Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика |
5.5.2012, 20:21
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Вы лучше скажите, где Вы PEN делить будете: до счётчика (моя первая схема) или после (2-я), я уж постараюсь Вашу фотьку подправить. То, что Вы сейчас выложили - не понятно, что где есть.
-------------------- |
|
|
|
5.5.2012, 20:35
Сообщение
#62
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
5.5.2012, 20:44
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
РЕ со стрелкой - на розетки
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.5.2012, 20:46 -------------------- |
|
|
5.5.2012, 20:52
Сообщение
#64
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
все понял Ух! надо было N от счетчика на нее завести)). А я другие схемы в инете смотрю и не как не могу понять, что к чему) везде по разному! Голова кругом) зелёный желторот огромное человеческое спасибо!!! Удачи.
|
|
|
|
5.5.2012, 21:28
Сообщение
#65
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Вы лучше скажите, где Вы PEN делить будете: до счётчика (моя первая схема) или после (2-я), я уж постараюсь Вашу фотьку подправить. То, что Вы сейчас выложили - не понятно, что где есть. А нигде он его не разделит, ни до, ни после. До счетчика ему все запломбируют, а после если ноль заземлит (после того, как уйдет инспектор), то при нагрузке будет гореть красный индикатор, под которым написано "контроль", хотя его там может и не быть. Ну не любит электросеть, когда у них воруют электроэнергию. Если отгорит рабочий ноль на опоре или полюс автомата подгорит, то "выдергивай" землю и счетчик "стоит". Вообще могут и весь ящик закрыть. Оставят только окошко под счетчик и под автомат. |
|
|
5.5.2012, 22:12
Сообщение
#66
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Дофига, я думаю, можно наворовать, отсоединив ноль (читать с иронией). Да и потом, кто мешает "перерубить" ноль, выходящий из опломбированного ящика, раз на то пошло???
И потом, заземление сделать посоветовал электрик, который в понедельник будет пломбу ставить - надо полагать, что это был контролёр энергосбыта. Что он скажет? "Зачем Вы тут заземление устроили?", раз он сам и пожелал такое увидеть. Не затрагивая внутренности щитка, заземление можно сделать только по системе ТТ, но на то нужно обоснование. Чем обосновывать будем, если вполне возможно заземление по системе TN-C-S??? -------------------- |
|
|
6.5.2012, 0:10
Сообщение
#67
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Дофига, я думаю, можно наворовать, отсоединив ноль... вполне возможно заземление по системе TN-C-S??? Своровать можно много. В системе ТN нельзя рвать РЕN, следовательно после вводного автомата его не разделить. А до автомата все цельным проводом и под пломбой. А вот заземлить ящик и использовать его как РЕ никто не запретит. |
|
|
|
6.5.2012, 1:26
Сообщение
#68
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А давайте начнём с того, что PEN вообще запрещено заводить к гражданам?
Кто тут PEN рвёт? Я лично подсказал, как его разделить на защитный и рабочий нули. Где тут вообще сказано про "рвать"??? И, насколько я знаю, PEN нельзя рвать как таковой - одновременно с фазой его рвать очень даже можно! В конце концов, раз и до счётчика нельзя, и после счётчика нельзя.... Как тогда заземлять ЭУ??? Вы хоть тогда подскажите! 1.7 ПУЭ Вам в помощь! Вы, если у Вас были контры с Вашим местным энергосбытом, не применяйте их местечковые правила на всю Россию-Матушку! А вот заземлить ящик и использовать его как РЕ никто не запретит. Вы систему ТТ предлагаете? Я Вас правильно понял? Обоснование подскажите? То, что местами энергосбыт ставит себя выше закона, я и так знаю. Вот выдержки из не_электротехнического форума, участником которого я также являюсь (публикация ноябрь 2010): Я сейчас плачу за электроэнергию почти 800 руб в месяц. Платила меньше. До этого экономила как дура. Много наэкономила. Пришли проверяющие из горэнерго, посмотрели, что слишком мало на счетчике. Сказали - пересчитаем. Пересчитали. Заявили, что раз на счетчике слишком мало, значит он сделал полный оборот и мы должны в две недели оплатить еще ... тысяч... ((( И как доказать, что это неправда? По судам бегать при отключенном электричестве? Оплатили. Сейчас нахально жгу свет с утра до ночи. Как раз укладываюсь в назначенный тариф. Но очень сильно подумываю про банальное воровство электроэнергии. *********** В прошлом году курьез случился. Поменяли мы все лампочки на энергосберегающие и за месяц истратили примерно в два раза меньше электроэнергии, чем до замены. Данные подали и через недельку прибегает к нам тетенька с претензией, что мы, дескать, обворовываем государство, так как тратили по 300 кВт, а тут вот 150 всего истратили. Что за непорядок? Провели по квартире, показали лампочки, успокоили даму. *********** Как Вам штраф не за "левое" подключение, а только за возможность его? За то, что рядом с домом столб с проводами стоит, и каким то образом на него можно провод кинуть? Причем человек опротестовал штраф в суде, и уже второй год Энергосбыт не торопится исполнять решение суда? Или когда находят долг за электроэнергию не за этот год, и даже не за прошлый? А когда я интересуюсь, каким образом тогда у меня по квитанциям долг нигде не выскакивает,- загадочно улыбаются и пожимают плечиками. Правда улыбка и долг моментально исчезают, когда я плюхаю на стойку все квитанции за последние 7 лет, и предлагаю поискать этот долг вместе. Когда не торопятся взимать долг с должников с половины села, а просто пытаются разделить этот долг на платежеспособную половину? Когда прокуратура просто штампует решения о незаконности взимания платы за установку новых счетчиков, а энергетики продолжают выписывать квитанции? Кто то через суд вернет деньги, а кто- нибудь поленится судиться. И тут же фонари уличного освещения горят не только ночью, но и весь день. ************** В общем, предлагаю следующий вариант: Вы пишете, что зелёный желторотик не прав, и надо применять вот такую схему. Схема - за Вами. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.5.2012, 2:11 -------------------- |
|
|
6.5.2012, 7:06
Сообщение
#69
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
Своровать можно много. В системе ТN нельзя рвать РЕN, следовательно после вводного автомата его не разделить. А до автомата все цельным проводом и под пломбой. А вот заземлить ящик и использовать его как РЕ никто не запретит. Мне этот "электрик" сказал! с заземления, уголка (контур, который я закопал) проводом сделаешь заземление к самому щитку сбоку. Что бы я просто болтом затянул провод к щитку. |
|
|
6.5.2012, 7:16
Сообщение
#70
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поставьте шинку, на неё с контура заведите, а вот с шинки уже на корпус щитка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
6.5.2012, 10:59
Сообщение
#71
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Зеленый желторот, если насчет ПУЭ, то почитайте 1.7.78, 1.7.80.
|
|
|
6.5.2012, 14:42
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
зелёный желторотик, PEN нельзя рввть ни при каких условиях.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.5.2012, 16:00
Сообщение
#73
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зеленый желторот, если насчет ПУЭ, то почитайте 1.7.78, 1.7.80. Читайте приведённые Вами параграфы сначала: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания... 1.7.80. Не допускается применять УЗО ... ГДЕ ЗДЕСЬ УЗО? Сообщение отредактировал Roman D - 6.5.2012, 16:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.5.2012, 16:20
Сообщение
#74
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
|
|
|
6.5.2012, 16:50
Сообщение
#75
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Читайте приведённые Вами параграфы сначала: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания... 1.7.80. Не допускается применять УЗО ... ГДЕ ЗДЕСЬ УЗО? Оба пункта говорят о том, что присоединять ОПН нужно к РЕN исключительно до коммутационных аппаратов, будь это хоть УЗО, хоть обычный автомат. Что тут не ясного? |
|
|
6.5.2012, 18:32
Сообщение
#76
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Оба пункта говорят о том, что присоединять ОПН нужно к РЕN ... Где там про ОПН? ОПН-ограничитель перенапряжений И где в схеме УЗО? Повторяю вопрос. Может, мы разные ПУЭ читаем? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_николай_*_* |
6.5.2012, 19:46
Сообщение
#77
|
Гости |
"Зеленый Желторот" откуда такая убежденность, что ПЕНь нельзя заводить в дом (квартиру)? Можно ссылочку.
С уважением |
|
|
6.5.2012, 20:44
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
ГДЕ ЗДЕСЬ УЗО? Я дополню вопрос (по 1.7.80) - где тут трёхфазное питание?. По 1.7.78 - там про ОПЧ и СУП. Про СУП разговора не было. (очень символично - СУП в металлическом контейнере!). Хотя, я и не отрицаю устройство СУП в нём. protector, я у Вас просил схему подсказать - как по-Вашему правильно, а не выдержки из ПУЭ, которые не к месту. Я вот тоже открыл ПУЭ и пальцем тыкнул в 6.3.38 - этот пункт тоже применять будем, раз всё наобум пошло? Гость_николай_*, лень ковыряться в Правилах, но помню, что запрещено PEN заводить. -------------------- |
|
|
6.5.2012, 20:57
Сообщение
#79
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Где там про ОПН? ОПН-ограничитель перенапряжений И где в схеме УЗО? Повторяю вопрос. Может, мы разные ПУЭ читаем? Ой, пардон, ОПЧ, а не ОПН. В пункте 1.7.80 обратите внимание на последнее предложение. Суть в том, что УЗО в ТN-С будет рвать РЕN, а чем он будет рваться (хоть УЗО, хоть автоматом) без разницы - и то, и другое запрещено. |
|
|
6.5.2012, 21:22
Сообщение
#80
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
В пункте 1.7.80 обратите внимание А Вы обратили внимание, что 1.7.80 - для трёхфазных цепей? У топикстартера входит одна фаза, и этот пункт автоматом исключается к применению. Вся суть в том, что раздел PEN должен идти до счётчика (моя первая схема). ТС пожелал это сделать после счётчика. Т.к. объект - частный, то энергонадзор его принимать не будет. К контуру заземления подключить корпус самого контейнера - и усё пучком. Лично я с точки зрения электробезопасности ЭУ ничего страшного не вижу. -------------------- |
|
|