Заземление металлических девайсов , Которые прикручены\приварены к заземлённым частям |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление металлических девайсов , Которые прикручены\приварены к заземлённым частям |
16.5.2012, 13:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27495 |
Есть такой вопрос. Работаю на буровой которая вся железная и полностью заземлена и сидит на глухозаземлённой нейтрали. На железных полах стоят капитально прикрученные двигатели 380 вольт. К железным стенам приварены железные шкафы, железные светильники капитально прикручены к этим же железным стенам. Нужно ли всё это хозяйство дополнительно заземлять к этому же железному основанию. Вроде слышал, что "Не требуют присоединения к системе заземления корпуса электрооборудования, установленного на заземленных конструкциях и имеющих с ними металлический контакт."
И в ПУЭ написано что, "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе Т N и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях : конструкциях , распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных , при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями. Однако все комиссии имеют нас как хотят если не обнаружат два луча заземления по 6 мм от каждого движка, приваренных к тому же железному полу + дополнительно требуют заземления барно, прикрученного к корпусу двигателя намертво... Правы ли они? |
|
|
|
16.5.2012, 13:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
У вас, кроме ПУЭ, есть достаточное количество отраслевых норм и требований.
Их полистайте.Скорее всего в них и найдёте требования по заземлению электроустоновок двумя лучами. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
16.5.2012, 14:15
Сообщение
#3
|
Гости |
Нам в свое время в подобной ситуации удалось отмахаться от инспектора, показав ему пункт ПУЭ - он согласился, что не нужно (правда у нас не буровая, за отраслевые нормы помолчу)
|
|
|
16.5.2012, 14:42
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
Однако все комиссии имеют нас как хотят если не обнаружат два луча заземления по 6 мм от каждого движка, приваренных к тому же железному полу + дополнительно требуют заземления барно, прикрученного к корпусу двигателя намертво... Правы ли они? Тем эти комиссии и пользуются, что мы ничего не знаем, на личном примере: пришла комиссия энергонадзора, выписали предписание, иду в энергонадзор с теми документами, схемами, графиками, которые требовали, меня опять "грузят" там и говорят переделывай, на работе снова сожусь разбираюсь, вычитываю и выписываю что надо, иду с теми же документами, с которыми к ним ходил, и теперь я их начинаю "грузить" тем что начитал... и результат, как вы понимаете в мою сторону. |
|
|
|
16.5.2012, 15:18
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
К стати, уточните класс взрыво/пожароопасности буровой.
Сдаётся мне, что это хозяйство классифицируется как взрывоопасное, а соответственно и требования к заземлению её оборудования следует смотреть в главе 7.3. ПУЭ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
16.5.2012, 15:55
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27495 |
Есть и взрывоопасные места, там стоят взрывозащищённые девайсы - с ними лучше перестраховаться, но в большинстве случаев никакой опасности нет ))). К примеру стоит железный сортир и к нему приварен железный ящик с автоматом внутри - требуют заземлить (два луча прикрутить/приварить к тому же сортиру с обозначением места заземления...
|
|
|
16.5.2012, 16:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А как это " по 6мм"? Интересно просто. Может опечатка?
|
|
|
|
16.5.2012, 16:37
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27495 |
Это катанка - стальная проволка. Это для вагонов и крупных энергопотребителей. Светильники и мелкие шкафы - обычные гибкие заземления...
|
|
|
16.5.2012, 16:39
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
"два луча заземления по 6 мм от каждого движка" Прочитав,понял что это про длину а не про диаметр..
|
|
|
16.5.2012, 19:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата "два луча заземления по 6 мм от каждого движка" Прочитав,понял что это про длину а не про диаметр.. Из личной практики, все же про диаметр. Когда вижу это, грустно конечно и жаль исполнителей данного, но встречаю и на новых объектах, удовлетворяющих и без этого требования ПУЭ. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 2:34 |
|