Подключение УЗО, АВ, АВДТ по фен-шую |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение УЗО, АВ, АВДТ по фен-шую |
10.5.2012, 16:54
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Навеяно одной темой.
Так как правильно подключать проводку к сабжу? Ввод сверху, нагрузка снизу? Или наоборот? Или без разницы? И почему? АВ и АВДТ леграновские |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.5.2012, 17:09
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
Гость_гы_* |
11.5.2012, 14:08
Сообщение
#3
|
Гости |
Без разницы как подключать,эта тема обсуждалась ранее ,не ленитесь,ройте форум. Присоединяюсь к вопросу. Однако, рытье форума показывает, что, несмотря на то, что "без разницы", разница есть: - Если узо электронное, то разницей можно сжечь девайс, впрочем, туда ему и дорога. - При отсутствии разницы, ввод все-таки лучше сверху, ибо: а) Так принято (вернее, считается, что так принято, точнее, так считается у тех, кто так считает ) б) Во избежание удара по электрикам, которые настолько круты, что не пользуются указателем, а видят наличие/отсутствие напряжения по искажениям мирового эфира/спин-торсионного поля. в) Есть пункт пуэ, где подача должна быть (как правило) на неподвижные контакты. А какие контакты неподвижные в данном устройстве- неважно, ибо традиционно это верхние (в самом деле, при раскопках древнеримских поселений не было найдено автоматов с неподвижными контактами на нижних полюсах, следовательно, с древних времен неподвижные контакты- на верхних полюсах) |
|
|
11.5.2012, 14:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про пункт "В". Давайте не будем искать где находятся неподвижные контакты в устройстве с непрозрачным корпусом и полностью доверимся производителю, который оговаривает возможные варианты подключения.
Тем кому привычнее традиционное подключение, то бишь, сверху, даже не стоит заглядывать в паспорт подключаемого девайса, что бы не одолели сомнения... Кстати, где будем искать неподвижный контакт в рубильнике ВР32?... У него оба контакта неподвижны. Этот недостаток присущ и модульным контакторам и выключателям нагрузки. А посему, подключай не по привычке, а по месту, включив голову. Если продвинутые электрики, определяющие наличие фазы по запаху, будут сильно огорчены, то... вероятно, пора менять привычки. Если есть желание высказаться по этому поводу в 1001ый раз, то можно совместить в недавно поднятой темой (вероятно 1000ая) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
11.5.2012, 16:05
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Ответ от леграна
Добрый день. 1. Фирма Legrand производит только электро-механические УЗО и диф. автоматы. 2. Самому апарату не принципиально с какой стороны будет подключение, но с точки зрения безопастности и привычности использования ввод от источника - сверху, нагрузка - снизу. 3. Обычно подвижный контакт соеденен с нижними выводами, а с чем связан данный вопрос? 4. Вся информация есть в каталоге, его можно скачать по ссылке: http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publig...?P=700&L=EN С уважением, .................... Представительство Группы компаний Legrand в РФ _________________ |
|
|
11.5.2012, 20:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.5.2012, 15:12
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 27478 |
Сверху или снизу технически разницы нет. Смотрите только куда фаза и куда нуль приходит, обычно около зажимов стоит соответствующая маркировка.
|
|
|
|
19.5.2012, 6:17
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
20.5.2012, 0:28
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.5.2012, 0:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 21:46 |
|