Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления |
Гость_alexey_105_* |
20.3.2012, 22:22
Сообщение
#1
|
Гости |
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
|
|
|
|
20.3.2012, 22:35
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Это будет работать если это будет только 3-х фазный двигатель без системы управления и регулировки и всё равно будет нарушением правил в части электробезопасности и защиты сетей.
|
|
|
21.3.2012, 12:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну почему же сразу нарушение правил?
Получится система заземления ТТ. ПУЭ она не запрещена. Просто нужно выполнить все требования, предьявляемые к этой системе. Ну и в проекте обосновать применение этой системы (невозможность протащить РЕ проводник обоснованием не является). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
21.3.2012, 14:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Получится система заземления ТТ. С чего это сразу ТТ?Если от "от своей земли" - то да, но а если не от "своей"? (а от зануленной) Сообщение отредактировал haramamburu - 21.3.2012, 14:08 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
21.3.2012, 14:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Поясните термины "своя земля", "занулённая земля".
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
21.3.2012, 17:44
Сообщение
#6
|
Гости |
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)? Что такое - "соответствующее оборудование"? Трёхфазный двигатель? Пожалуйста! Сварочный аппарат однофазный на 380 вольт? Пожалуйста! А вот если потребуется что-то запитать напряжением 220 вольт, извольте поставить трансформатор 380/220 соответствующей мощности. Если желаете нагрузку 220 вольт более-менее распределить по трём фазам 380 вольт, ставьте разделительный трансформатор 3 фазы 380 треугольник/3 фазы 380 звезда. А использовать планету вместо нулевого рабочего проводника? Мы ж не на войне, где "за ценой не постоим!" |
|
|
21.3.2012, 18:52
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Поясните термины "своя земля", Лом - забитый в огороде Цитата "занулённая земля". Защитный нуль-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
21.3.2012, 22:52
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
возможно такое , что тёхфазний АВ не сработает при КЗ на землю, и не факт что "контур", конец которого вбит глубоко в землю" выполнен по нормам, и никто не знает что у Вас за оборудование и в каких режимах оно работает
|
|
|
22.3.2012, 9:08
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот картинка из ПУЭ системы ТТ
Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного (а) и постоянного (б) тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали: 1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; 4 - источник питания Кроме автоматического выключателя, при системе ТТ обязательна установка УЗО, тогда и КЗ на землю будет отрабатываться. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
22.3.2012, 19:28
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
RomanNV, Да с рисунками понятно: правый верхний - да ТТ, левый нет
С ТС то как раз не понятно - что имеет ввиду под землей - это раз, и почему ВЫ сразу "воткнули" про ТТ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
22.3.2012, 20:50
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
интересно, что же вас смутило в левом рисунке?? это ж все система ТТ!!
|
|
|
23.3.2012, 14:00
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ну да, ну да, очки наверное не те одел
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гы_* |
27.3.2012, 14:20
Сообщение
#13
|
Гости |
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)? Если все потребители трехфазные- то да. Обычная трехпроводка. Ибо в этом случае, даже если и был бы нулевой провод, ток по нему был бы нулевой. А заземление-это отдельно. Заземление нужно использовать только как заземление. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 21:02 |
|