Мощность , По кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мощность , По кабелю |
4.5.2012, 16:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 |
Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он...
Сообщение отредактировал club96 - 5.5.2012, 6:53 |
|
|
|
4.5.2012, 16:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Длина КЛ-0,4кВ какая? Есть ли участки более 10м проложенные не в земле? Подключаемая мощность и её характеристика?
|
|
|
4.5.2012, 19:01
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
|
|
|
5.5.2012, 6:50
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 |
Длина КЛ-0,4кВ какая? Есть ли участки более 10м проложенные не в земле? Подключаемая мощность и её характеристика? Длинна от ТП до здания в земле 60 м. Потом сразу же внутри здания поднимается в распред.щит(длинна примерно метров 5). Подключаемая мощность в будние дни 15-20кВт(это освещение и розетки, в которые включаются простые бытовые приборы). А в выходные дни мощность на много больше (там включается осветительное оборудование сцены). Мерил клещами M266F: фаза А - 92 А, фаза В - 85 А, фаза С - 87 А. Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он... Опа... Извиняюсь, неправильно написал... Не 490 А, а 380 А(145кВт). |
|
|
|
5.5.2012, 7:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Кабель АВБШв, АВБШвнг(А) на 0,66; 1 кВ
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ГОСТ Р 53769-2010 Кабели на напряжение до 1000В, не распространяющие горение ТУ 16-705.499-2010 Таблица 1.3.7. ПУЭ - 385А * 0,92 =354,2 А Р= 1,73 IU =1,73*354,2* 0,4=245,1 кВт (если косинус взять 0,8 то 196 кВт) откуда цифры 380А и 145кВт??? P = 1,73U I cos φ. Q =1,73 U I sin φ. S =1,73 U I. |
|
|
Гость_горе электрик_* |
11.5.2012, 15:11
Сообщение
#6
|
Гости |
Оч нужна консультация..подающий кабель из подстанции АВВГнг-6 3х16, а основной АВВГнг-1 4х120, возможно ли присоединение таких сечений или это ошибка в проекте???
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.5.2012, 16:36
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
11.5.2012, 16:41
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Подающий 6кВ(килоВольт)?, а основной 0,4кВ? А почему бы и нет? Мощность трансформатора давайте
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.5.2012, 16:49 |
|
|
11.5.2012, 17:37
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
АВВГнг - 6 кВ.??? даже у спонсора такого нет, может 0,66?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.5.2012, 17:47
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
11.5.2012, 18:26
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
забавно, даже не подозревал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 10:30 |
|