Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления

Гость_alexey_105_*
сообщение 20.3.2012, 22:22
Сообщение #1





Гости






Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 20.3.2012, 22:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Это будет работать если это будет только 3-х фазный двигатель без системы управления и регулировки и всё равно будет нарушением правил в части электробезопасности и защиты сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.3.2012, 12:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну почему же сразу нарушение правил?
Получится система заземления ТТ. ПУЭ она не запрещена. Просто нужно выполнить все требования, предьявляемые к этой системе.
Ну и в проекте обосновать применение этой системы (невозможность протащить РЕ проводник обоснованием не является).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.3.2012, 14:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(RomanNV @ 21.3.2012, 12:46) *
Получится система заземления ТТ.
С чего это сразу ТТ?

Если от "от своей земли" - то да, но а если не от "своей"? (а от зануленной)

Сообщение отредактировал haramamburu - 21.3.2012, 14:08


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.3.2012, 14:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Поясните термины "своя земля", "занулённая земля".


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.3.2012, 17:44
Сообщение #6





Гости






Цитата(alexey_105 @ 20.3.2012, 22:22) *
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?

Что такое - "соответствующее оборудование"? Трёхфазный двигатель? Пожалуйста!
Сварочный аппарат однофазный на 380 вольт? Пожалуйста!
А вот если потребуется что-то запитать напряжением 220 вольт, извольте поставить трансформатор 380/220 соответствующей мощности.
Если желаете нагрузку 220 вольт более-менее распределить по трём фазам 380 вольт, ставьте разделительный трансформатор 3 фазы 380 треугольник/3 фазы 380 звезда.
А использовать планету вместо нулевого рабочего проводника? Мы ж не на войне, где "за ценой не постоим!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.3.2012, 18:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(RomanNV @ 21.3.2012, 14:23) *
Поясните термины "своя земля",
Лом - забитый в огороде icon_smile.gif
Цитата
"занулённая земля".
Защитный нуль


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 21.3.2012, 22:52
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



возможно такое , что тёхфазний АВ не сработает при КЗ на землю, и не факт что "контур", конец которого вбит глубоко в землю" выполнен по нормам, и никто не знает что у Вас за оборудование и в каких режимах оно работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.3.2012, 9:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вот картинка из ПУЭ системы ТТ

Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного (а) и постоянного (б) тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:

1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; 4 - источник питания

Кроме автоматического выключателя, при системе ТТ обязательна установка УЗО, тогда и КЗ на землю будет отрабатываться.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.3.2012, 19:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



RomanNV, Да с рисунками понятно: правый верхний - да ТТ, левый нет

С ТС то как раз не понятно - что имеет ввиду под землей - это раз, и почему ВЫ сразу "воткнули" про ТТ?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2012, 20:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



интересно, что же вас смутило в левом рисунке?? это ж все система ТТ!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.3.2012, 14:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ну да, ну да, очки наверное не те одел icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гы_*
сообщение 27.3.2012, 14:20
Сообщение #13





Гости






Цитата(alexey_105 @ 20.3.2012, 22:22) *
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?

Если все потребители трехфазные- то да. Обычная трехпроводка. Ибо в этом случае, даже если и был бы нулевой провод, ток по нему был бы нулевой.
А заземление-это отдельно. Заземление нужно использовать только как заземление.