Немного о ВРУ , где можно а где нельзя :) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Немного о ВРУ , где можно а где нельзя :) |
13.6.2012, 19:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 |
Добрый вечер форумчане, такой вопрос.
По СНиП 08-02-89 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу..... 1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия? 2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор? 3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП Большое спасибо Сообщение отредактировал overlord1781 - 13.6.2012, 20:02 |
|
|
|
13.6.2012, 20:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
полезные источники:
СП 31-110 - 2003; глава 13; "Правила устройств электроустановок" - глава 7.1; "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" - глава 2.2 Прямого запрета на компрессор в щитовой не узрел. -------------------- |
|
|
13.6.2012, 20:10
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 |
Большое спасибо щас посмотрим )
|
|
|
13.6.2012, 20:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Двери из этих помещений должны открываться наружу..... К слову: не только открываться наружу! Требования к замку такие: снаружи открывается-запирается ключом, а вот изнутри - никаких ключей! Даже если снаружи заперли, то изнутри человек должен просто ручку повернуть, чтоб замок открылся. Не знаю, как это там называется (не плотник, увы). Сам попался на эту удочку: поменял личинку в щитовой (на такую-же, "двухстороннюю"), а только потом узнал про это требование -------------------- |
|
|
|
13.6.2012, 20:48
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 |
Вроде бы нашел ответ на свой вопрос, в принципе не обязательно электрощитовую, можно ВРУ вроде бы и так поставить как раз в ПУЭ нашел. Так что еще раз спасибо большое )
|
|
|
13.6.2012, 22:43
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Даже если снаружи заперли, то изнутри человек должен просто ручку повернуть, чтоб замок открылся. Не знаю, как это там называется Зелёный, а это типа как на ванных-туалетах и офисных дверях - снаружи ручка с ключем, изнутри ручка с "вертушком", который открывает даже если снаружи заперли на ключ. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.6.2012, 7:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия? 2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор? 3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП Большое спасибо 1. Самое главное и замечательное отличие ВРУ от ГРЩ заключается в том, что на ГРЩ не распростроняется ограничение по току на вводе 630А и на отходящих линиях в 250А, а на ВРУ эти ограничения накладываются. Чем конкретно является ВРУ расписано в ГОСТ Р 51732-2001. 2. ПУЭ гласит: Цитата Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и Другие распределительные устройства. В СП написано, что в помещениях электрощитовых разрешается размещать оборудование слаботочных устройств управления, автоматики и дымоудаления и то при выполнении определённых условий. Значит на основании выше сказанного можно считать, что установка любого другого оборудования, не относящегося к распределительным и слаботочным устройствам запрещена. Да и установка копрессора предполагает доступ к нему для обслуживания персонала, не являющегося электротехническим, а неэлектротехническим личностям в помещении электрощитовой находиться нельзя. 3. Выше уже сказали, где читать, плюс ГОСТ Р 51732-2001. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
14.6.2012, 13:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
установка копрессора предполагает доступ к нему для обслуживания персонала, не являющегося электротехническим, а неэлектротехническим личностям в помещении электрощитовой находиться нельзя. Во-первых, обслуживание компрессора может быть возложено на электрика. Во-вторых, персонал без допуска по ЭБ имеет право находиться в щитовой, при условии его сопровождения электриком. Так что так бы категорично, как Вы, я бы не заявлял! -------------------- |
|
|
14.6.2012, 14:18
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ещё раз:
Цитата Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и Другие распределительные устройства. Компрессор является распределительным устройством? Нет! А следуя вашей логике, в электрощитовой можно хоть сталеплавильное производство открывать, лишь бы металлурги в сопровождении электриков шастали. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
14.6.2012, 14:56
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ну вот у меня на работе в щитовой (без претензии на правильность; так, частный случай):
- компьютерные "мозги"; - пульт ОПС; - "мозги" видеонаблюдения; - пульт от "Струны" (уровнемер). Ни одно из устройств не является РУ. Что же теперь, переносить прикажете, оставив только ВРУ и РЩ? в электрощитовой можно хоть сталеплавильное производство открывать А бывает такое! Идёшь по цеху. Идёшь-идёшь, хлоп: шкаф стоит! И как помещение классифицировать? Вроде, и не щитовая, но уже вроде как и не просто цех.... -------------------- |
|
|
|
14.6.2012, 15:02
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну я же писал выше про СП, слаботочку можно ставить.
Цитата В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.). При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
14.6.2012, 15:17
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Значит, большими буквами пишем на компрессоре "Дымоулавливатель" (он же воздух вокруг себя собирает!). Вот как инспектора перехитрить))))
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 19:48 |
|