Помогите пожалуста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите пожалуста |
Гость_Гость_* |
21.5.2012, 14:13
Сообщение
#1
|
Гости |
Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А. Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11 |
|
|
|
21.5.2012, 17:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Указанный пункт не имеет отношения к мощности светильников и выбору номинала по рабочему току (но с этом и не было проблем... ).
Пункт относится к выбору номиналов АВ по допустимому току кабеля. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.5.2012, 17:18
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата. Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А. Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11 Какой ты провод взял? обычно для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16. В автоматах существует 2 расцепителя: 1) тепловой (с обратнозависимой характеристикой расцепителем, т.е чем больше ток те быстрее он отключится, например при 3х кратной перегрузке тепловой расцепитель отключится примерно через 8-12 секунд. при 2х кратной перегрузке отключится через примерно 40 секунд. 2) электромагнитный, который срабатывает мгновенно 0,005-0,02 сек. это происходит обычно при К.З. исходя из этого лучше взять 10 амперный автомат ,для провода 1,5 мм2 нужно учесть такой параметр, как плотность тока на 1 мм2, до 2,5 мм2 можно брать плотность 10А на 1мм2, т.е. на провод 1,5 мм2 можно смело пропустить 15А. 10 амперный автомат для этого провода будет самое то. Сообщение отредактировал nail - 21.5.2012, 17:23 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.5.2012, 17:31
Сообщение
#4
|
Гости |
Да именно 1,5 мм2 я и взял.
Требуют сделать проверку автомата на однофазное кз. Посоветуйте каким образом это сделать? |
|
|
|
21.5.2012, 17:55
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть...
Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например ток КЗ в сетях 0,4 петля фаза-ноль, вопрос про АВ Расчет однофазных коротких замыканий -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.5.2012, 14:02
Сообщение
#6
|
Гости |
Еще один глупый вопрос: Iрасц./Iном. должно быть меньше или равно какому значению?
|
|
|
22.5.2012, 15:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Это значение не может быть больше 1, если под Iном подразумевается габарит АВ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
22.5.2012, 18:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16. ИМХО, не можно а нужно. Зачем для освещения, где нет значительных пусковых токов использовать АВ с кратностью 10-15, когда достаточно 3-5? У меня на освещении тоже С10, так пару раз при включении взрывалась лампочка, АВ не отключился, а отгорели провода внутри светильника. К сожалению группу В у нас не продают. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.5.2012, 20:18
Сообщение
#9
|
Гости |
ИМХО, не можно а нужно. Зачем для освещения, где нет значительных пусковых токов использовать АВ с кратностью 10-15, когда достаточно 3-5? А если в осещении используются ДРЛ-ки? Цитата: "При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном). Процесс разгорания лампы длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь после ее остывания (10-15 минут)." |
|
|
24.5.2012, 5:36
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном) Опять же до 2.5, а не до 15. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
24.5.2012, 20:58
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть... Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например ток КЗ в сетях 0,4 петля фаза-ноль, вопрос про АВ Расчет однофазных коротких замыканий возможно ещё потребуется прогрузка автомата, но это только лаборатория. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.5.2012, 20:12
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:32 |
|