![]() Выбор дифавтомата для бани |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор дифавтомата для бани |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Здравствуйте, помогите выбрать дифавтомат для бани, в бане установлена каменка мощностью 15 кВт. Работа ТЭНов в двух режимах:
1) Малая нагрузка - включено 3 ТЭНа. 2) Максимальная нагрузка - включено все 6 ТЭНа. Каждый ТЭН по 2,5 кВт. На сколько ампер лучше выбрать дифавтомат? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Думаю лучше на каждую группу ТЭНов отдельный автомат на 16 А.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
32/0,03А Если 380.
Сообщение отредактировал protector - 17.5.2012, 18:30 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Приче здесь каменка и дифавтомат ?
Поясните пожалуста. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а ТЭНы не через трансформатор??
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Мне жаловался человек и я лично проверял и убедился, что в душевой "щипала" пластиковая труба (это был водонагреватель). УЗО на 30, еще не срабатывало, а уже неприятно. Для таких помещений есть УЗО на 10. Конечно 6 шт дорого но в случае пробоя одного нагревателя, остальные будут работать. Лучше защитить отдельно каждый ТЭН. ИМХО
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
. Для таких помещений есть УЗО на 10. Я ,например, склоняюсь к тому мнению, что УЗО на 10 целесообразно применять в случае отсутствия нормальной СУП или для защиты при прямом прикосновении к фазному проводу. Это хоть в бане, хоть в жылой комнате будет не лишним. Ведь в сухой зоне диф на 30 сработает с еще меньшей вероятностью. А вот при наличии надежного заземления (зануления) УЗО на 30мА в самый раз. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ведь в сухой зоне диф на 30 сработает с еще меньшей вероятностью. А вот при наличии надежного заземления (зануления) УЗО на 30мА в самый раз. Сомнительная аргументация... А что изменится, если в сухой зоне, стоя на деревянном полу, взяться за фазный провод? Сработает ли диф на 30 мА даже при наличии заземления? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Заземление имеет отношение к ОПЧ, но не к фазному проводу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |