Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мощность , По кабелю

club96
сообщение 4.5.2012, 16:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он...

Сообщение отредактировал club96 - 5.5.2012, 6:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.5.2012, 16:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Длина КЛ-0,4кВ какая? Есть ли участки более 10м проложенные не в земле? Подключаемая мощность и её характеристика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 4.5.2012, 19:01
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(club96 @ 4.5.2012, 16:22) *
(т.е. 186 кВт)

Как считал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 5.5.2012, 6:50
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Цитата(ЛЕША @ 4.5.2012, 19:39) *
Длина КЛ-0,4кВ какая? Есть ли участки более 10м проложенные не в земле? Подключаемая мощность и её характеристика?

Длинна от ТП до здания в земле 60 м. Потом сразу же внутри здания поднимается в распред.щит(длинна примерно метров 5). Подключаемая мощность в будние дни 15-20кВт(это освещение и розетки, в которые включаются простые бытовые приборы). А в выходные дни мощность на много больше (там включается осветительное оборудование сцены). Мерил клещами M266F: фаза А - 92 А, фаза В - 85 А, фаза С - 87 А.

Цитата(club96 @ 4.5.2012, 19:22) *
Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он...


Опа... Извиняюсь, неправильно написал... Не 490 А, а 380 А(145кВт).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 5.5.2012, 7:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Кабель АВБШв, АВБШвнг(А) на 0,66; 1 кВ
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ГОСТ Р 53769-2010
Кабели на напряжение до 1000В, не распространяющие горение ТУ 16-705.499-2010

Таблица 1.3.7. ПУЭ - 385А * 0,92 =354,2 А
Р= 1,73 IU =1,73*354,2* 0,4=245,1 кВт (если косинус взять 0,8 то 196 кВт)

откуда цифры 380А и 145кВт???
P = 1,73U I cos φ.
Q =1,73 U I sin φ.
S =1,73 U I.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_горе электрик_*
сообщение 11.5.2012, 15:11
Сообщение #6





Гости






Оч нужна консультация..подающий кабель из подстанции АВВГнг-6 3х16, а основной АВВГнг-1 4х120, возможно ли присоединение таких сечений или это ошибка в проекте???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2012, 16:36
Сообщение #7





Гости






Цитата(горе электрик @ 11.5.2012, 15:11) *
Оч нужна консультация..подающий кабель из подстанции АВВГнг-6 3х16, а основной АВВГнг-1 4х120, возможно ли присоединение таких сечений или это ошибка в проекте???

Что значит "подающий кабель"? И что значит "основной"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.5.2012, 16:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Подающий 6кВ(килоВольт)?, а основной 0,4кВ? А почему бы и нет? Мощность трансформатора давайте

Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.5.2012, 16:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2012, 17:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22870
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



АВВГнг - 6 кВ.??? даже у спонсора такого нет, может 0,66?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.5.2012, 17:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А как же это? Правда в живую не видел.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2012, 18:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22870
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



забавно, даже не подозревал icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены