![]() Коммутация секций шин ПС , Нужна подсказка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Коммутация секций шин ПС , Нужна подсказка |
Гость_Колёк_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Что должно стоять между секциями шин на двухтрансформаторной подстанции питающей нагрузки 2-ой категории надёжности электроснабжения? Разъеденитель или автоматический выключатель?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как я понял речь о шинах 0,4 кВ. - без разницы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Но на автомат можно поставить привод и смонтировать АВР. Есть ли только смысл в вашем случае?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 10:56 |
|
![]() |