бросок намагничивающего тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
бросок намагничивающего тока |
27.3.2012, 21:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
когда возникают броски тока намагничивания? я вот прочитал - "при вкл. под напряжение ненагруженного тр-ра", "при восстановлении напряжения после откл. внешнего кз". т.е. что имеется ввиду под ненагруженным? нет нагрузки в смысле разомкнута обмотка или как. дальше "большие броски тока объясняются тем, что в момент восстановления напряжения индуктивное сопр. тр-ра резко уменьшается из-за насыщения". а насыщение из-зичего происходит? потому что при включении перех. проц. и апериодич составляющая подмагничивает7 так или нет?
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.3.2012, 8:49
Сообщение
#2
|
Гости |
В момент включения идет намагничивание стали -бросок тока, потом идет увеличение напруги на нагрузке из-за самоиндукции , потом идет затухающий колебательный процесс-как рзультат все хаотично скачет в первый момент.
|
|
|
28.3.2012, 19:52
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
спасибо, я разобрался с этим. если нужно кому - отлично расписано в книге Холуянова "трансформаторы ..." как-то так. хоть и 1934 года. на уровне физики все разъяснено идеально.
чтобы сразу тему не закрывать, у меня вопросы сегодня возникли - напишу тут, может быть кто и ответит: 1) разбирал рз трансформатора, трехобмоточный например. со стороны СН можно ввести направленность мтз. стоит реле направления мощности. почему именно стороны среднего напряжения? 2) еще по броску тока намагничивания. броски приводят к появлению второй гармоники. не понимаю пока, с чего частота увеличивается в 2 раза. как физически |
|
|
Гость_Sem_* |
18.5.2012, 13:08
Сообщение
#4
|
Гости |
Насколько я знаю, гармоники появляются при искажении синусоиды, а не при повышении частоты. Эти искажения возникают из-за нелинейных нагрузки. А ВАХ намагничивания вроде же нелинейная...поправьте если где-то коряво сказал, но общий смысл такой
|
|
|
|
18.5.2012, 21:38
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
я там неправильно выразился. хотел спросить, почему появляется составляющая с частотой именно в 2 раза выше. короче, почему при искажении синусоиды появляются такие составляющие
|
|
|
Гость_Гость Sem_* |
19.5.2012, 3:16
Сообщение
#6
|
Гости |
ну если сложить идеальную синусоиду и синусоиду искаженную нелинейными нагрузками - результирующая будет искаженная синусоида, а при этом появляются и гармоники, короче это нужно в ТОЭ почитать,автор Бессонов
|
|
|
19.5.2012, 20:50
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
попробую покопать
|
|
|
|
20.5.2012, 6:53
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При включении возникает бросок тока, при отключении - бросок напряжения.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.5.2012, 16:03
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
то что я понял - величина броска зависит от момен та включения. т.е. через какое значение будет проходить напряжение. если через 0, то максимальный броско будет - т.е. напряжение будет изменяться в одной поярности целые пол периода и поток, соотв. и ток тоже, будут расти пол периода. а если в момент включения напряжение будет в максимуме -поток и ток будут расти четверть периода, пока напряжение 0 не достигнет. почему при отключении напряжение подскакивает - пока не знаю, будет вермя - прочту, если кто может разъяснить, то пожалуйста, буду рад.
насчет броска тока все правильно я понял? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 22:46 |
|