Переход с труб на лотки , Как выглядит??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с труб на лотки , Как выглядит??? |
23.2.2012, 10:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
Доброго времени суток!
Строится здание. Монолитное. Проводка по стенам выполняется в трубах, разводка по потолку - в лотке. Не представляю как должен выглядеть переход из лотка к трубам... Переходник найти не могу. Поделитесь опытом как в таких случаях поступать... Хочется и красиво и качественно) -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.2.2012, 16:16
Сообщение
#2
|
Гости |
Что-то я сомневаюсь, что существуют такие переходники. Просто "нырнул" без натяжения провод с полки кабельного лотка в трубу и всё. Главное, что-бы он не мешал, при возможном демонтаже, других проводов (кабелей). |
|
|
23.2.2012, 17:19
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
из трубы в лоток, если только гофра
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.2.2012, 17:39
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
23.2.2012, 17:56
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
мне предлагали вариант: в месте ответвления поставить переходник на лоток меньшего диаметра и вот с этим переходником войти в трубу. А в месте соединения поставить гермоввод... Но все равно как-то в общественном здании... Это ж не завод...
-------------------- Фаза - капризная барышня...
|
|
|
23.2.2012, 18:54
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а трубы и лотки по стенам и потолкам не в общественном?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.2.2012, 10:56
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
а трубы и лотки по стенам и потолкам не в общественном? Лотки прячутся под подвесной поток, трубы монтируются в стены... -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
|
|
|
24.2.2012, 14:14
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
могу посоветовать 2 варианта:
1. легкий и быстрый, так как переход закрыт (за потолком) и его не видно, пофиг как 2. в лотке высверливаете для трубы отверстие, в лоток вводите трубу и контргайками закрепляете, конструкция получается надежная и довольно симпатичная Сообщение отредактировал Spac78 - 24.2.2012, 14:15 |
|
|
24.2.2012, 15:05
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
могу посоветовать 2 варианта: 1. легкий и быстрый, так как переход закрыт (за потолком) и его не видно, пофиг как 2. в лотке высверливаете для трубы отверстие, в лоток вводите трубу и контргайками закрепляете, конструкция получается надежная и довольно симпатичная А вот по поводу контргаек интересно... Правда объем работ будет... Жалко мне монтажников... Но зато в некоторых местах это будет ой как оправдано))) Хотя тут подумала... Можно ведь не контргайки, а готовый гермоввод поставить... не так надежно, но объем работ уменьшится. Сообщение отредактировал Dashutka - 24.2.2012, 15:09 -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.2.2012, 16:28
Сообщение
#10
|
Гости |
могу посоветовать 2 варианта: 1. легкий и быстрый, так как переход закрыт (за потолком) и его не видно, пофиг как 2. в лотке высверливаете для трубы отверстие, в лоток вводите трубу и контргайками закрепляете, конструкция получается надежная и довольно симпатичная Вы лоток с кабель-каналом или кабельным коробом не перепутали? Где в кабельном лотке нужно сверлить отверстие и зачем? |
|
|
|
24.2.2012, 17:52
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
Вы лоток с кабель-каналом или кабельным коробом не перепутали? Где в кабельном лотке нужно сверлить отверстие и зачем? Сбоку кабельного лотка сделать отверстие,для того что бы подсодинить трубу. а контргайки - для того что б эту трубу закрепить... -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.2.2012, 18:46
Сообщение
#12
|
Гости |
Сбоку кабельного лотка сделать отверстие,для того что бы подсодинить трубу. а контргайки - для того что б эту трубу закрепить... Снова встаёт вопрос о точности технических формулировок: у классического кабельного лотка нет никаких стенок, только две профильных направляющих, соединённых между собой перфорированными перемычками. Стандартная длина - 2 метра, ширина от 100 до 400 мм. |
|
|
24.2.2012, 19:33
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может тогда термоусад?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.2.2012, 11:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Кто может конкретно указать на норматив по переходу из трубной прокладки в метал.гофру до ввода технологического оборудования во взрывоопасной зоне согласно ПУЭ-6 В-1Г,согласно ГОСТ Р513309-99 –класс 1 категория и группа взрывоопасной смеси паров метанола с воздухом по ГОСТ 12.1.011 IIA-T2 , : ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон; ПУЭ-7 глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах; ГОСТ Р МЭК. ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008. Взрывоопасные среды. Монтажники выполнили следующим образом без вводных муфт типа МВ соеденив переходы через термоусадку .
-------------------- |
|
|
25.2.2012, 11:15
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Лотки прячутся под подвесной поток, трубы монтируются в стены... Тогда в чём проблема? На трубу, что в стене, надеть гофротрубу бОльшего диаметра и зафиксировать изолентой или термоусадкой. Гибкий вывод ввести в лоток через боковое отверстие в стенках (если лоток глухой или перфорированный) Если герметичность не нужна, то самое то. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.2.2012, 19:08
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
Всем спасибо!
Думала есть что-то более изящное и красивое. А получается как всегда. Через задницу. Буду еще искать. Пока время позволяет... -------------------- Фаза - капризная барышня...
|
|
|
25.2.2012, 19:38
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Более изящное и красивое, в отличии от обычного (то, что по вашему через зад), можете найти в каталоге ДКС, например.
См. раздел "Пыле-влагозащитные аксессуары", там и гибкие переходы, и сальники, которые можно "красиво" врезать в лоток... ИМХО, всё это не оправданная трата материальных средств и сил монтажников. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.2.2012, 7:36
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Кто может что-то сказать по типу заделки фото пост №14 правильно-неправильно?
Сообщение отредактировал ez81 - 26.2.2012, 7:36 -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.3.2012, 0:42
Сообщение
#19
|
Гости |
Кто может что-то сказать по типу заделки фото пост №14 правильно-неправильно? Доводилось в начале 70-х годов прошлого века монтировать освещение во взрывоопасных зонах на газокомпрессорной станции. Вся проводка заключалась в стальные трубы, соединения и ответвления проводов - в чугунных герметичных фитингах. Фитинги наворачивальсь на трубы на резьбе с уплотнением сантехническим льном и свинцовым суриком, примерно так, как до недавнего времени делали слесари-сантехники. Светильники взрывозащищённые, если память не изменяет, Н4Б. После монтажа вся эта система ставилась под давление сжатым воздухом и по манометру отслеживалось падение давления за определённое время, цифры, к сожалению не помню. Все резьбовые соединения проверялись мыльным раствором, как газовики делают. Если с такими требованиями подходить к указанному Вами рисунку - явное нарушение во всём. |
|
|
5.3.2012, 16:53
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Гость сочувствующий спасибо за ответ но тут не та категория-В1-Г несколько иначе (менее требовательно зона взрываопасная -3м от оборудования и наруже)но всеравно никто не может дать четкого ответа. Проектный институт в ступоре ждем от них конкретики.
-------------------- |
|
|