Разрыв нейтрали или фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разрыв нейтрали или фазы |
24.4.2012, 20:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 21216 |
Решил поставить на водоснабжение дачи поплавковый выключатель Tsy-5 ( для наполнения бака с водой). Для этого его необходимо врезать в линию с насосом. По инструкции я должен разорвать нейтраль.
Вопрос: а почему не фазу? Насколько я понимаю в электрике, это наиболее предпочтительный вариант. Иначе насос у меня будет постоянно "под фазой". Или можно и так? |
|
|
|
24.4.2012, 20:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
инструкцию эту в студию!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
24.4.2012, 21:29
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Инструкция в картинках.
Фаза - на мотор. Ноль на средний вывод переключающей группы контактов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.4.2012, 0:06
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Может быть кто-то посчитал, что так безопасней, но особой разницы не вижу, все равно, если даже будет отключатся ноль, то на выключателе со стороны нагрузки все равно буде фаза, хоть и "просаженая" через двигатель.
|
|
|
|
25.4.2012, 0:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
С точки зрения электробезопасности, никакой просадки не вижу: полные 220 со стороны насоса.
-------------------- |
|
|
25.4.2012, 2:28
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Вопрос: а почему не фазу? Насколько я понимаю в электрике, это наиболее предпочтительный вариант. -Не фазу потому что так требует производитель. - Вы путаете управление и защиту. АВ и преды надо ставить в разрыв фазы, или разрыв фазы и нуля (одновременно). По управлению системой ограничений нет. Сообщение отредактировал Sinus - 25.4.2012, 2:30 |
|
|
25.4.2012, 5:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вот инструкция на это чудо: http://www.elektropole.ru/index.php?productID=1213
Остается им вопрос задать, почему нейтраль, а не фаза. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
25.4.2012, 7:02
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
ну мысль така что если рвать фазу при нарушении ерметичности насоса защита не сработает, а при разрыве нуля вся система под фазой и любая утечка (эт если УЗЁ стоит) приведет к сработке. Больше разницы не вижу
|
|
|
25.4.2012, 7:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В данном случае поплавковый выключатель не является устройством управления и защиты.
Он выполняет роль датчика уровня жидкости. А непосредственно выключатель насоса (контактор, АВ, ВН и т.п.) на схеме не показан. Вот его и нужно будет устанавливать в разрыв фазы. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
25.4.2012, 7:47
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Вот инструкция на это чудо: http://www.elektropole.ru/index.php?productID=1213 Остается им вопрос задать, почему нейтраль, а не фаза. ну, если производитель так требует, значит для него это важно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
25.4.2012, 12:32
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
ага, контактор ампер на 400 ! О! У этих насосов вообще бывают сразу с завода подключены такие поплавки. Там насосик.... ага кстати какой насосик то? Ежели двигатель мощный, то однозначно контактор, а если который на рисунке, то это маханький гномик, на него напрямую цепляется
|
|
|
25.4.2012, 19:31
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
ну, если производитель так требует, значит для него это важно.. Так-то оно так, но всё-же хотелось бы понять логику такого решения производителя. А вообще устройство не понравилось до крайности. Какой-то поплавок, плавающий в емкости с водой на своём питающем шнуре, а внутри перекатывается металический шарик, замыкающий контакты... Лажа какая-то. Бак с водой заземлить ведь надо будет. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
25.4.2012, 19:57
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Никакой лажи. Ставил на итальянские насосы такие поплавки, правда не непосредственно, а через систему управления (2 шт. на пост управления + ЩУ).
Собраны три системы сбоев в работе не было. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.4.2012, 20:31
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Все равно несерьёзно. Я согласен, когда поплавковый датчик врезается сбоку в резервуар и стоит на своём месте. А этот будет там болтаться как в проруби и когда нибудь свой шнурок переболтает. Совать в воду устройство с сетевым питанием это на мой взгляд чревато. Я бы не стал такой использовать.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
25.4.2012, 21:58
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Совать в воду устройство с сетевым питанием это на мой взгляд чревато. Я бы не стал такой использовать. Запретить к применению погружные насосы?.. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.4.2012, 3:53
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
пока альтернативы насосам не придумали, а работают они достаточно надежно, да и к поплавкам притензиев не было. А по поводу устройства с сетевым питанием.... еще со времен СССР все работает, а самым надежным соединением является скрутка с несколькими слоями изоленты и работают годами. Вспомните все скважные насосы. Мож и есть какая то хитрость с разрывом именно N а не фазы, но по большому счету без разницы. В бензобаке ведь тоже "-" разрывается, хотя и подключается отдельным проводом. Видимо по опыту так лучше.
|
|
|
26.4.2012, 5:29
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Господа, ну о чём вы? Погружные насосы висят в скважине, на достаточной глубине, можно считать, что надежно заземлены. А этот на поверхности, в бочке с водой, которая стоит у вас на чердаке. А вы из неё будете руки мыть или душ принимать. Или хотите сказать, что если напряжение сети через трешинку в шнуре попадет в воду, вам под таким душем ничего не будет?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
26.4.2012, 6:04
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
В данном случае поплавковый выключатель не является устройством управления и защиты. Он выполняет роль датчика уровня жидкости. А непосредственно выключатель насоса (контактор, АВ, ВН и т.п.) на схеме не показан. Вот его и нужно будет устанавливать в разрыв фазы. +1! Это так называемая схема "для чайников" чтобы люди примерно знали как соединять устройства. |
|
|
27.4.2012, 17:40
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Интересно а сам насос не вилочкой в розеточку включается???А то у меня например дренажный насос оборудованый таким папловком сразу на заводе изготовителе включается в розетку,И кто его знает что там рвется толи ноль толи фаза, глупость все это.Ну поставте себе УЗО или два сразу и не морочте себе голову.Ну сидела какая либо бырышня в техотделе рисовала эту схемку и вспоминала вчерашний вечер. Нарисовала как нарисовала и забыла, а тут целая тема и люди головы ломают.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 16:26 |
|