Система ТТ , Уравнивание потенциалов

sergey_b
сообщение 30.3.2012, 13:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.4.2011
Пользователь №: 22575



Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить уравнивание потенциалов при системе ТТ, где поставить перемычки, частный коттедж.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 30.3.2012, 13:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



sergey_b, Что за перемычки? Обычно выполняется СУП на ГЗШ, дополнительная (ДСУП) на шине в коробке уравнивания потенциалов (КУП) вблизи ванной.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_b
сообщение 30.3.2012, 15:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.4.2011
Пользователь №: 22575



Что нужно соединить вместе на ГЗШ при системе ТТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 15:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Всё как и в системе TN, кроме рабочего нуля - он с РЕ нигде пересекаться не должен.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТР_*
сообщение 1.4.2012, 8:24
Сообщение #5





Гости






ГЗШ связана с каждым потребителем защитным проводником, кроме, необходимо к ней же присоеденить все металлоконструкции строит. конструкций и инженерных сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_b
сообщение 1.4.2012, 13:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.4.2011
Пользователь №: 22575



По чему при монтаже котеджов применяется система ТТ, а не остальные TN-C, TN-S, TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.4.2012, 13:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вопрос поставлен не корректно.
Система питания для коттеджей применяется TN-S и TN-C-S, а ТТ применяться может как обоснованное исключение.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.4.2012, 15:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



При использование индивидуального транса типа ОМП 10кВА, 10\0,23кВ.Нейтрали нет линейное 230В .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_b
сообщение 1.4.2012, 19:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.4.2011
Пользователь №: 22575



Питание котеджей осуществляется с ВЭЛ 10 кВ, трансформатора 10/0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью, дальше воздушные линии, с воздушной линии кабелем в котедж питание 380 В, у каждого котеджа сделано заземление в котеджах применена система ТТ почему. Какая норма на заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 2.4.2012, 19:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(sergey_b @ 1.4.2012, 22:05) *
у каждого котеджа сделано заземление в котеджах применена система ТТ почему. Какая норма на заземление.
ТТ применяется лишь в обоснованных случаях. Вы уверены что ТТ? При TN контур заземления тоже имеет место быть.

Сообщение отредактировал ink_elec - 2.4.2012, 19:48


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2012, 1:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(зелёный желторотик @ 30.3.2012, 15:28) *
Всё как и в системе TN, кроме рабочего нуля - он с РЕ нигде пересекаться не должен.


Цитата(ez81 @ 1.4.2012, 15:34) *
Нейтрали нет линейное 230В .


Теперь я кажется, понял, нафига эта странная ТТ вообще придумана! (раньше спросить стеснялся (осталось только мне дождаться ветку про IT))
brake.gif


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_b
сообщение 3.4.2012, 5:41
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.4.2011
Пользователь №: 22575



Нет система ТТ, выкладываю схему котедж.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.4.2012, 6:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(sergey_b @ 3.4.2012, 8:41) *
выкладываю схему котедж.

В системе ТТ все линии должны быть защищены УЗО.

Сообщение отредактировал ink_elec - 3.4.2012, 6:04


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Current
сообщение 3.4.2012, 6:38
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2012
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000



Цитата(ez81 @ 1.4.2012, 14:34) *
При использование индивидуального транса типа ОМП 10кВА, 10\0,23кВ.Нейтрали нет линейное 230В .

Это ближе к IT.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.4.2012, 9:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sergey_b @ 3.4.2012, 6:41) *
Нет система ТТ, выкладываю схему котедж.

Тогда на Ваш вопрос "По чему при монтаже котеджов применяется система ТТ" сможет ответить только проектировщик (исполнители указаны)... а заодно пусть ответит, на каком основании он её применил, почему пренебрёг при системе ТТ требованиями к применению дифзащиты...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы