Привет всем.Извените что ворвался к Вам но нуждаюсь в помощи.Итак, полгода назад взял на баланс пятиэтажный дом.Своими силами сделали ремонт,дошла очередь до освещения лестничных клеток.Лестничные площадки маленькие и темные-датчики света не поставить,а датчики движения дорого на каждой площадке.Вопрос:есть один вариант-поставить економные лампочки 9Вт на каждой площадке и пусть сетят 8 часов в день.Проблема:надо в каждом подезде найти ответственного чтобы вечером включал,а утром выключал.Главное вопроса:есть ли какието датчики времени не дорогие(к примеру прчитал про какойто таймер времени для аквариума).Нужно поставит в каждом подезде датчик,запрогромировать время включения и выключения.
Пожалуйста помогите,или есть другой дешовый вариант? С уважением maxine75. |
|
|
|
3.4.2012, 14:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А зачем лишний геморр? Сколько себя помню (а сменил не одно место жительства), везде в подъездах на 1 этаже стоит выключатель. Жилец входит в тёмный подъезд, включает освещение. Строго и сердито!
-------------------- |
|
|
Гость_ZavGar_* |
3.4.2012, 14:23
Сообщение
#3
|
Гости |
Лестничные площадки маленькие и темные-датчики света не поставить,а датчики движения дорого на каждой площадке.Вопрос:есть один вариант-поставить економные лампочки 9Вт на каждой площадке и пусть сетят 8 часов в день.Проблема:надо в каждом подезде найти ответственного чтобы вечером включал,а утром выключал.Главное вопроса:есть ли какието датчики времени не дорогие(к примеру прчитал про какойто таймер времени для аквариума).Нужно поставит в каждом подезде датчик,запрогромировать время включения и выключения. Время включения - выключения придётся часто переставлять (по мере того, как изменяется длина светового дня). Включите все четыре(?) подъезда параллельно (лучше через контактор, каждый подъезд от одной из фаз, автоматические выключатели в фазах - однополюсные, чтобы при срабатывании в одном из подъездов не вырубался весь свет. И поставьте на весь дом один общий сумеречный выключатель. Его (или его датчик) поставьте снаружи здания. Как правило, необходимость включения освещения в подъездах напрямую зависит от солнечной освещённости вне здания. |
|
|
3.4.2012, 14:41
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата И поставьте на весь дом один общий сумеречный выключатель. Лестничные площадки темные в любое время суток, насколько я понял топикстартера.Его (или его датчик) поставьте снаружи здания. Тут могу посоветовать поставить по выключателю на каждом этаже. -------------------- |
|
|
|
3.4.2012, 15:32
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
В ВРУ дома на отходящие линии подъездного освещения ставьте диоды(типа 242),а на лестничных клетках акустические выключатели или светильники со встроенными акустическими выключателем.Лампы ЛОН 60-75Вт.
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
|
|
3.4.2012, 16:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. реле времени на весь дом
2. выключатели с задержкой времени 3. Светодиодные светильники с датчиками движения - 8 Вт. при срабатывании, 1 Вт. постоянно дежурное освещение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.4.2012, 17:28
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 26776 |
А зачем лишний геморр? Сколько себя помню (а сменил не одно место жительства), везде в подъездах на 1 этаже стоит выключатель. Жилец входит в тёмный подъезд, включает освещение. Строго и сердито! В каждом подьезде одна фаза,нету возможности обеденить 2 или более подъезда.Если ставить на входе выключатель тогда прийдется рыть стены и на каждой площадке ставить альтернативные.У меня на каждой площадке щитовая,в ней одна фаза разбита на две квартиры.Между этажами щитовые соеденены трубостойками трубостойками.Хочу провести провод и поставить какой нибудь таймер,выключатель,датчик????????????? |
|
|
|
3.4.2012, 18:07
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
....У меня на каждой площадке щитовая,в ней одна фаза разбита на две квартиры. Наверное не щитовые, а этажные щиты?Вообще-то не совсем понятна проблема.... Цитата Между этажами щитовые соеденены трубостойками трубостойками.Хочу провести провод и поставить какой нибудь таймер,выключатель,датчик????????????? Скажем в каждом подъезде дома уже изначально разведено освещение лестничных клеток. Зачем ещё провода тянуть между этажами?Вот эти линии лестничных клеток и коммутировать умеречным выключателем, через любой эл. магнитный контактор. Сумеречные выключатели сейчас стоят дёшево. Не вижу именно проблемы в Вашем вопросе..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.4.2012, 9:15
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 26776 |
Ссори,этажные щиты.Електрики все вырезали и осталась подведенная одна фаза к каждой квартире.Что такое сумеречный выключатель и где можно прочитать о нем??????????
Сумеречные выключатели сейчас стоят дёшево. Не вижу именно проблемы в Вашем вопросе..... На сколько дешево,цена одного гдето 500грн.,а мне нужно 6 шт..Неужели это дешево и сердито???? |
|
|
4.4.2012, 9:34
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Вариантов несколько
1. если есть знакомые где нить в уч. заведениях можно поручить головастым ребятишкам в качестве дипломного проекта, дык они вам и устройства сами изготовят и подключат все еще и рады будут (основные материалы конечно ваши кабель, светильники и пр.) 2. Действительно економные лампочки только как скоро их сопрут. Или лампы ватт по 40 еще и через диод только не 242 а 248 (10А) или 226 (0,6А) напряжением более 330В, но мерцание добивает. 3. Аквариумный можно, но он вроде электромеханический, свет пропал все сбилось, если интересует посмотрите вот это Многофункциональный двухканальный годовой таймер РЭВ-302 с функциями реле напряжения и фотореле. стоит порядка 3500р реле на 16 А выдержит весь подъезд, энергонезависимая память, при сбоях настройки остаются. Или более дешевый, но тоже надежный и практичный, только не годовой, а всего на 8 дней Таймеры цифровые ТЭ15 стоимость порядка 1200, но встречал и за 700р реле одно на 16 А Заданные программы управления рассчитаны на недельныйцикл. Таймер поддерживает четыре режима работы: –все рабочие дни (пн÷пт); –выходные дни (сб, вс); –вся неделя (пн÷вс); –один любой день. В любой момент можно произвести включение/отключение вручную. Единственное раз месяца в 2-3 придется время подстраивать |
|
|
|
4.4.2012, 10:41
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На сколько дешево,цена одного гдето 500грн.,а мне нужно 6 шт..Неужели это дешево и сердито???? ФР601 стоит в десять раз дешевле. Это уже не так сердито? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.4.2012, 12:18
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
такие выключатели пойдут?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.4.2012, 15:09
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 26776 |
|
|
|
4.4.2012, 15:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ну и я добавлю- УТ-24Pic от ОВЕН. Позволяет ввести широту и долготу, дабы вычислять вкл-выкл от времени года. Кажись около 2т.р.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.4.2012, 15:23 |
|
|
4.4.2012, 15:19
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...дабы вычислять вкл-выкл от времени года. Просто необходимая опция за каких то лишних 100$... Основное в вопросе Цитата Главное вопроса:есть ли какието датчики времени не дорогие...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.4.2012, 21:17
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А я так сделал у себя в подъезде в пятиэтажке: изначально был один выключатель на первом этаже который включал свет во всём подъезде. Отключаем от него фазу, изолируем, а подаём её на пятом этаже уже от датчика, который установлен на крыше. никаких контакторов на пять лампочек не надо! датчики использовал типа этого. Для принудительного включения параллельно контактам реле можно поставить соответствующий выключатель.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
4.4.2012, 21:25
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.4.2012, 9:09
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а, да?)) да их производят все кому не лень наверно... знаю три производителя как минимум..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
7.4.2012, 11:56
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Близнецы-братья:
ИЭК ФР-601 ТДМ ФРЛ-02 ЭКФ PS-02 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|