Доброго всем времени
Купили на дачу стабилизатор на 10кВА, от просадки напряжения. После установки выяснилось, что когда в СНТ небольшое потребление, напряжение в сети больше 250 В, стабилизатор уходит в защиту, пришлось делать возможность его исключения из сети. Посоветовали ЛАТРом понизить напряжение до стабилизатора (например, с максимальных 254 В до 220 В, а при просадках будет уже вытягивать стабилизатор). Допустимо ли такое? Стабилизатор взяли с запасом, а ЛАТР нашел примерно на 5 А. При превышении мощности в данной схеме он может сгореть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не, латром не прокатит... как по нагрузке (5А), так и по конструкции вообще
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Почему нет? У него как раз задача регулировать напряжение.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Почему нет? У него как раз задача регулировать напряжение. Так то оно так, НО, Латр всего на 5А, а стаб на 10кВА далее: подвижный контакт выполнен в виде угольной щетки, которая замыкает собой сразу несколько витков, т.е. будет нагрев.... посему Латр не рекоменфован для продолжительной работы Для ТС перед стабом транс бы включить... по понижающей схеме -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Поддерживаю, понижающий трансформатор (например понижающий на 20В) вариант лучше. Но добавлю, встречал ЛАТРы, работающие в станциях питания комплектного изготовления, более 20 лет. Нагрузка правда, у них не постоянная была но и состояние по сей день идеальное (видимо не крутили их практически).
|
![]() |
|
Гость_andruxa_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы
Потребляемая нагрузка меньше мощности стабилизатора в разы. Транс, конечно, хорошо, но планирую ЛАТР использовать "стационарно" - выставив напряжение один раз. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не жалко Латр - пожалуйста, используйте... только рядом огнетушитель держите
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_andruxa_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Огнетушителя нет, ЛАТР есть
![]() Подскажите, какой мощности нужен трансформатор понижающий. Нужно ли брать мощность, соответствующую стабилизатору, или можно меньше (учитывая меньшую потребляемую мощность)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не понижающий, а обычный низковольтный... типа 220/24 ... если грузить стаб по номиналу - то транс нужен достаточно мощный - порядка 1кВА
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_andruxa_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Недопонял, как это - выходное напряжение трансформатора 24 В? А как стабилизатор будет работать? Эта обмотка в 24 (или любая подобная) запитывается Последовательно с питающей линией (до стаба) но в противофазе с основной линией, иначе 24В вольта не с "минусутся" , а приплюсуются к существующим Вольтам сети-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_andruxa_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Если правильно понял, один сетевой провод - к стабилизатору, другой - на вход обмотки 220 - с выхода 220 на вход 24 (в противофазе) - с выхода 24 на стаб?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
нет.. 220 от транса - на питающую линию, далее, выходную вторичку - последовательно с питающей линией стаба...
или рисуйте свою схему.. там уж видно будет ваше "видение". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ЛАТР предусматривает работу 7d24h?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 27521 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
andruxa, Да , смысл поняли верно, но до подключения стаба, есть смысл проверить напругу после Транса - если уйдет в плюс - выводы вторички поменять местами
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Посоветовали ЛАТРом понизить напряжение до стабилизатора (например, с максимальных 254 В до 220 В, а при просадках будет уже вытягивать стабилизатор). Допустимо ли такое? Мне бы мой преподаватель 2 поставил за такое извращение. Ваш стабилизатор имеет уставки и регулировки, вот туда руки "умелые" надо сувать, а не городить огород! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 27521 ![]() |
haramamburu, спасибо
за такое извращение. Ваш стабилизатор имеет уставки и регулировки, вот туда руки "умелые" надо сувать, а не городить огород! Принимаю любую критику, если она конструктивна ![]() Стабилизатор не имеет регулировок и установок, по крайней мере, документированных. Лезть внутрь готов, если подскажете правильное направление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Курочить и перенастраивать такой дивайс не есть хорошо (а есть очень не хорошо). Когда напряжение больше чем плюс 10% т.е. 242 В можно идти и требовать привести его в норму, если конечно есть у кого требовать. В тему извращений предлагаю для управления понижающим дивайсом использовать устройство защитного отключения типа Баръер или еще что нибудь, т.е. Баръер управляет контактором (пускателем) который подключает или отключает дивайс. Если ограничиться только лампочками, обогревателями есть простое решение. Правда выпускают только в Донецке. Эта штука искажает синусоиду и 250 в не боится.
Сообщение отредактировал 4udak - 20.5.2012, 0:27
Прикрепленные файлы
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
То, что стабилизатор мягко говоря, не очень, это понятно. Но стабилизировать напряжение перед стабилизатором... Quis custodiet ipsos custodes?
Но с другой стороны, откуда так много вольт? Явно с нулём не всё в порядке. А не дешевле ли НОЛЬ привести в порядок. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |