Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика

зелёный желторот...
сообщение 5.5.2012, 20:21
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Вы лучше скажите, где Вы PEN делить будете: до счётчика (моя первая схема) или после (2-я), я уж постараюсь Вашу фотьку подправить. То, что Вы сейчас выложили - не понятно, что где есть.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья680
сообщение 5.5.2012, 20:35
Сообщение #62


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27221



Цитата(зелёный желторотик @ 5.5.2012, 20:21) *
Вы лучше скажите, где Вы PEN делить будете: до счётчика (моя первая схема) или после (2-я), я уж постараюсь Вашу фотьку подправить. То, что Вы сейчас выложили - не понятно, что где есть.

После счетчика.

Сообщение отредактировал Илья680 - 5.5.2012, 20:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 5.5.2012, 20:44
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



РЕ со стрелкой - на розетки

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.5.2012, 20:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья680
сообщение 5.5.2012, 20:52
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27221



все понял icon_biggrin.gif Ух! надо было N от счетчика на нее завести)). А я другие схемы в инете смотрю и не как не могу понять, что к чему) везде по разному! Голова кругом) зелёный желторот огромное человеческое спасибо!!! Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.5.2012, 21:28
Сообщение #65


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(зелёный желторотик @ 5.5.2012, 20:21) *
Вы лучше скажите, где Вы PEN делить будете: до счётчика (моя первая схема) или после (2-я), я уж постараюсь Вашу фотьку подправить. То, что Вы сейчас выложили - не понятно, что где есть.

А нигде он его не разделит, ни до, ни после. До счетчика ему все запломбируют, а после если ноль заземлит (после того, как уйдет инспектор), то при нагрузке будет гореть красный индикатор, под которым написано "контроль", хотя его там может и не быть. Ну не любит электросеть, когда у них воруют электроэнергию. Если отгорит рабочий ноль на опоре или полюс автомата подгорит, то "выдергивай" землю и счетчик "стоит". Вообще могут и весь ящик закрыть. Оставят только окошко под счетчик и под автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 5.5.2012, 22:12
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Дофига, я думаю, можно наворовать, отсоединив ноль (читать с иронией). Да и потом, кто мешает "перерубить" ноль, выходящий из опломбированного ящика, раз на то пошло???

И потом, заземление сделать посоветовал электрик, который в понедельник будет пломбу ставить - надо полагать, что это был контролёр энергосбыта. Что он скажет? "Зачем Вы тут заземление устроили?", раз он сам и пожелал такое увидеть.

Не затрагивая внутренности щитка, заземление можно сделать только по системе ТТ, но на то нужно обоснование. Чем обосновывать будем, если вполне возможно заземление по системе TN-C-S???


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.5.2012, 0:10
Сообщение #67


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(зелёный желторотик @ 5.5.2012, 22:12) *
Дофига, я думаю, можно наворовать, отсоединив ноль... вполне возможно заземление по системе TN-C-S???

Своровать можно много. В системе ТN нельзя рвать РЕN, следовательно после вводного автомата его не разделить. А до автомата все цельным проводом и под пломбой. А вот заземлить ящик и использовать его как РЕ никто не запретит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 6.5.2012, 1:26
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А давайте начнём с того, что PEN вообще запрещено заводить к гражданам?

Кто тут PEN рвёт? Я лично подсказал, как его разделить на защитный и рабочий нули. Где тут вообще сказано про "рвать"??? И, насколько я знаю, PEN нельзя рвать как таковой - одновременно с фазой его рвать очень даже можно!

В конце концов, раз и до счётчика нельзя, и после счётчика нельзя.... Как тогда заземлять ЭУ??? Вы хоть тогда подскажите! 1.7 ПУЭ Вам в помощь!

Вы, если у Вас были контры с Вашим местным энергосбытом, не применяйте их местечковые правила на всю Россию-Матушку!

Цитата(protector @ 6.5.2012, 1:10) *
А вот заземлить ящик и использовать его как РЕ никто не запретит.

Вы систему ТТ предлагаете? Я Вас правильно понял? Обоснование подскажите?

То, что местами энергосбыт ставит себя выше закона, я и так знаю. Вот выдержки из не_электротехнического форума, участником которого я также являюсь (публикация ноябрь 2010):

Я сейчас плачу за электроэнергию почти 800 руб в месяц.
Платила меньше.
До этого экономила как дура. Много наэкономила. Пришли проверяющие из горэнерго, посмотрели, что слишком мало на счетчике. Сказали - пересчитаем. Пересчитали. Заявили, что раз на счетчике слишком мало, значит он сделал полный оборот и мы должны в две недели оплатить еще ... тысяч... ((( И как доказать, что это неправда? По судам бегать при отключенном электричестве? Оплатили.
Сейчас нахально жгу свет с утра до ночи. Как раз укладываюсь в назначенный тариф.
Но очень сильно подумываю про банальное воровство электроэнергии.


***********

В прошлом году курьез случился. Поменяли мы все лампочки на энергосберегающие и за месяц истратили примерно в два раза меньше электроэнергии, чем до замены. Данные подали и через недельку прибегает к нам тетенька с претензией, что мы, дескать, обворовываем государство, так как тратили по 300 кВт, а тут вот 150 всего истратили. Что за непорядок? Провели по квартире, показали лампочки, успокоили даму.

***********

Как Вам штраф не за "левое" подключение, а только за возможность его? За то, что рядом с домом столб с проводами стоит, и каким то образом на него можно провод кинуть? Причем человек опротестовал штраф в суде, и уже второй год Энергосбыт не торопится исполнять решение суда?

Или когда находят долг за электроэнергию не за этот год, и даже не за прошлый? А когда я интересуюсь, каким образом тогда у меня по квитанциям долг нигде не выскакивает,- загадочно улыбаются и пожимают плечиками. Правда улыбка и долг моментально исчезают, когда я плюхаю на стойку все квитанции за последние 7 лет, и предлагаю поискать этот долг вместе.

Когда не торопятся взимать долг с должников с половины села, а просто пытаются разделить этот долг на платежеспособную половину?

Когда прокуратура просто штампует решения о незаконности взимания платы за установку новых счетчиков, а энергетики продолжают выписывать квитанции? Кто то через суд вернет деньги, а кто- нибудь поленится судиться.

И тут же фонари уличного освещения горят не только ночью, но и весь день.


**************

В общем, предлагаю следующий вариант: Вы пишете, что зелёный желторотик не прав, и надо применять вот такую схему. Схема - за Вами.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.5.2012, 2:11


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья680
сообщение 6.5.2012, 7:06
Сообщение #69


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27221



Цитата(protector @ 6.5.2012, 0:10) *
Своровать можно много. В системе ТN нельзя рвать РЕN, следовательно после вводного автомата его не разделить. А до автомата все цельным проводом и под пломбой. А вот заземлить ящик и использовать его как РЕ никто не запретит.


Мне этот "электрик" сказал! с заземления, уголка (контур, который я закопал) проводом сделаешь заземление к самому щитку сбоку. Что бы я просто болтом затянул провод к щитку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.5.2012, 7:16
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поставьте шинку, на неё с контура заведите, а вот с шинки уже на корпус щитка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.5.2012, 10:59
Сообщение #71


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Зеленый желторот, если насчет ПУЭ, то почитайте 1.7.78, 1.7.80.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.5.2012, 14:42
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



зелёный желторотик, PEN нельзя рввть ни при каких условиях.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.5.2012, 16:00
Сообщение #73


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(protector @ 6.5.2012, 9:59) *
Зеленый желторот, если насчет ПУЭ, то почитайте 1.7.78, 1.7.80.

Читайте приведённые Вами параграфы сначала:
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания...
1.7.80. Не допускается применять УЗО ...

ГДЕ ЗДЕСЬ УЗО? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 6.5.2012, 16:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья680
сообщение 6.5.2012, 16:20
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27221



Цитата(с2н5он @ 6.5.2012, 7:16) *
поставьте шинку, на неё с контура заведите, а вот с шинки уже на корпус щитка


я так понял мне земленную шинку и шинку N замыкать перемычкой уже не надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.5.2012, 16:50
Сообщение #75


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Roman D @ 6.5.2012, 16:00) *
Читайте приведённые Вами параграфы сначала:
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания...
1.7.80. Не допускается применять УЗО ...

ГДЕ ЗДЕСЬ УЗО? icon_wink.gif

Оба пункта говорят о том, что присоединять ОПН нужно к РЕN исключительно до коммутационных аппаратов, будь это хоть УЗО, хоть обычный автомат. Что тут не ясного?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.5.2012, 18:32
Сообщение #76


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(protector @ 6.5.2012, 15:50) *
Оба пункта говорят о том, что присоединять ОПН нужно к РЕN ...

Где там про ОПН? ОПН-ограничитель перенапряжений И где в схеме УЗО? Повторяю вопрос.

Может, мы разные ПУЭ читаем?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 6.5.2012, 19:46
Сообщение #77





Гости






"Зеленый Желторот" откуда такая убежденность, что ПЕНь нельзя заводить в дом (квартиру)? Можно ссылочку.
С уважением
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 6.5.2012, 20:44
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Roman D @ 6.5.2012, 16:00) *
ГДЕ ЗДЕСЬ УЗО? icon_wink.gif

Я дополню вопрос (по 1.7.80) - где тут трёхфазное питание?.

По 1.7.78 - там про ОПЧ и СУП. Про СУП разговора не было.
(очень символично - СУП в металлическом контейнере!). Хотя, я и не отрицаю устройство СУП в нём.

protector, я у Вас просил схему подсказать - как по-Вашему правильно, а не выдержки из ПУЭ, которые не к месту. Я вот тоже открыл ПУЭ и пальцем тыкнул в 6.3.38 - этот пункт тоже применять будем, раз всё наобум пошло?

Гость_николай_*, лень ковыряться в Правилах, но помню, что запрещено PEN заводить.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.5.2012, 20:57
Сообщение #79


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Roman D @ 6.5.2012, 18:32) *
Где там про ОПН? ОПН-ограничитель перенапряжений И где в схеме УЗО? Повторяю вопрос.

Может, мы разные ПУЭ читаем?

Ой, пардон, ОПЧ, а не ОПН. В пункте 1.7.80 обратите внимание на последнее предложение. Суть в том, что УЗО в ТN-С будет рвать РЕN, а чем он будет рваться (хоть УЗО, хоть автоматом) без разницы - и то, и другое запрещено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 6.5.2012, 21:22
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(protector @ 6.5.2012, 20:57) *
В пункте 1.7.80 обратите внимание

А Вы обратили внимание, что 1.7.80 - для трёхфазных цепей? У топикстартера входит одна фаза, и этот пункт автоматом исключается к применению.

Вся суть в том, что раздел PEN должен идти до счётчика (моя первая схема). ТС пожелал это сделать после счётчика. Т.к. объект - частный, то энергонадзор его принимать не будет. К контуру заземления подключить корпус самого контейнера - и усё пучком. Лично я с точки зрения электробезопасности ЭУ ничего страшного не вижу.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 22:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены