Схема регулятора силы тока от 0 до 40 ампер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема регулятора силы тока от 0 до 40 ампер |
25.2.2012, 15:26
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26263 |
Здравствуйте! Сразу прошу прощения, я не электрик и не электронщик, некоторое понятие получил на работе. Вопрос касается именно работы.
Есть у нас на работе некий нагреватель керамический называется помоему СИЛИТ, или ещё как то. В общем на этом оборудовании работают тётки, и они должны по временной схеме устанавливать необходимое значение в амперах начиная от 2 потом 4, ..., и до 40А. Все эти режимы должны выдерживаться определённое время от 15минут до часа, за это время параметры увеличиваються (при нагреве изменяется сопротивление) и их нужно корректировать при помощи автотрансформатора (РЕНО), операторы этого Естественно не делают! В следствии чего дорогостоящие расходники приходят в негодность. И естественно все шишки летят на наладчика тоесть меня, посколько мало кто из начальства понимают в технике, механике и так далее, начальство все пенсионеры. Так вот мне пришла мысль поставить какой нибудь стабилизатор напряжения и тока, в теории я понимаю что это должно быть достаточно мощное устройство та транзисторе, но сам я немогу расчитать эту схему. Помогите найти какую нибудь готовую схемку где всё это расчитанно и есть индикаторы выходного тока и напряжения! В нете натыкаюсь на схемы либо постоянного тока либо зарядка АКБ либо до 0,5 ампер. Зарание благодарен! |
|
|
|
25.2.2012, 16:53
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вся проблема, похоже, в том, что оборудование не оригинальное, а приспособленное к работе разными людьми.
Насколько понимаю, необходимо управлять нагревателем с мощностью 5,5 кВт, чтобы поддерживать определенный график температуры. А ток - это вторичный показатель. Поэтому нагревателями чаще всего управляют импульсно. Например, для достижения "2-х амперной температуры" нагреватель 1 сек включен, 19 сек выключен; для "20-и амперной" - 10 сек включен, 10 - выключен. Время выбирается в зависимости от тепловой инерции устройства. Нагреватели "силит" - это вроде этих? зы Сопротивление нагревателя во всем диапазоне температур, как правило, меняется не очень сильно. А вот мощность в зависимости от напряжения - в квадрате. Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2012, 17:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2012, 16:58
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 |
...значение в амперах начиная от 2 потом 4, ..., и до 40А. Все эти режимы должны выдерживаться определённое время от 15минут до часа, за это время параметры увеличиваються (при нагреве изменяется сопротивление) и их нужно корректировать при помощи автотрансформатора (РЕНО), операторы этого Естественно не делают! .... Так вот мне пришла мысль поставить какой нибудь стабилизатор напряжения и тока , в теории я понимаю что это должно быть достаточно мощное устройство та транзисторе , но сам я немогу расчитать эту схему. ... Пожалей теток. Уйди от электричества пока не-токнуло. Позови киповцев хороших, они помогут. /имхо/ КИПиА оборудование "ОВЕН" – решение всех проблем.
Причина редактирования: выражения выбираем и не нужно рекламку давать
|
|
|
25.2.2012, 17:20
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26263 |
Пожалей теток. Уйди от электричества пока не-токнуло. Позови киповцев хороших, они помогут. /имхо/ КИПиА оборудование "ОВЕН" – решение всех проблем. Я же сказал что не спец! А если бы мог кого-то позвать позвал-бы обязательно!!!! Мне нужна схема, а не Глупые советы! Прости за откровенность! Вся проблема, похоже, в том, что оборудование не оригинальное, а приспособленное к работе разными людьми. Насколько понимаю, необходимо управлять нагревателем с мощностью 5,5 кВт, чтобы поддерживать определенный график температуры. А ток - это вторичный показатель. Поэтому нагревателями чаще всего управляют импульсно. Например, для достижения "2-х амперной температуры" нагреватель 1 сек включен, 19 сек выключен; для "20-и амперной" - 10 сек включен, 10 - выключен. Время выбирается в зависимости от тепловой инерции устройства. Нагреватели "силит" - это вроде этих? зы Сопротивление нагревателя во всем диапазоне температур, как правило, меняется не очень сильно. А вот мощность в зависимости от напряжения - в квадрате. Нагреватели похожие, но работают они постоянно. нет системы выключения при заданной температуре! |
|
|
|
25.2.2012, 17:20
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2012, 17:23
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26263 |
|
|
|
25.2.2012, 18:08
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Должен огорчить: пока готовых решений не нашёл. Это не значит, что их нет, но в поиске на тему программируемого терморегулятора пока ничего путного.
Проблема в том, что мы не знаем температурного графика техпроцесса, а схема типа "10 мин - 2А, 15 мин - 4А, 7 мин - 8А" пока мало даёт. Программируемый терморегулятор с обратной связью (датчиком температуры) снизил бы процент брака. А что проще? Таймер с пищалкой "тётки, крутите ток!"... Я бы с них высчитал за брак... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
25.2.2012, 18:42
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26263 |
Должен огорчить: пока готовых решений не нашёл. Это не значит, что их нет, но в поиске на тему программируемого терморегулятора пока ничего путного. Проблема в том, что мы не знаем температурного графика техпроцесса, а схема типа "10 мин - 2А, 15 мин - 4А, 7 мин - 8А" пока мало даёт. Программируемый терморегулятор с обратной связью (датчиком температуры) снизил бы процент брака. А что проще? Таймер с пищалкой "тётки, крутите ток!"... Я бы с них высчитал за брак... Нееее!!!! Полностью автоматизировать процесс не получится! нужно только выставить один раз кол-во ампер и вольт, и уйти, предварительно поставив будильник на время "Ч"! |
|
|
25.2.2012, 19:22
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
нужно только выставить один раз кол-во ампер и вольт, и уйти, предварительно поставив будильник на время "Ч"! Тогда проще. Только не амперы и вольты, а В*А=Вт, мощность; мощность* время= энергия, Дж. Если напряжение болтается, то при одном и том же токе мощность сильно меняется. Ну, я уже говорил. Правильно было бы держать температуру. Где-то попадалась схема, где рукоятку ЛАТРа крутила не тётка, а редукторный моторчик РД-09, управляемый схемой стабилизации напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2012, 19:28
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26263 |
Тогда проще. Только не амперы и вольты, а В*А=Вт, мощность; мощность* время= энергия, Дж. Если напряжение болтается, то при одном и том же токе мощность сильно меняется. Ну, я уже говорил. Правильно было бы держать температуру. Где-то попадалась схема, где рукоятку ЛАТРа крутила не тётка, а редукторный моторчик РД-09, управляемый схемой стабилизации напряжения. ЕСЛИ НАЙДЁШЬ КИНЬ СЦЫЛУ!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! Хотя на 8 СИЛОТов всего 1 датчик температуры, могу установить на каждый по датчику, геморно но смогу. меньшими потерями был бы спрашиваемый стабилизатор, но это тоже облегчит работу! |
|
|
|
25.2.2012, 20:57
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Есть у ОВЕНа программируемые регуляторы температуры, не помню марку, но есть. 10, а может 20 участочков, на каждом из которых программируется температура и время. Смотрите на Овеновском сайте.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
27.2.2012, 19:30
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Нагреватели дисцилицид-молибдэновые? Оборудование овен вам не поможет. Нужен достаточно специализированный прибор с обратной связью. Фирма производитель невменяема. Могу дать контакт автора, может договоритесь. Если надо- в личку.
|
|
|
28.2.2012, 20:58
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 |
Нагреватели дисцилицид-молибдэновые? Оборудование овен вам не поможет. Нужен достаточно специализированный прибор с обратной связью. Фирма производитель невменяема. Могу дать контакт автора, может договоритесь. Если надо- в личку. - а чё так, сразу прибор какой то, не известно какой... а может сразу дифференциальный усилитель с глубокой отрицательной связью. Может расскажешь, что да как в твоем понимании обратная связь и какой прибор. А я вот так себе понимаю: ПЛК или ещё что не будь вроде измерителя-регулятора, датчики преобразования температур, да плюс к этому блок коммутации твердотелым реле и само твердотелое реле этак ампер на 60 с небольшим запасом, программируй – и все Вася не чешись. КИП и автоматика "ОВЕН" |
|
|
29.2.2012, 7:36
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Господа, если я все правильно понял, нужно поддерживать заданную т-ру? У вас это делается с помощью постоянного регулирования мощности нагревателей. Предлагаю установить Блок ТТС (встречал 25 и 40 кВт) с датчиком температуры и регулятором. В режиме работы нагревателей регулируется временем вкл и выкл состояния (настраивается на блоке от 0 до 60 сек. т.е. может например 20сек. работать 40 нет) а предел т-ры отслеживается датчиком и при достижении отключает нагрев. При снижении вновь включает. И теткам сильно париться не нужно выставила т-ру, в определенный момент поменяла, а уже поддерживать будет блок. Применяются в вент. установках для приточной вентиляции по моему "REGIN", есть и другие устройства, но из всех которые встречал самое простое и надежное. Основной момент подобрать датчик и переменный резюк, но это в заказе можно указать, поставщики сами скомплектуют.
|
|
|
29.2.2012, 11:15
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 |
...В режиме работы нагревателей регулируется временем вкл и выкл состояния (настраивается на блоке от 0 до 60 сек. т.е. может например 20сек. работать 40 нет) а предел т-ры отслеживается датчиком и при достижении отключает нагрев... Основной момент подобрать датчик и переменный резюк , но это в заказе можно указать, поставщики сами скомплектуют. Цитата ...необходимое значение в амперах начиная от 2 потом 4, ..., и до 40А. Все эти режимы должны выдерживаться определённое время от 15минут до часа, за это время параметры увеличиваються (при нагреве изменяется сопротивление) и их нужно корректировать... Вы разберитесь сначала в своем техпроцессе, а то вас трудно понять. Как я понимаю, вы стараетесь вытянуть на тот уровень познания функционирования вашего электрооборудовании - как вы сами это понимаете или понаслышке (не в обиду, дилетантство). Техпроцесс должен соблюдать алгоритм и параметры в автоматизированном режиме, поэтому ваша логика может быть неприемлема. В режиме: …от 0 до 60 сек. т.е. может например 20сек. работать 40 нет – так это печка на дровах. А может, вы вообще там просто воду кипятите и разброс +/-10-15C* вам не помеха – ну, тоды и разговор короткий. |
|
|
29.2.2012, 19:00
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
- а чё так, сразу прибор какой то, не известно какой... а может сразу дифференциальный усилитель с глубокой отрицательной связью. Может расскажешь, что да как в твоем понимании обратная связь и какой прибор. А я вот так себе понимаю: ПЛК или ещё что не будь вроде измерителя-регулятора, датчики преобразования температур, да плюс к этому блок коммутации твердотелым реле и само твердотелое реле этак ампер на 60 с небольшим запасом, программируй – и все Вася не чешись. КИП и автоматика "ОВЕН" Советчики блин. Какой нахрен плк если отдела кип нормального нету. Считать программу кто будет? А цену апарата представляете? Я так понимаю смутно. Если это то о чем я думаю то там хитрый график зависимости сопротивления от температуры. Чтоб это нормально работало его надо учитывать. В противном случае спалите нагреватель или БП. У овена таких приборов нет! |
|
|
29.2.2012, 20:47
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Здравствуйте! Сразу прошу прощения, я не электрик и не электронщик, некоторое понятие получил на работе. Вопрос касается именно работы. Есть у нас на работе некий нагреватель керамический называется помоему СИЛИТ, или ещё как то. В общем на этом оборудовании работают тётки, и они должны по временной схеме устанавливать необходимое значение в амперах начиная от 2 потом 4, ..., и до 40А. Меняя ток нагревателя, мы меняем мощность нагрева, что в конечном итоге меняет температуру объекта. Чтобы не делать это вручную (таким странным методом как ЛАТР (наверняка чья-то рацуха)), и не следить за "ленивыми тётками"надо использовать программный регулятор температуры, который будет на каждом участке "программы" поддерживать заданную вами температуру в течении заданного вами времени путем включения - выключения пускателя, питающего нагреватели. Или симистора, или твердотельное реле. Если то, что изображено на картинке в качестве примера программы регулирования температуры вам подходит, то смотрите здесь http://www.owen.ru/catalog/86945332 Цена девайса 6тыр с копейками. Овеновская документация на приборы очень подробная, расписано и разжевано буквально все, разобраться не составит труда. (Не сочтите рекламой) -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
29.2.2012, 22:29
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 |
Советчики блин. Какой нахрен плк если отдела кип нормального нету. Считать программу кто будет? А цену апарата представляете? Я так понимаю смутно. Если это то о чем я думаю то там хитрый график зависимости сопротивления от температуры. Чтоб это нормально работало его надо учитывать. В противном случае спалите нагреватель или БП. У овена таких приборов нет! Все, что можно понять в вашей реплике – так это "блин". -
Причина редактирования: в тему отвечаем
|
|
|
1.3.2012, 1:44
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.3.2012, 11:42
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2012 Из: Russia Пользователь №: 26344 |
Датчик тока можно сделать на восьмивыводном SOIC-е CSA-1V. Микросхема располагается под или над проводником с проходящим током. Выход датчика - линейное напряжение в зависимости от величины тока. Пока всё это в теории, но в аппноте AN_102_REV_C.pdf приводится много примеров как это сделать практически...
-------------------- Нестандартный тимбилдинг для вас и ваших сотрудников
|
|
|