Гроза и УЗО , Сработало при грозе УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гроза и УЗО , Сработало при грозе УЗО |
5.6.2012, 21:26
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 27821 |
Добрый день, уважаемый форумчане!
Я не электрик, потому заранее прошу прощения за возможные "ляпы" в этом посте. Ситуация такая: в отдельно стоящем, заземлённом доме при сильной грозе сработало УЗО (IEK вд1-63). Т.е. как бы ничего особенного не происходило, просто при самом сильном раскате грома тумблер выбило и все группы, висевшие на нём потухли. Нормально ли это? За год, что живём в этом доме при сильных грозах ничего подобного не происходило. Через некоторое время подрубил УЗО обратно - всё заработало. Дом полон всякого оборудования (насос/стиралка/комп с кучей всяких периферийных устройств и т.п.) Сам дом подключен к электричеству проводом ВВГ 3х6, который спускается под землю по столбу на который приходит с улицы и под землёй (глубина где-то полметра) идёт в трубе из ПЭВД и частично в асбестовой трубе около 10 метров до входа в дом. Далее стоит стабилизатор на 8 кВт и ящик с автоматами, распределяющими всех пользователей на группы. В этом же ящике и стоит сработавшее УЗО. Если что-то описал криво или непонятно - задайте уточняющие вопросы. p.s. заземление выполнено посредством трёх 2.5-метровых уголков, сваренных между собой полосой 20х5 мм. Почва - песчаная. |
|
|
|
6.6.2012, 16:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
УЗО является диференциальной защитой, т.е. срабатывает при неравенстве токов в фазном и нулевом проводниках, идущим от УЗО к нагрузкам. Что там во время разряда молнии происходит хз. У нас в цеху была сборка, запитанная с подстанции кабелем в земле и дополнительно был протянут ноль АС-ом на соседнюю ТП. Метров 60 по воздуху. Во время грозы, не близкой, с этого заземленного нулевого провоника в стену выскакивала хорошая такая искра, милиметров 30. Почему?... Ну не погорело у вас ничего в доме и то хорошо. Есть на такой случай ограничители импульсных перенапряжений. На форуме обсуждались, поищите.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
6.6.2012, 16:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Электронные узо запросто от помех могут сработать... в том числе и от перфа
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
6.6.2012, 19:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
И не ответ на вопрос, но констатация фактов:
Буквально только что, менее 5 минут назад (19:5* мск), включаю телевизор. Гроза только началась. Обычный Ролсен с ЭЛТ. Экран не успевает прогреться - рядом (менее 300 метров - промежуток с громом -менее секунды) ударяет молния. Щелчок, как от пъезоэлемнта, и экран заново разгорается. И так два раза. Пока открыл окно редактора, произошёл третий разряд - телевизор отключился, СД (красный постояный - отключен, зелёный - включен) мигает красным - я ни разу такого не видел, чтоб СД у телика мигал. Причиной вижу только "антенну" - намотанная катушка провода от транса, обёрнутая изолентой и лежащая на трубе отопления. Монитор от компа - тоже древняя "пушка" - вообще никак не реагировала на разряды. В общем, скорее всего, молния ударила, разряд по земле стал растекаться. В радиусе растекания оказался Ваш заземлитель. А отсюда - разность токов в нулевом и фазном проводниках. УЗО тупо сделало свою работу. -------------------- |
|
|
|
6.6.2012, 19:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
У меня тут котельная под боком, с трубой железной. Однажды в неё очевидно и ударило. В доме что-то где-то зашипело и защелкало. Комп был включен, ничего не поделалось. Кстати, кто знает, какая у молниеотвода "зона действия"? На каком расстоянии он может защитить?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
6.6.2012, 19:38
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В общем, скорее всего, молния ударила, разряд по земле стал растекаться. В радиусе растекания оказался Ваш заземлитель. А отсюда - разность токов в нулевом и фазном проводниках. УЗО тупо сделало свою работу. Вообщето заземлители ДО узо стоят.. а не после-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
6.6.2012, 19:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Кстати, кто знает, какая у молниеотвода "зона действия"? На каком расстоянии он может защитить? 45* (его высота над уровнем земли = радиус защиты). По крайней мере, это по методичкам и 122-й инструкции. Вообщето заземлители ДО узо стоят.. а не после А через заземлитель >>> нулевой провод, ток не может захотеть в тот же телик пробраться? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.6.2012, 19:41 -------------------- |
|
|
|
6.6.2012, 21:25
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А через заземлитель >>> нулевой провод, ток не может захотеть в тот же телик пробраться? Ну тогда эт уже пробой... Хотя... кто его знает -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
6.6.2012, 21:43
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Молния - уже сама по себе - пробой. Канал в десятки килоАмпер, МегаВольты....
А в приведённой мною схеме ничего "пробивного" не вижу: заземлитель-ГЗШ-нуль рабочий. Быть может, с нуля рабочего ей (остаткам молнии) легче до транса по фазному пробраться.... Но это так, только предположения P.S. А вот с теликом моим такая штука впервые случилась. Хотя, раньше антенна была другой - нормальной. И только ближе к осени 2011 я то, что сейчас имеется [антенну], "сварганил", и положил её на трубу отопления (дом без контура). Добавлено: всё-же, полагаю, что "кустарная" "антенна" получила заряд (или, импульс ЭМИ) от батареи, который передался в телик. Тот "юмора не понял" и посему, работал некорректно. Комп и КЛЛ на столе работали-то нормально... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.6.2012, 21:47 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
9.6.2012, 12:04
Сообщение
#10
|
Гости |
Одного не пойму, если в доме полно техники и стабилизатор стоит, то неужели нельзя было установить нормальное УЗО типа АВВ например, которое будет гарантированно выполнять свои функции как надо? Или предпочитаете постоянно сомневаться и гадать что это было?
Причина редактирования: рекламные ссылки удалены
|
|
|
|
9.6.2012, 13:22
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При близком разряде (не говорим уж о ППМ), даже при наличии УЗИП всех ступеней, уровень ограничения напряжения около 1200В. При 220В утечка в ЭУ предположим 8мА. Даже без пробоя изоляции при 1200В ожидаем 48мА утечки. И АВВ тоже захочет сработать. Без ОПН и подавно. При продолжительности грозового разряда более 100 мс "нормальное УЗО" "будет гарантированно выполнять свои функции как надо". Сообщение отредактировал savelij® - 9.6.2012, 15:08 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 2:15 |
|