узо как защита от попадания фазы на ноль

Алексей35
сообщение 30.5.2012, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.5.2012, 17:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сначала определитесь о чем таки речь - об УЗО или дифавтомате?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.5.2012, 18:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль
Первое - нет, второе - да.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 31.5.2012, 1:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А если между фазой и нулем будет тело , то оба варианта - нет.

Сообщение отредактировал Sinus - 31.5.2012, 1:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
legenda
сообщение 31.5.2012, 16:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.5.2012
Пользователь №: 27553



Цитата
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль.

Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока.
КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает.
Цитата
Повторного заземления нуля нет…

Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает
Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей35
сообщение 31.5.2012, 18:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Цитата(legenda @ 31.5.2012, 17:22) *
Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока.
КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает.

Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает
Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность.

Про узо знаю достаточно, чтобы об этом говорить, сам прибором узо проверял. Но один момент упустил. Поясню ситуацию, на вводе стоит узо (или диф, без разницы) фаза подана на фазный контакт ноль на нулевой. Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Current
сообщение 31.5.2012, 20:14
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2012
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000



Цитата
Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.

Небаланс токов конечно же будет,ведь "нулевой"повод не теряет гальванической связи с нейтралью,которая,в свою очередь,заземлена.Вопрос: не приклинит ли УЗО при перенапряжении или перегорит,оставшись во включенном положении?А вот дифавтомат может сработать по току,если на момент аварии останется подключенным потребитель,достаточно мощный для нарастания тока отсечки.

Сообщение отредактировал Current - 31.5.2012, 20:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 31.5.2012, 20:16
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



В таком случае узо должно сработать. Правда должно держать ожидаемый ударный ток.У узо нормальных брендов он обычно 6кА так проблем
не должно быть.
Да и еще УЗО может сработать при простом КЗ, это происходит за счёт погрешности датчика с повышением тока погрешность превышает порог
срабатывания, но на это уже закладываться нельзя может сработать а может сгореть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 7.6.2012, 13:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1027
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



[quote name='Алексей35' date='30.5.2012, 18:24' post='238911']
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит.
И УЗО, и дифавтомат сработают.
Только УЗО сгорит...Если сгорит и разомкнет цепь, то защитить успеет.
Дифавтомат защитит.

Опять, если номинал подобран правильно.

Свой дом лучше доверит спецам.


Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.

УЗО сработает.
А сгорит или нет зависит от величины тока.
Как сгорит? Зависит от случая: может сгореть и отключить, а может сгореть и нечего не отключить.

Лучше бы спецам доверить свой дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.6.2012, 14:19
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Из России @ 7.6.2012, 13:32) *
УЗО сработает.

Нет, не должно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.6.2012, 14:49
Сообщение #11





Гости






Цитата(Алексей35 @ 31.5.2012, 18:01) *
Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.

Другими словами имеем схлёстывание "чужой" фазы с нулём на ВЛ, возможное отгорание нуля на ТП и занос чужой фазы в дом по нулю.
Есть ли в доме заземление или нет его - никакой разницы. Небаланса в УЗО не будет. И оно не отключится.
Ток через потребители пойдёт в 1,73 раза бОльший, и что сгорит, то сгорит, но только не УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 8.6.2012, 4:43
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Если попадание до УЗО (или диф. не важно), не сработает, если после УЗО то несбалланс всяко будет и оно сработает, а вот защитит или нет эт вопрос. Получается фаза попала, УЗО сработало, отцепила вход, а попавшая фаза осталась на нагрузке вместо нуля. А есть ли там повторное или нет его, не вижу разницы. Нужно посмотреть схему подключения и понять как токи потякуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 8.6.2012, 13:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Для защиты от аварий на ВЛ в доме лучше ставить УЗИП(устройство защиты от импульсных перегрузок) и тогда вы обезопасите себя и свой дом от линейного напряжения. УЗИП по просту отключит защищаемую цепь.
Вернуться в начало страницы