Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Определение витковых замыканий в сухих трансформаторах

Гость_grad0ff_*
сообщение 23.2.2012, 12:34
Сообщение #1





Гости






Всем привет.
Нужна помощь по технической диагностике. Может кто подсказать или дать ссылку, какие существуют методы определения витковых замыканий в сухих трансформаторах серии ТС?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 5.3.2012, 16:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



При испытаниях замеряете напряжение на выходе, у исправного транса оно должно быть равно заявленому. Если в какой катушке зихер, значит там и межвитковое.
Можно просто замерить омическое, в идеале на всех трёх катушках должно быть одинаковое, +- 2 %.
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.3.2012, 17:48
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(сергей_абрамов @ 5.3.2012, 17:46) *
При испытаниях замеряете напряжение на выходе, у исправного транса оно должно быть равно заявленому. Если в какой катушке зихер, значит там и межвитковое.
Можно просто замерить омическое, в идеале на всех трёх катушках должно быть одинаковое, +- 2 %.
Удачи.

Перечисленные меры, увы не помогут обнаружить междувитковое замыкание.