Как сделать совединение ртёх-четырёх проводов? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать совединение ртёх-четырёх проводов? |
18.3.2012, 21:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
Планирую разводку электричества по квартире (по потолку над ГКЛ). Вопрос в следующем: как правильно сделать соединение трёх четырёх проводов (то есть сделать два-три ответвления от кабеля ВВГп-НГ 3*6 и 3*4)?
Сообщение отредактировал palych70 - 18.3.2012, 21:36 |
|
|
|
18.3.2012, 21:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Правильно будет опустить линию по стене ниже уровня потолка, установить распаячную коробку, в которой произвести соединение проводов.
Сечение проводов определяется назначением групповой линии и номиналом автомата защиты, а не местом расположения линий относительно потолка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.3.2012, 21:39
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
Правильно будет опустить линию по стене ниже уровня потолка, установить распаячную коробку, в которой произвести соединение проводов. Я решил коробки ставить над фальш-потолком.Сечение проводов определяется назначением групповой линии и номиналом автомата защиты, а не местом расположения линий относительно потолка. Вопрос не в сечении, а в способе соединения. Сечение я уже прикинул. |
|
|
18.3.2012, 21:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Ваше право нарушать или не нарушать нормативные требования.
2. Трудно представить групповую линию в квартире 3*4 или 3*6, которую необходимо разветвлять... Но коль прикинули так, тогда соединяйте сваркой или опрессовкой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
18.3.2012, 21:53
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
могу посоветовать ВАГО. уних до 4 мм2 есть на разное количество ответвлений, и есть клеммы для сечения 6 ммм2, но только для 1 ввода и 2 выводов.
и я присоединяюсь - лучше сделать так, чтобы до коробки можно было добраться, если что Сообщение отредактировал belok5 - 18.3.2012, 21:54 |
|
|
19.3.2012, 9:27
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Вопрос не в сечении, а в способе соединения. Сечение я уже прикинул. В розетках и выключателях тоже будут провода 4 и 6 мм2 ? Ну-ну, успехов, ага.
-------------------- |
|
|
19.3.2012, 9:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ну почему же? может, ТС хочет довести линию до комнаты. а по комнате уже разводить 2.5 и 1.5?
единственный вопрос ТС - какой номинал вводного автомата? если 25 - то завышение сечения нецелесообразно экономически |
|
|
|
19.3.2012, 9:57
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
Номинал вводного автомата - 40 А. С учетом того' что ГОСТовский ВВГп-НГ 3*4 держит только 6,6 кВт (написано на этикетке), то заводить в комнаты я панирую кабелем 3*6. Разводит по кухне (для подключения посудомойки, термопота, микроволновки, холодильника, стеклокерамческой варочной поверхности и электрической духовки) и сан.узлу (для подключения стиралки, фена и водонагревателя) я планирую также использовать провод 3*6 (проод 3*4 был бы на гране), а по жилым комнатам и прхожей проложу кабелем 3*4 (к каждому кабелю подключу две разетки с номиналом 16 А).
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
19.3.2012, 11:10
Сообщение
#9
|
Гости |
Номинал вводного автомата - 40 А. С учетом того' что ГОСТовский ВВГп-НГ 3*4 держит только 6,6 кВт (написано на этикетке), то заводить в комнаты я панирую кабелем 3*6. Разводит по кухне (для подключения посудомойки, термопота, микроволновки, холодильника, стеклокерамческой варочной поверхности и электрической духовки) и сан.узлу (для подключения стиралки, фена и водонагревателя) я планирую также использовать провод 3*6 (проод 3*4 был бы на гране), а по жилым комнатам и прхожей проложу кабелем 3*4 (к каждому кабелю подключу две разетки с номиналом 16 А). А где автоматы, защищающие каждую розетку в отдельности? Вы хотите чтобы на 16-амперную розетку и 10/16- амперную вилку (не говоря уж о шнурах, идущих от вилок в электроприбор) стоял один только автомат на 40 ампер? Где УЗО для стиралки, фена и водонагревателя, которые расположены в ванной? В какую розетку с номиналом 16 А можно завести провод 4 квадрата (да ещё и провод для шлейфа на вторую розетку)? |
|
|
19.3.2012, 11:52
Сообщение
#10
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ввод 40 А
Диф.автомат на 40А, 30 мА Эл. плита+варочная поверхность - 3х6, на один отдельный автомат 32 А Посудомойка+термопот 3х2,5 на один отдельный автомат 20 А Холодильник, микроволновка и прочее на кухне, 3х2,5 - на один отдельный автомат 20 А Общий свет на один или два автомата (в зависимости от ситуации квартиры по зонам и от желания) проводом 3х1,5 (2х1,5) на автомат 10 А Розетки на стиралку и сан.узел (свет в сан.узел я делаю вместе с общим квартирным, чтобы в случае сработки дифа не шарахаться в темноте) - 3х2,5 на один отдельный диф.автомат 20 А (достаточно и 16А), 10 мА Розетки всей остальной квартиры (так же можно разбить по зонам) провод 3х2,5, один (или больше) автомат 20А Таким образом - 3х6 - только электроплита и варочная панель. Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2012, 11:58 -------------------- |
|
|
|
19.3.2012, 17:39
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
Кабеля уже закупил, так что менять что-то проблематично...
|
|
|
19.3.2012, 18:07
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Вот чесслово - проще еще 1500-3500 рублей потратить на материалы, чем делать нелогично, неправильно, сложно и вообще. Про возможность запихать провод в электроустановочные изделия провод сечением 4 и 6 мм2 я уже говорил.
Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2012, 18:08 -------------------- |
|
|
19.3.2012, 18:17
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Кабеля уже закупил, так что менять что-то проблематично... Вы создали несколько тем по вопросам выбора комплектующих на разных форумах, а закупить кабель решили не посоветовавшись?.. По крайней мере, это странно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.3.2012, 23:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Да такое сплошь и рядом, ко мне ходит мужик в магазин, он всю проводку у себя в котедже делает кабелем 3*4, пытался купить 3*6 еле отговорил.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 13:49 |
|