Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
|
|
|
|
30.3.2012, 20:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
4кВт это грубо 8 ампер. (Посмотрите на шильдике). Ближайший номинал АП-50 10 ампер.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Register_* |
31.3.2012, 10:10
Сообщение
#3
|
Гости |
Напишите расчёт пожалуйста или формулу.
|
|
|
31.3.2012, 11:09
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Ближайший номинал АП-50 10 ампер. Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). Цитата Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?
Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2012, 11:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
31.3.2012, 11:49
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Напишите расчёт пожалуйста или формулу. Ток=мощность/660. Тяжелые условия пуска - это какой коэффициент? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
31.3.2012, 12:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Тяжелые условия пуска - это какой коэффициент? Например двигатели лифтов имеют очень низкий коэффициент (кажется что-то на уровне чуть более 0,63 - в зависимости от двигателя).Это двигатели (устройства) с длительным (затяжным) временем "выбега" на рабочий режим. Мы не знаем, что там и к чему у автора, поэтому это как доп.информация к сведению. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
31.3.2012, 12:14
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Почему АП-50?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
31.3.2012, 12:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Предполагаю, что автор будет его использовать для пуска/остановки, поэтому и решил пойти с использованием АП-50, которые имеют вдобывок и тепловую защиту (именно с индексом "МТ").
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Register_* |
31.3.2012, 12:42
Сообщение
#9
|
Гости |
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера! Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе? потомучто вналичии пускатель есть только второй величины, а автоматы любые! |
|
|
Гость_Register_* |
31.3.2012, 12:44
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
31.3.2012, 16:06
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
АП-50 советскии автомат? На них буковки B,С,D не распостраняются?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.3.2012, 16:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.3.2012, 19:19
Сообщение
#12
|
Гости |
Ну и что ,что не распространяются буковки A,B и С.АП-50 выпускаются с фиксированной уставкой 6,8,10,12Iн,а т.к. обычно маломощные движки имеют низкий косинус,то подойдет на 10А с уставкой 12Iн.
|
|
|
31.3.2012, 19:31
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Имхо топикасеру нужен автомат с установкой на дин рейку 6.3 А категории D,АП в любом случае не подходит.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.3.2012, 20:32
Сообщение
#14
|
Гости |
[quote name='Мастер Джу' date='31.3.2012, 19:31' post='230473']
Имхо топикасеру нужен автомат с установкой на дин рейку 6.3 А категории D,АП в любом случае не подходит. [/quote Вроде про дин-рейку не было речи,а 6.3А на 4кВт маловато будет,номинальный ток ни куда не денешь,а он примерно 8А. |
|
|
31.3.2012, 21:06
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
АП-50 выпускаются с фиксированной уставкой 6,8,10,12Iн Видел в релейке АП50 с кратностью 3. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.4.2012, 12:09
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
1.4.2012, 12:21
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
оригинальное решение - а сечение как выбирать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.4.2012, 14:16
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
2.4.2012, 17:24
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
оригинальное решение - а сечение как выбирать? Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем. Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры. То есть, Ан<Аа<Ап, где: Ан - потребляемый ток Аа - номинал автомата Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы) Сообщение отредактировал roadster - 2.4.2012, 17:38 |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.4.2012, 20:09
Сообщение
#20
|
Гости |
Сечение кабеля выбирается по токовой нагрузке, создаваемой потребителем. Автомат выбирается под сечение кабеля таким образом, чтобы он сработал раньше, чем кабель нагреется выше предельной температуры. То есть, Ан<Аа<Ап, где: Ан - потребляемый ток Аа - номинал автомата Ап - максимальная допустимая длительная токовая нагрузка на жилу(ы) Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з. |
|
|