Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сгорела перемычка , Сгорела перемычка в КК.

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.4.2012, 15:19
Сообщение #1





Гости






Добрый день всем. Помогите советом, профессионалы. Движок 132/3000. Соединение - "треугольник". При первом пуске под нагрузкой сгорел, Rизол.=0. При вскрытии клеммной коробки обнаружилось, что перегорела перемычка между двумя фазами. Что это может быть?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2012, 17:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ответ
Цитата(Гость_Игорь_* @ 11.4.2012, 17:19) *
Rизол.=0.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 12.4.2012, 19:49
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



,
КАКАЯ перемычка меду фазами? это ужэ жосткий КЗ
Опишите подробно какои движок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2012, 13:19
Сообщение #4





Гости






Движок АИР280М2. 110 кВт/3000 об. Сгорела перемычка начало-конец фаза (металлическая пластина), обмотка тоже сгорела. Не могу понять, что причина, а что - следствие. То-ли сгорела перемычка и из-за перекоса фаз полетела обмотка, то-ли наоборот. Защита стоит - автомат, контактор, реле обрыва фаз. Помогайте, кто понимает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2012, 13:21
Сообщение #5





Гости






Поправка: 132 кВт/3000 об.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 13.4.2012, 16:16
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



,
А вы посмотрите на шылдыке двигателя там 380/660 звезда/триуголник?
Может там схема тригуголник на 220В и вы дали 380В, или не-правилино собрано схема триуголника (имеется в виду начяла конец обмотак)

Сообщение отредактировал ROMAN 3 - 14.4.2012, 10:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:23