узо как защита от попадания фазы на ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
узо как защита от попадания фазы на ноль |
30.5.2012, 17:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
|
|
|
|
30.5.2012, 17:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сначала определитесь о чем таки речь - об УЗО или дифавтомате?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.5.2012, 18:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль Первое - нет, второе - да.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.5.2012, 1:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А если между фазой и нулем будет тело , то оба варианта - нет.
Сообщение отредактировал Sinus - 31.5.2012, 1:44 |
|
|
|
31.5.2012, 16:22
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 27553 |
Цитата Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока. КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает. Цитата Повторного заземления нуля нет… Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность. |
|
|
31.5.2012, 18:01
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока. КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает. Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность. Про узо знаю достаточно, чтобы об этом говорить, сам прибором узо проверял. Но один момент упустил. Поясню ситуацию, на вводе стоит узо (или диф, без разницы) фаза подана на фазный контакт ноль на нулевой. Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт. |
|
|
31.5.2012, 20:14
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Цитата Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт. Небаланс токов конечно же будет,ведь "нулевой"повод не теряет гальванической связи с нейтралью,которая,в свою очередь,заземлена.Вопрос: не приклинит ли УЗО при перенапряжении или перегорит,оставшись во включенном положении?А вот дифавтомат может сработать по току,если на момент аварии останется подключенным потребитель,достаточно мощный для нарастания тока отсечки. Сообщение отредактировал Current - 31.5.2012, 20:22 |
|
|
|
31.5.2012, 20:16
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
В таком случае узо должно сработать. Правда должно держать ожидаемый ударный ток.У узо нормальных брендов он обычно 6кА так проблем
не должно быть. Да и еще УЗО может сработать при простом КЗ, это происходит за счёт погрешности датчика с повышением тока погрешность превышает порог срабатывания, но на это уже закладываться нельзя может сработать а может сгореть. |
|
|
7.6.2012, 13:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
[quote name='Алексей35' date='30.5.2012, 18:24' post='238911']
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. И УЗО, и дифавтомат сработают. Только УЗО сгорит...Если сгорит и разомкнет цепь, то защитить успеет. Дифавтомат защитит. Опять, если номинал подобран правильно. Свой дом лучше доверит спецам. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт. УЗО сработает. А сгорит или нет зависит от величины тока. Как сгорит? Зависит от случая: может сгореть и отключить, а может сгореть и нечего не отключить. Лучше бы спецам доверить свой дом. |
|
|
7.6.2012, 14:19
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10830 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
7.6.2012, 14:49
Сообщение
#11
|
Гости |
Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт. Другими словами имеем схлёстывание "чужой" фазы с нулём на ВЛ, возможное отгорание нуля на ТП и занос чужой фазы в дом по нулю. Есть ли в доме заземление или нет его - никакой разницы. Небаланса в УЗО не будет. И оно не отключится. Ток через потребители пойдёт в 1,73 раза бОльший, и что сгорит, то сгорит, но только не УЗО. |
|
|
8.6.2012, 4:43
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Если попадание до УЗО (или диф. не важно), не сработает, если после УЗО то несбалланс всяко будет и оно сработает, а вот защитит или нет эт вопрос. Получается фаза попала, УЗО сработало, отцепила вход, а попавшая фаза осталась на нагрузке вместо нуля. А есть ли там повторное или нет его, не вижу разницы. Нужно посмотреть схему подключения и понять как токи потякуть.
|
|
|
8.6.2012, 13:10
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
Для защиты от аварий на ВЛ в доме лучше ставить УЗИП(устройство защиты от импульсных перегрузок) и тогда вы обезопасите себя и свой дом от линейного напряжения. УЗИП по просту отключит защищаемую цепь.
|
|
|