Кабельная линия 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 10 кВ |
19.4.2012, 20:05
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
|
19.4.2012, 21:09
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 |
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства. |
|
|
19.4.2012, 21:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала лучше попытаться выяснить причину
если чаще муфты, то или косяк кабельщика или грунт гуляет как россияне после 31 декабря 1. не понятно какое это отношение имеет к пробою? 2. у хорошего производителя - пользуемся чаще КВТ и вроде Подольскими, про буржуйские сказать ничего не можу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.4.2012, 5:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Осень - весна это вообще самое проблемное время для кабелей и муфт, наибольшее число аварий приходится на этот период. Причины аварий у вас если исключить низкое качество кабеля или использование 6 кВ кабеля в сети 10 кВ скорее всего нарушение технологии монтажа муфт или самого кабеля при прокладке. Современные термоусаживаемые муфты правильно смонтированные вообще-то вещь очень надёжная и никогда не стреляют. У нас в городе даже хотели сократить кабельщиков, т.к. не стало работы для них, когда большую часть муфт СС заменили на СТп. Или вы до сих пор используете свинцовые? Наши считают наилучшими соединительные муфты фирмы ЭРГ (СПб), остальные и концевые все примерно одинаковы. Увы не помню в каких, но были комплекты в которых отсутствовали соединительные гильзы, наконечники и пружинки для монтажа заземления, их надо заказывать отдельно (дурдом).
Кабель в траншее укладывается на песчаную подушку 20 см. поверх кабеля тоже слой песка 20 см. и выкладывается кирпичем. Обязательно или нет?.. Положено, значит надо, хуже от этого не будет. Вскройте вышедшею из строя муфту и будет понятна причина её повреждения. Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано. Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства. У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим. Сообщение отредактировал uvk2 - 20.4.2012, 5:51 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
20.4.2012, 11:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
а кабель и муфты после монтажа кто нить пытал, или просто мегером звякали. Мож ему (кабелю) уже давно на покой пора, а вы его все латаете
|
|
|
20.4.2012, 12:29
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 |
У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим. У нас сейчас такая же фигня! Но раньше, в начале моей профессиональной деятельности в энергетике, кабельные муфты и другие работы на кабелях выполняли своими силами, но для этого несколько человек из ремонтной бригады прошли обучение на кабельщиков и получили соответствующие удостоверения, ну и кабельные муфты соответственно сами делали. Ну а в последнее время всё чаще стали привлекать подрядные организации для восстановления кабельных линий. |
|
|
20.4.2012, 16:27
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано. Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства. Работаю вообще КИПиА, но порой приходится помогать, конечно я мог бы делать что говорят, но любопытство присутствует. uvk2 спасибо за развернутый ответ. Своими силами менять не будем, на помощь позвали из гор.сетей, нам нужно только подготовить все, откопать кабель и муфту, сегодня нашли пробой, пробой на муфте, муфта старая, наверное даже свинцовая, менять будем на термоустановочную, руководство не хочет такую, говорит что надежная свинцовая... в понедельник будем решать этот вопрос. Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 16:30 |
|
|
|
20.4.2012, 17:07
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
руководство не имеет практики, если говорит что свинцовая надежнее. Меняйте руководство ) Хз свинцовые меняем на термоусадочные, может и кабельщики хреновые были. За пять лет не одной термоусадки не шкваркнуло, свинцовые раз 10.
Сообщение отредактировал prude - 20.4.2012, 17:17 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
20.4.2012, 17:39
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А термоусадочные не термофит (не к ночи будет сказано)?
Райхем или... Райхем? Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2012, 17:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.4.2012, 18:12
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
руководство не имеет практики, если говорит что свинцовая надежнее. Меняйте руководство ) Хз свинцовые меняем на термоусадочные, может и кабельщики хреновые были. За пять лет не одной термоусадки не шкваркнуло, свинцовые раз 10. Полностью согласен. Руководство не только практики не имеет (из менеджеров должно быть) но и мозгов похоже тоже. А прислушаться к мнению специалистов гордыня мешает? Очень похоже на тех, что в скобках. Flicker, рад был помочь. Кстати, приглядитесь как будут делать муфту, поучитесь, а потом сделайте сами пару - тройку. Ничего там сложного нет. Гораздо проще чем свинцовая. Имеется и подробная инструкция. Авось в жизни пригодится вторая специальность. Я вот тоже КИП иА, но после того, как предприятие разорили работаю электриком. Удачи вам. Сообщение отредактировал uvk2 - 20.4.2012, 18:22 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
20.4.2012, 18:17
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Руководство... люди пенсионного возраста, один по образованию ПТУ - кондитер, второй тоже не далеко ушел... и все начальники в энергетическом отделе. разбираются мало, но как то держатся, на подстанции уже 2 года не работает конденсаторная установка, а зачем ее восстанавливать они не понимают...
|
|
|
20.4.2012, 19:01
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 |
Руководство... люди пенсионного возраста, один по образованию ПТУ - кондитер, второй тоже не далеко ушел... и все начальники в энергетическом отделе. разбираются мало, но как то держатся, на подстанции уже 2 года не работает конденсаторная установка, а зачем ее восстанавливать они не понимают... Дааа! Видал чудеса, но такого!... У нас тоже нечто подобное было, начальником станции был чел пенсионного возраста без ВО. Дык как только собственники сменились выпнули в шею. А начальники подразделений, в т.ч. и ЭЦ слава богу были компетентными людьми и с образованием, только вот должность и внутренние разборки в них убило обыкновенного человека, да и возраст стал брать своё. |
|
|
20.4.2012, 19:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
ДА, уж... но чтобы пирожник ... А всё экономия долбаная. Нет чтобы принять специалиста энергетика, даже без ВО, но хорошего практика, так ему же платить надо. А ваш-то наверное по совместительству ещё и зав. каким нибудь производством пирожным.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.4.2012, 19:38
Сообщение
#14
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понедельник будем пытать/искать/копать. Кабель сравнительно новый, но по нему в момент прокладки ездили трактором Муфта на муфте. До постановки под напряжение пролежал года полтора. Перед запуском все испытали, все ок...
Кабель уложен в грунт на 1 м. Песок есть, при укладке кабеля сыпали, но сантимерах в тридцати в стороне от самого кабеля... Дальше только матом... Клали кабель еще до того как я устроился на работу... А подрядчик? Подрядчик - царство ему небесное... спросить не с кого... -------------------- |
|
|
20.4.2012, 19:46
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
|
|
|
20.4.2012, 19:50
Сообщение
#16
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
На нашей подстанции даже защиты нет! В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита? -------------------- |
|
|
20.4.2012, 19:55
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита? Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.4.2012, 20:36
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте! На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть. Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя? Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 20:37 |
|
|
20.4.2012, 20:59
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Насчет норм не знаю, раньше вроде бы даже штрафовали за реактивную энергию. А из практики, своими глазами видел, когда после включения конденсаторной установки резко снизился нагрев питающего кабеля. У нас их тоже нет, никто не требует, значит необязательно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.4.2012, 21:01
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
Насколько я знаю сейчас норм насчет того чтобы "обязательно" - нет. можно и без них, если синхронники есть, способные скомпенсировать
|
|
|