Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А.
Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.5.2012, 17:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Указанный пункт не имеет отношения к мощности светильников и выбору номинала по рабочему току (но с этом и не было проблем... icon_wink.gif).
Пункт относится к выбору номиналов АВ по допустимому току кабеля.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 21.5.2012, 17:18
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Гость @ 21.5.2012, 15:13) *
Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А.
Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11

Какой ты провод взял? обычно для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16.
В автоматах существует 2 расцепителя:
1) тепловой (с обратнозависимой характеристикой расцепителем, т.е чем больше ток те быстрее он отключится, например при 3х кратной перегрузке тепловой расцепитель отключится примерно через 8-12 секунд. при 2х кратной перегрузке отключится через примерно 40 секунд.
2) электромагнитный, который срабатывает мгновенно 0,005-0,02 сек. это происходит обычно при К.З.
исходя из этого лучше взять 10 амперный автомат ,для провода 1,5 мм2
нужно учесть такой параметр, как плотность тока на 1 мм2, до 2,5 мм2 можно брать плотность 10А на 1мм2, т.е. на провод 1,5 мм2 можно смело пропустить 15А. 10 амперный автомат для этого провода будет самое то.


Сообщение отредактировал nail - 21.5.2012, 17:23


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2012, 17:31
Сообщение #4





Гости






Да именно 1,5 мм2 я и взял.
Требуют сделать проверку автомата на однофазное кз.
Посоветуйте каким образом это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.5.2012, 17:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть...
Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например
ток КЗ в сетях 0,4
петля фаза-ноль, вопрос про АВ
Расчет однофазных коротких замыканий


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.5.2012, 14:02
Сообщение #6





Гости






Еще один глупый вопрос: Iрасц./Iном. должно быть меньше или равно какому значению?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.5.2012, 15:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это значение не может быть больше 1, если под Iном подразумевается габарит АВ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.5.2012, 18:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16.

ИМХО, не можно а нужно. Зачем для освещения, где нет значительных пусковых токов использовать АВ с кратностью 10-15, когда достаточно 3-5? У меня на освещении тоже С10, так пару раз при включении взрывалась лампочка, АВ не отключился, а отгорели провода внутри светильника. К сожалению группу В у нас не продают.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.5.2012, 20:18
Сообщение #9





Гости






Цитата(uvk2 @ 22.5.2012, 18:06) *
ИМХО, не можно а нужно. Зачем для освещения, где нет значительных пусковых токов использовать АВ с кратностью 10-15, когда достаточно 3-5?

А если в осещении используются ДРЛ-ки? Цитата: "При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном). Процесс разгорания лампы длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь после ее остывания (10-15 минут)."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.5.2012, 5:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном)


Опять же до 2.5, а не до 15.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 24.5.2012, 20:58
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(savelij® @ 21.5.2012, 17:55) *
Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть...
Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например
ток КЗ в сетях 0,4
петля фаза-ноль, вопрос про АВ
Расчет однофазных коротких замыканий

возможно ещё потребуется прогрузка автомата, но это только лаборатория.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2012, 20:12
Сообщение #12





Гости






Цитата(uvk2 @ 24.5.2012, 5:36) *
Опять же до 2.5, а не до 15.

Так это для одного светильника, а если их несколько в линии?