @ 22.2.2012, 20:14) *
Фена нету icon_smile.gif

зажигалочкой)))
ХБ-изолента более термостойка. если скрутка будет греться - ПВХ расплавится, а ХБ - нет. хотя я не думаю что при соединении пайкой это актуально.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.2.2012, 18:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(roadster @ 22.2.2012, 20:14) *
У текстильной изоленты есть какие плюсы перед ПВХ?

ХБ изолента не плавится и не сползает с распайки при перегреве, который бывает при плохом контакте и не правильном выборе защитной аппаратуры.
В нормальных условиях ПВХ изолента вполне достойная альтернатива ХБ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.2.2012, 19:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(roadster @ 22.2.2012, 19:14) *
Понятно, что раньше ПВХ изолента была твердая и не липкая, но ХЗ...


А вот, кстати и нет! Первая ПВХ изолента (70-е годы) была даже очень ничего. Её можно было спустя 30 лет размотать с соединения и использовать повторно. Это потом уже стали делать г...но. Я бы предпочел в коробках ХБ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 22.2.2012, 19:47
Сообщение #7





Гости






а какая разница? можно колпачки надеть. зачем вы написали, что стена кирпичная, что замазано гипсовой штукатуркой, что коробка утоплена в стену??? думаю, что при деревянной стене, при наружной коробке, и если бы вы замазали коробку чем-то другим, то это не повлияло бы на выбор изоленты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 23.2.2012, 5:20
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость дми-й @ 22.2.2012, 21:10) *
зачем вы написали, что стена кирпичная, что замазано гипсовой штукатуркой, что коробка утоплена в стену???

Чтобы не отвлекались на советы по кабелю и способу соединения, а сразу перешли на изоленту...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
keem
сообщение 23.2.2012, 8:20
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26009



Я скрутки пропаял, обмотал ПВХ и надел колпачек из 2-гр. шприца. Может слишком, но делал для себя. За 10 лет никаких проблем. Раз в год коробки проверяю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.2.2012, 16:09
Сообщение #10





Гости






Цитата(keem @ 23.2.2012, 8:43) *
Я скрутки пропаял, обмотал ПВХ и надел колпачек из 2-гр. шприца. Может слишком, но делал для себя. За 10 лет никаких проблем. Раз в год коробки проверяю.

С 1966 года в многоквартиных домах стоят коробки, в коробках простые скрутки, изолента ХБ, никто их, как Вы "Раз в год коробки проверяю", не проверяет. А они, вопреки современным требованиям, стоят и стоят, ничего им не делается, наверное не догадываются о современных требованиях НТД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
keem
сообщение 23.2.2012, 18:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26009



Своя ноша не грузит, можно и проверить. Дом для себя строил. А сейчас один пылесос потребляет столько сколько в 1966 г. вся бытовая техника в доме включая освещение потребляли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 23.2.2012, 21:03
Сообщение #12





Гости






Цитата(keem @ 23.2.2012, 8:43) *
Я скрутки пропаял, обмотал ПВХ и надел колпачек из 2-гр. шприца. Может слишком, но делал для себя. За 10 лет никаких проблем. Раз в год коробки проверяю.

а просто ихоленты не достаточно что ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.2.2012, 21:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.2.2012, 17:32) *
А они, вопреки современным требованиям, стоят и стоят, ничего им не делается, наверное не догадываются о современных требованиях НТД.

Утрировать не стоит, в 66 году на защиту этих проводков ставили керамические пробки по 6А... а ныне что?
А посему стоят эти "вековые скрутки" до поры до времени..., а точнее до ближайшей хорошей нагрузки и до пожара.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.2.2012, 16:03
Сообщение #14





Гости






Цитата(savelij® @ 23.2.2012, 21:48) *
Утрировать не стоит, в 66 году на защиту этих проводков ставили керамические пробки по 6А... а ныне что?
А посему стоят эти "вековые скрутки" до поры до времени..., а точнее до ближайшей хорошей нагрузки и до пожара.

А Вы думаете, что эти "керамические пробки по 6А" до сих пор стоят, и жители современной техникой не пользуются? Да ничего подобного, стоят автоматические выключатели, на крайний случай ПАР-ы, и стоят и скрутки и проводка. А единственный пожар в посёлке с 20 тысячным населением "из-за электричества", был два года назад - самопроизвольно включилась пустая микроволновка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.2.2012, 19:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
А Вы думаете, что эти "керамические пробки по 6А" до сих пор стоят...
А предыдущий пост полностью прочли? icon_wink.gif
А то, что "ваши" скрутки (в указанном посёлке) трудятся на сверхнагрузках и живут, то это повезло... В других местах не так сладко..., а может просто у них пчёлы .. скрутки не правильные. icon_wink.gif
В любом случае, положительный пример долгожительсва скруток, не есть повод закрывать глаза на нормативные требования.
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.2.2012, 21:36
Сообщение #16





Гости






Цитата(savelij® @ 24.2.2012, 20:11) *
А предыдущий пост полностью прочли? icon_wink.gif
А то, что "ваши" скрутки (в указанном посёлке) трудятся на сверхнагрузках и живут, то это повезло... В других местах не так сладко..., а может просто у них пчёлы .. скрутки не правильные. icon_wink.gif
В любом случае, положительный пример долгожительсва скруток, не есть повод закрывать глаза на нормативные требования.
ИМХО

Полностью согласен с Вами, что не следует нарушать действующие нормативные требования! А когда делались эти скрутки, нормативные требования были таковы: провода, сечением до 10 мм квадратных включительно, соединялись простой скруткой, без сварки и пайки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.2.2012, 22:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не могу судить о нормативных требованиях 1966 г.р.... я тогда пошёл только в первый класс и про электричество знал только одно
Цитата
Не суй руки, а то протянешь ноги.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vas.corchagin
сообщение 1.3.2012, 21:22
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 26318



в коробках все изолируется только хб
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2012, 22:30
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с чего Вы взяли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.3.2012, 10:23
Сообщение #20





Гости






Цитата(с2н5он @ 1.3.2012, 22:30) *
с чего Вы взяли?

Можно исходить из практических соображений: от перегрузок и КЗ никто не застрахован, поэтому, даже при сработавшей защите, имеет место нагрев проводов (до какой темперетуры, на какое время это определяется конкретным случаем). А изолента ПВХ, по сравнению с ХБ, менее термостокая, вот отсюда и предпочтение. И ещё: я не энаю как на Западе, но во времена СССР изолента ПВХ изначально предназначалась для концевых разделок силовых кабелей (в несколько слоёв, в зависимости от напряжения, с последующим покрытием лаком при напряжении выше 1000 В) и изоляции "корешков" при разделке контрольных кабелей. Ну и конечно при монтаже соединительных муфт на контрольных кабелях и кабелях связи в пластиковой изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 11:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены