automaatik
сообщение 2.4.2012, 20:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 26772



Нужно подключить компрессор и осушитель воздуха, тех. данные представлены на фото.
http://imageshack.us/f/833/img0661dx.jpg/
http://imageshack.us/f/17/img0668i.jpg/

Компрессор - 1,5кВт, 230В.
Сушилка - 0,844кВт, 230В.

Исходя из формулы мощности однофазной сети P=UIcosf находим ток:

cosf неизвестен, то I=P/U=2500/230=11A => автомат выбираем C16А, сечение 1,5мм2.

Будет ли срабатывать авт. выключатель при пуске компрессора, пусковой ток двигателя всетаки превышает номинальный в 4-7 раз? Стоит ли выбрать сечения кабеля больше, скажем 2,5мм2?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 3.4.2012, 9:47
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



в мануале разве не указаны рекомендуемые номиналы защиты? чтоб, на всяк случай, не срабатывал автомат C16 поставьте D16... только могут возникнуть проблемы с приобретением оного. да и цена у него будет некошерная

Сообщение отредактировал case69rus - 3.4.2012, 11:07


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.4.2012, 11:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(case69rus @ 3.4.2012, 14:47) *
в мануале разве не указаны рекомендуемые номиналы защиты? чтоб, на всяк случай, не срабатывал автомат с16 поставьте в16... только могут возникнуть проблемы с приобретением оного. да и цена у него будет некошерная


чет я Вас не понял... если С16 сработает то В16 и подавно... на пусковые токи нужно D16 ставить. Обычно пусковой в 4-6 раз выше номинального
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 3.4.2012, 11:08
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(push @ 3.4.2012, 12:05) *
чет я Вас не понял... если С16 сработает то В16 и подавно... на пусковые токи нужно D16 ставить. Обычно пусковой в 4-6 раз выше номинального

пардон! рус-лат не переключил. поправился


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!