Что-то не видно здесь жизни. Но по тематике вроде подходящая тема. Может бывают здесь знающие люди. Вопрос по электролабораториям для испытаний и поиска подземных кабелей 6кВ, 10кВ. Кто знает хорошие отечественные ЭТЛ? Надежные, ремонтируемые, с аппаратами для испытаний и для поиска повреждений.
Слышал про обнинские лаборатории (не знаю тип) и лабораторию ЛПУ (не знаю производителя). Кто что может сказать? |
|
|
|
18.2.2012, 10:56
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
У нас КАЭЛ-3 ХарьковЭнергПрибор на базе ГАЗели Украина - супер вещь!!!
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
19.2.2012, 2:49
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Имел опыт общения с Пензенской лабораторией. Марку не помню, на базе ГАЗ-52, плюс электромашинный преобразователь на 800 гц для питания трансформатора прожига. Могу сказать: сидеть в ней несколько часов и слушать визг этого преобразователя - совсем не айс. Прожиг неплохой, дожиг ни к черту. До 45 ампер при напряжении до 150 В - для дожига это крайне мало.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
28.2.2012, 12:30
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26157 |
[
Цитата Имел опыт общения с Пензенской лабораторией uvk2 Ремонтом оборудования из начинки занимались? Сложно или нет? И вообще по надежности оборудования и самой будки какие впечатления? |
|
|
|
28.2.2012, 19:31
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Отстой было три новых постоянно что-то выгорает, вылетает ,то пускатель то диоды ,генератор не айс вечно побирались у людей кп500 брали. Деньги есть берите импорт.
-------------------- |
|
|
29.2.2012, 10:49
Сообщение
#26
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
[ uvk2 Ремонтом оборудования из начинки занимались? Сложно или нет? И вообще по надежности оборудования и самой будки какие впечатления? У нас в эксплуатации 2 Пензенских фургона. Выполнили ремонт электромашинного преобразователя (50Гц на 800Гц)сгорела обмотка статора. Упустили уровень масла в прожиге - сгорел пускатель пришлось заменить. Краска местами облупляется. А в общем - конструкция в эксплуатации хорошая. |
|
|
29.2.2012, 10:53
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26157 |
Деньги есть берите импорт. Импортные тоже по разговорам разные. СЕБА вся автоматическая только не для наших условий. Цитата(lexs_2006) А в общем - конструкция в эксплуатации хорошая. т.е будка не рассыпается? А как у них прожиг и ударник? Сообщение отредактировал Чоп - 29.2.2012, 11:03 |
|
|
|
29.2.2012, 21:45
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
[ uvk2 Ремонтом оборудования из начинки занимались? Сложно или нет? И вообще по надежности оборудования и самой будки какие впечатления? Ничего сложного там нет. Тумблерами включают пускатели, которые коммутируют обмотки тр-ра. Ну а с упущенным маслом естественно сгорит. Дожиг очень слабый. У нас она была на базе ГАЗ-52, подвеска очень жесткая, все потроха вытрясет (у людей), пока доедешь до места. Вот, вопрос надумался. Не силен в теории, поэтому хочу спросить: трансформатор прожига работает в режиме, близком к короткому замыканию, причем длительно. Почему он не сгорает? Сообщение отредактировал uvk2 - 29.2.2012, 21:12 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.3.2012, 7:24
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Конструкция такая, трансформатор тока тоже в таком режиме работает. Рассчитан на такой режим.
|
|
|
Гость_АХЕЗ_* |
1.3.2012, 8:06
Сообщение
#30
|
Гости |
Фотки бы конструкции увидеть.. Наверно обмотки разнесены немного или через дроссель на выходе?
|
|
|
|
1.3.2012, 11:40
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Дроссель есть. А в чем особенность конструкции? Я это к чему - если попробовать сделать самопал, что нужно учитывать прежде всего?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.3.2012, 12:15
Сообщение
#32
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
т.е будка не рассыпается? А как у них прожиг и ударник? Только краска облупилась. прожиг и дожиг через ПВС (50/800Гц - 380/240В) немного шумновато зато работает стабильно без поломок. Вот, вопрос надумался. Не силен в теории, поэтому хочу спросить: трансформатор прожига работает в режиме, близком к короткому замыканию, причем длительно. Почему он не сгорает? работает через дроссель или токоорегулирующий регулятор напряжения (РН1-63 или подобный). Это не трансформатор тока и при КЗ (без ограничения тока) сгорит Дроссель есть. А в чем особенность конструкции? Я это к чему - если попробовать сделать самопал, что нужно учитывать прежде всего? В кратце: повышающий трансформатор с ответвлениями по напряжению + диоды (желательно лавинные) + регулятор напряжения + цепь ограничения тока (зависит от тока диодов и мощности трансформатора) |
|
|
1.3.2012, 21:44
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Помню, на древней Пензенской лаборатории первичный ток действительно ограничивался. А нет ли схемки на РНО1-63?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
2.3.2012, 9:44
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26157 |
Кто работал или слышал отзывы по лаборатории ЛК-10 (Обнинская)?
Поделитесь пожалуйста в части надежности оборудования и самой конструкции будки, удобства работы. |
|
|
7.3.2012, 6:50
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
"На рассмотренном принципе построены приборы типов ИКЛ 5, Р5 1А. При импульсном методе измерения может быть измерено не только расстояние до места повреждения, но и определен характер дефекта.
Достоинство импульсного метода заключается в отсутствии каких-либо переключений на противоположном конце кабеля. Присоединение к кабелю может быть различным. Методом колебательного разряда определяют зону повреждения кабельной линии при заплывающих пробоях. При измерении кабельную линию отключают с обоих концов и разряжают. От испытательной установки высокого напряжения постоянного тока на поврежденную жилу кабеля подают напряжение заряда, плавно поднимая его до напряжения пробоя поврежденной изоляции, но не выше значения, допустимого нормами профилактических испытаний для данного вида кабеля. В момент пробоя в месте повреждения возникает искра, обладающая небольшим переходным сопротивлением, и в кабеле происходит разряд колебательного характера. Время колебательного разряда измеряют осциллографом типа ОЖО с однократной идущей разверткой или электронным миллисекундоме-ром типа ЭМКС-58М, присоединяемым через делитель напряжения. Прибор типа ЭМКС-58М измеряет время первого полупериода колебательного разряда, и его шкала отградуирована в единицах длины (расстояние до места повреждения)." Сообщение отредактировал scasi - 7.3.2012, 6:51 |
|
|
26.8.2012, 14:44
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2012 Из: Украина Пользователь №: 28215 |
Привет ,
Это пензенская Прожиг шикарный ,акустика так себе..,дожиг хороший нот отбить однофазник быстро невозможно,электромашинный генераторна 800Гц класс (правда шуму много).Ремонтируется относительно легко.Правда уже переделали под себя ВВ переключатели,дожиг, Это Харьковэнергоприбор Прожиг отлисный ,акустика классная до 32кВ.,дожиг хороший но ототбить однофазник невозможно, генератор ГЗЧ-2500 .Ремонтируется относительно легко. |
|
|
27.9.2012, 13:49
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2012 Пользователь №: 28531 |
Использую для поиска оборудование ярославского электромеханического завода "ЯЭМЗ".
Всё оборудование, кроме индуктивного поиска, смонтировано в лаборатории ЛВИ-3М: генератор высокочастотных импульсов ГВИ-2000 (для акустики), прожигающая установка УП-7. Для индуктивного поиска использую комплект КП-400 и, иногда, АНТПИ (он для газовиков больше предназначен, но и для кабелей иногда очень выручает). Для предварительной локализации места повреждения использую рефлектометр РИ-10М1. Пользуюсь всем вышеперечисленным уже более 4 лет, пока всё исправно работает, рефлектометр только ремонтировался... слышал у некоторых КП-400 отказывался работать, да и приемник сигнала слабоват у КП-400, у АНТПИ приемник чувствительнее |
|
|
Гость_salinder_* |
15.2.2014, 21:58
Сообщение
#38
|
Гости |
Здравствуйте.Имел дело с пензенской, ярославской,омской,харьковской,Брис,Seba,InterEng лабораториями.Скажем так, вопрос лаборатория для кого: для людей или подешевле и потрахаться?Если для людей, то InterEng,если месте знает толк в извращения, то Харьков или Пенза(ППУ).Хотя в ПОПУ за 10 лет эксплуатации Переделано столько, что почти равнозначно сборке новой лаборатории.
|
|
|
Гость_salinder_* |
15.2.2014, 22:02
Сообщение
#39
|
Гости |
Система автоматом поправляет.Месте=месье,попу=ППУ.
|
|
|