Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор защитной аппаратуры , Какой взять автомат серии АП-50-3МТ ?

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.4.2012, 20:20
Сообщение #21





Гости






Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) *
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?


При кос.фи=0.9 номинальный ток этого движка=6.7А,а у маломощных двигателей косинус обычно ниже,так что его АПэшка должна быть на 10А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.4.2012, 20:37
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 17:20) *
При кос.фи=0.9 номинальный ток этого движка=6.7А,а у маломощных двигателей косинус обычно ниже,так что его АПэшка должна быть на 10А.
Согласен!.... Так я вроде бы и не возражал против этого и даже допускал более низкий кос.фи.
Мы же не знаем что за двиг., что за устройство и так далее и прочее сопутствующее....

Сообщение отредактировал Rezo - 3.4.2012, 20:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 4.4.2012, 6:02
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 20:09) *
Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з.

Что такое АВ?
Это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты ЭУ от КЗ и перегрузок.
Мы строим ЭУ под конкретный АВ?
Или все-таки, АВ подбираем под токи в имеющейся ЭУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.4.2012, 8:23
Сообщение #24





Гости






Цитата(roadster @ 4.4.2012, 6:02) *
Что такое АВ?
Это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты ЭУ от КЗ и перегрузок.
Мы строим ЭУ под конкретный АВ?
Или все-таки, АВ подбираем под токи в имеющейся ЭУ?


Вы сами себя запутали,читайте внимательно"сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя",Если Вам больше нравится термин ЭУ,тогда аппарат защиты по ном.току ЭУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 7:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены