![]() Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
часть положительной полуволны тока фазы по отношению к аноду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Туда требуются тиристоры амперов так на тысячу. Либо ограничивать ток включения.
Ток через тиристор протекает полный. А поскольку для тиристора важен мгновенный, а не среднеквадратичный ток, то умножаем измеренное значение на 1,4. Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2012, 7:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
т.е. если амперметр показывает 300 А, то через каждый тиристор будет протекать 300*1,4 я правильно понял?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
По моему у вас не в тиристорах проблема, а в регулирующем звене.
Если это у вас _регулятор_ то он должен уметь сам заботиться о том, чтобы токи не превышали заданные. А раз вылетают тиристоры, значит ваш регулятор нифига не регулирует, а тупо открывает тиристоры и всё. Проверьте схему управления, вероятно она не работает. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
и тиристоры возможно и не отрывается
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 25982 ![]() |
Во-первых: ТРН 3-х фазный, - правильно? Работает на 3-х фазный тр-р, правильно? Время выхода на номинальный режим (по-паспорту)? Замеряемый ток - фазный I=S/(1,73*U*cosфи*кпд). Тиристоры проверяются мегаомметром: катод-анод=более 1 МОм. При наличии воды в ванне, с небольшой концентрацией соли, проверенные тиристоры открыты? Встречно-включенные тиристоры могут быть симисторами, а, могут быть реверсивной схемой, т.е. А-К или К-А, в зависимости от направления перемещения в-ва. Солевая ванна(печь) выполняет какую функцию? После тр-ра не стоит выпрямитель? Постоянный или переменный ток? Вообще, когда вылетают тиристоры, - нужно смотреть СИФУ тиристорами, их обратные связи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Печь предназначена для расплавления какой-то бромно-натриевой соли до 1260 градусов после в нее окунается металлические детали для закалки. После трансформатора нет выпрямителя, ток протекает по его вторичной обмотке через расплавленную соль. В первый момент времени когда соль находится в твердом состоянии ее разогревают либо с помощью тена вкл. во вторичную обмотку либо тупо создают дугу к.з. с помощью лома. Регулятор стоит как раз без обратной связи вот он http://www.termodat.ru/index.php?part=seria&id_seria=87 МБТ3Ф320ТВ2. Сигнал задания приходит с регулятора температуры соли, т.е. темп. соли выше уставки откл. тиристоры или прикрываем их, если ниже, то открываем и в момент открытия возникает бросок я так думаю из-за того что транс. стоит под полной нагрузкой (ведь соль расплавлена, т.е. вторичка замкнута), один вариант сделать более плавное включение тиристоров, но это нужно лезть в заводскую схему.....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
"Микроконтроллер осуществляет управление блоком, реализует выбранный метод управления мощностью, а также предоставляет дополнительные функции, такие как ограничение скорости изменения мощности и защиту от неполнофазного включения трехфазных блоков."
Эта функция включена? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Мне кажется там нет дополнительных функций. Есть только несколько способов управления: ФИУ, Метод РСП, РСПП, ШИМ, ШИМ+ Uф кор. и еще какой-то на память не помню, нет под рукой паспорта. С другими способами упарвления картина еще хуже, самый оптимальный ФИУ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата взята отсюда http://www.termodat.ru/index.php?part=seria&id_seria=87
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
т.е. если амперметр показывает 300 А, то через каждый тиристор будет протекать 300*1,4 я правильно понял? Как известно, щитовые амперметры откалиброваны по синусоиде. А максимальный ток за полупериод будет в корень из двух раз больше. В теории, управляющее устройство должно соображать, что пусковой ток в разы превышает рабочий, и включаться на минимуме. Вывод: управляющее устройство неисправно или не способно работать на индуктивную нагрузку (только на активную). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Завтра задам вопрос производителю на счет управления мощностью как можно делать. По крайней мере в меню точно нет...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Узнал на счет управления мощностью у производителя сказали что их блок управления еще пока это делать не умеет, рекламный ход ...))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Безобразие! Это не рекламный ход, а обман и ввод в заблуждение.
Посмотрите вот это: http://www.owen.ru/catalog/39158392 Цитата Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) Правильно ли я понимаю, что устройство регулирует по первичке трансформатора? Сообщение отредактировал uvk2 - 18.5.2012, 6:00 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Вношу ясность в измерение тока. Приборы магнитоэлектрической системы реагируют на среднее значение (или на средневыпрямленное). Приборы электромагнитной системы-на среднеквадратичное значение. Градуировка может быть любая(читаем паспорт на прибор)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Да регулятор управляет напряжением трансформатора по первичке, в зависимости от температуры раствора.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Тогда вам может действительно поможет плавное включение. А так у вас бросок тока получается при включении и тиристоры летят. Хотя... У нас на заводе много всяких источников с тир. регулированием: для сварок, плазмы, гальваники... И НИГДЕ не испоьзуется регулирование по первичке. Хотя чего бы проще - меньше токи, меньше тиристоры, радиаторы, проще охлаждение. Однако ж нет! Видимо не совсем правильно питать транс импульным напряжением. Ещё в вашей конструкции позабавил способ обдува тиристоров - когда каждый последующий вентилятор использует горячий воздух от предидущего. Вобщем всё непродумано и сыро, включая и ПО. Ключница делала.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вношу ясность в измерение тока. Приборы магнитоэлектрической системы реагируют на среднее значение (или на средневыпрямленное). Приборы электромагнитной системы-на среднеквадратичное значение. Градуировка может быть любая(читаем паспорт на прибор) Электромагнитные легко распознать. Шкала у них нелинейная. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
muha409, а этот регулятор вообще-то управляет мощностью, в смысле углом открытия тиристоров? Или работает как коммутатор, вкл/выкл, на полное напряжение? Мне не понятно откуда бросок тока в процессе регулирования, когда ванна уже нагрета и большая мощность для поддержания температуры не нужна? (Если верить, что у них реализован фазоимпульный метод регулирования)? Токи, указанные вами - это во вторичной цепи тр-ра?
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.5.2012, 5:04 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |