Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Что такое устройство защиты от перенапряжения?

Гость_elektrigor_*
сообщение 10.3.2007, 19:06
Сообщение #1





Гости






Что такое устройство защиты от перенапряжения? делал котедж в одной деревне в горном алтае энергонадзор в техусловиях предписал поставить после вводного автомата на стобе устройство защиты от перенапряжения но объяснить что это такое никто не смог. В магазинах тоже ничего не знают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 11.3.2007, 13:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Грубо - разрядник.
То что вам отписывают - разрядник на воздушную-кабельную линию.
ограничители перенапряжений:
http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%F0%E0...1&r=20&start=21
разрядники:
http://www.pgpi.ru/production/4131/
или
http://www.avkenergo.ru/avkcatalog/opn/sec...&SECTION_ID=304

ЗЫ: Хороший край. Здорово там у вас. Сам в Барнауле насколько лет работал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.4.2007, 9:13
Сообщение #3





Гости






Цитата(andrey357)
Грубо - разрядник.  
То что вам отписывают - разрядник на воздушную-кабельную линию.
ограничители перенапряжений:
http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%F0%E0...1&r=20&start=21
разрядники:
http://www.pgpi.ru/production/4131/
или
http://www.avkenergo.ru/avkcatalog/opn/sec...&SECTION_ID=304

ЗЫ: Хороший край. Здорово там у вас. Сам в Барнауле насколько лет работал.

Надо бы уточнить: это защита от импульсных перенапряжений - либо варисторная ОПН (ОИН, УЗИП) либо разрядники газовые в металлокерамике.
А есть еще защита от ненормированного напряжения питания, когда вместо номинала 220 вольт приходит 380 вольт. Здесь уже совсем другая тема, варисторы и разрядники имеют более высокое классификационное напряжение и просто не отрабатывают. Здесь самый эффективный способ - аварийное отключение питания до его прихода в норму. Есть 2 варианта: электромеханика на реле напряжения и электроника на симисторных ключах ЗАС.
Разница - в скорости отключения: механика - 0.1 сек. и более, электроника - 0.01 сек. , т.е. 10 мсек. И еще надежность. Например, стабилизаторы на симисторных ключах гораздо более надежны и долговечны против релейных (но цена почти в 2 раза выше). Аналогично и системы ЗАС более надежны и долговечны, чем релейные.