Охранное освещение периметра , Парни помогите выбрать кабель питающий линию

Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 8:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Всем привет! Нада запитать 2 линии по 17 светильников(80Вт) на заборе , длинна каждой 600 метров 1 заказчик решил пустить кабель по забору ! Внимание вопрос! Помогтите выбрать кабель или провод(очень хотелось бы СИП т.к. дешевый, но не знаю можно ли его по забору пускать )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.6.2012, 8:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Открытая прокладка кабеля для охранного освещения?
Этот кабель перерубается и весь объект лишается всего охранного освещения разом.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 8:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Собственно там охрана, обход, видео, прокладка внутри периметра, забор 2,5м +колючка

Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 13.6.2012, 8:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 9:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Кста! Если кто не сталкивался с охранным освещением то вот РД 78.36.003-2002
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.6.2012, 10:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вот именно в этом документе и написано, что нельза по забору открыто прокладывать КЛ для охранного освещения.
Либо в землю прячте, либо по забору, но в трубах, либо воздушкой, но в глубь территории.
СИП всяко ни в земле, ни в трубах не прокладывается.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 10:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(RomanNV @ 13.6.2012, 10:29) *
Вот именно в этом документе и написано, что нельза по забору открыто прокладывать КЛ для охранного освещения.
Либо в землю прячте, либо по забору, но в трубах, либо воздушкой, но в глубь территории.
СИП всяко ни в земле, ни в трубах не прокладывается.

Не ну про способ прокладки понятно что в ПНД трубе, просто я ,наверно суть проблемы не раскрыл.
по сечению кабеля получается 95квадрат (по потерям в 2 %) - но етож СИПЕЦ КАК ДОРОГО!!!!!!! Можно ли просто кинуть ввг нг лс 5*16 на такое расстояние ?(ведь выдержит же ?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.6.2012, 11:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А Вы как 95 мм^2 посчитали? Как у вас получилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 11:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 12:03) *
А Вы как 95 мм^2 посчитали? Как у вас получилось?

по программе электрик дала 95квадрат
потом сам посчитал
длиннаL=600м
Рр= 3 кВа
U=380
S=95мм
Удельная проводимость=57,14(вот ето я взял хз откудова)
Потери= Рр*(L/(U*U*57,14*s)*10000

равно 0.08%(опля )
правильно или нет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.6.2012, 12:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Удельная проводимость=57,14(вот ето я взял хз откудова)

это правильно, это обратная величина удельного сопротивления меди (0.017 в -1 степени)
А вот все остальное не правильно.
Вы посчитали для системы в которой на расстоянии 600 метров находится нагрузка мощностью 3 кВт.
Но у вас через определенное расстояние происходит отбор мощности по 80 Вт.
Здесь расчет немного сложнее (кажись электрик его не делает). Сейчас объяснить (в рамках этого форума) нет возможности.
Поищите в сети на слова "момент (электрической) мощности" и\или "расчет на экономичность металла".

И это еще не все.
Полученное сечение нужно проверить на ток короткого замыкания (это важно для выбора аппаратуры защиты). В случае, если токи КЗ окажутся уж очень малыми, нужно увеличивать сечение кабеля, ну естественно опять пересчитывать ток КЗ. И так пока не подберете и кабель и защиту для него.

PS Про заземление не забываем. Если это по воздуху то ЗУ через каждые 200 метров и на последнем светильнике. (Я бы и в случае "по забору" все едино применил бы правило 200 метров,оно как то спокойнее будет спать потом)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 12:08
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 12:34) *
это правильно, это обратная величина удельного сопротивления меди (0.017 в -1 степени)
А вот все остальное не правильно.
Вы посчитали для системы в которой на расстоянии 600 метров находится нагрузка мощностью 3 кВт.
Но у вас через определенное расстояние происходит отбор мощности по 80 Вт.
Здесь расчет немного сложнее (кажись электрик его не делает). Сейчас объяснить (в рамках этого форума) нет возможности.
Поищите в сети на слова "момент (электрической) мощности" и\или "расчет на экономичность металла".

Sinus смотри http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9327/index.htm
там написано что при последовательном соединении надо рассчитывать (как я понял) сечение таким образом:у меня линия делится на 17 кусков равных и получяется чтото типа а-б-в-г-...я
и потом я считаю потери по фле Потери аб= Рр*(L/(U*U*57,14*s)*10000
потом ав у меня будет равно аб+бв
аг =аб+бв+вг
ад+аб+бв+вг+гд и тд
соответственно сечение кабеля от начала линии до конца будет уменьшаться (я так понимаю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.6.2012, 12:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если вы 380В будете тянуть и равномерно по фазам разбрасывать светильники, то хватит кабеля АВВГ-4х6.
Через 300м можете перейти на АВВГ-4х4.
Токи КЗ сами проверите.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 12:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



АВВГ-4х6 Вот оно! Сечение моей мечты!
у меня что то такое щас получается по расчетам РМ

тока вопрос как от него светильники запитать (получается по 4 разрыва на каждую фазу или ето не критично ?)
его же как СИП не соединишь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.6.2012, 12:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Можно вместо АВВГ взять провод АПВ, а к нему уже "орешками", или другими клеммниками ответвления делать.
Тогда вобще всё без разрывов будет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 12:43
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(RomanNV @ 13.6.2012, 13:35) *
Можно вместо АВВГ взять провод АПВ, а к нему уже "орешками", или другими клеммниками ответвления делать.
Тогда вобще всё без разрывов будет.

Парни всем спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.6.2012, 12:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



До завтра обожди, дам ссыль на справочник, где описан расчет сечения.
У меня что то низ спины подсказывает что 4х6 алюминий на 600 метров маловато будет, но надо считать.

Сообщение отредактировал Sinus - 13.6.2012, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 12:50
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 13:49) *
До завтра обожди, дам ссыль на справочник, где описан расчет сечения.

ок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.6.2012, 12:56
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
тока вопрос как от него светильники запитать (получается по 4 разрыва на каждую фазу или ето не критично ?)его же как СИП не соединишь

В коробках IP 54, соединителями. Отпайки на светильники можно делать из ВВГ 3х1.5 (АВВГ 3х2.5)
ps заземление, помнить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 13:23
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 13:56) *
В коробках IP 54, соединителями. Отпайки на светильники можно делать из ВВГ 3х1.5 (АВВГ 3х2.5)
ps заземление, помнить.

я взял IP65 и ПВС 3*2,5
ррs помню, оно же на нитраль , + корпус + кронштейн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.6.2012, 13:28
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я про каждые 200 метров icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Sinus - 13.6.2012, 13:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 13.6.2012, 13:45
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 13:28) *
Я про каждые 200 метров icon_wink.gif

icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 1:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены