Сгорела перемычка , Сгорела перемычка в КК. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорела перемычка , Сгорела перемычка в КК. |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
11.4.2012, 15:19
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день всем. Помогите советом, профессионалы. Движок 132/3000. Соединение - "треугольник". При первом пуске под нагрузкой сгорел, Rизол.=0. При вскрытии клеммной коробки обнаружилось, что перегорела перемычка между двумя фазами. Что это может быть?
|
|
|
|
11.4.2012, 17:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
12.4.2012, 19:49
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
,
КАКАЯ перемычка меду фазами? это ужэ жосткий КЗ Опишите подробно какои движок. |
|
|
Гость_Гость_* |
13.4.2012, 13:19
Сообщение
#4
|
Гости |
Движок АИР280М2. 110 кВт/3000 об. Сгорела перемычка начало-конец фаза (металлическая пластина), обмотка тоже сгорела. Не могу понять, что причина, а что - следствие. То-ли сгорела перемычка и из-за перекоса фаз полетела обмотка, то-ли наоборот. Защита стоит - автомат, контактор, реле обрыва фаз. Помогайте, кто понимает!
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
13.4.2012, 13:21
Сообщение
#5
|
Гости |
Поправка: 132 кВт/3000 об.
|
|
|
13.4.2012, 16:16
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
,
А вы посмотрите на шылдыке двигателя там 380/660 звезда/триуголник? Может там схема тригуголник на 220В и вы дали 380В, или не-правилино собрано схема триуголника (имеется в виду начяла конец обмотак) Сообщение отредактировал ROMAN 3 - 14.4.2012, 10:45 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:23 |
|