Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
8.6.2012, 22:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27855 |
В одной методике говорится:
1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению В другой: 2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем. Какой вариант правильный? И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять? |
|
|
|
8.6.2012, 22:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
напряжение на первичку, вторичку закорачиваем и заземляем вместе с баком
но, нужно читать паспорт - разрешены ли ВВ испытания кстати пробовали пытать и постоянкой мож пригодится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.6.2012, 23:08
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27855 |
А первичку закорачивать? трансформатор сухой, по паспорту ВН 16кВ, НН 3кВ и странное ВН-НН 16кВ
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.6.2012, 23:16 |
|
|
8.6.2012, 23:17
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
давненько занимался, не помню, вроде ВН не закорачивали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
9.6.2012, 13:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Лучше не испытывать вы ж его не разбирали трансфоматор,можно запросто спалить у меня такое было по молодости резко снял напряжение с высоковольтной установки и произошол пробой обмотки.плавно до нуля снижать нужно было.
-------------------- |
|
|
9.6.2012, 17:48
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
В одной методике говорится: 1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению В другой: 2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем. Какой вариант правильный? И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять? Правильный первый вариант, таким способом проверяем сопротивление изоляции обеих обмоток отдельно, а также проводим высоковольтные испытания. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
9.6.2012, 18:43
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вопрос вспомнился. В РД34.45-51.300-97 в таблице 6.1 указаны испытательные напряжения в зависимости от "класса напряжения электрооборудования". Что считать классом напряжения для ТМ 6/0.4 кВ, если там присутствует два разных напряжения? Давнишний спор был, да так и не доспорились до истины. Некоторые считают, что испытательное напряжение для стороны НН должно выбираться по классу "до 0.69 кВ". Верно ли это?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
9.6.2012, 18:51
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что значит "проверяем сопротивление изоляции обеих обмоток отдельно"? на соответствие чему?
Вопрос вспомнился. возьмем первый столбец: для НН (0,4) - 5 кВ. для ВН (6) - 25,0 кВ. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.6.2012, 19:21
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27855 |
Правильный первый вариант, таким способом проверяем сопротивление изоляции обеих обмоток отдельно, а также проводим высоковольтные испытания. Спасибо. Интересует ещё вопрос: испытательное напряжение для сухого ВН 14,4кВ, НН 2,7кВ Испытательная установка АВ 50/70 шкала деления вольтметра 1кВ, десятые точно не выставить, дык в протоколе для достоверности указывать 14 или всё же согласно нормам 14,4? |
|
|
11.6.2012, 19:03
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Спасибо. Интересует ещё вопрос: испытательное напряжение для сухого ВН 14,4кВ, НН 2,7кВ Испытательная установка АВ 50/70 шкала деления вольтметра 1кВ, десятые точно не выставить, дык в протоколе для достоверности указывать 14 или всё же согласно нормам 14,4? Чёт я думаю это не принципиально, ну кто вам мешает написать, столько, сколько нужно. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
|
12.6.2012, 1:34
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
что значит "проверяем сопротивление изоляции обеих обмоток отдельно"? на соответствие чему? возьмем первый столбец: для НН (0,4) - 5 кВ. для ВН (6) - 25,0 кВ. Эти цыфирки для испытания на заводе, при вводе в эксплуатацию 2 столбец, в эксплуатации третий столбец. 2 EZ81:пытать надобно обязательно, только аккуратно. |
|
|
14.6.2012, 22:18
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27855 |
Допустим к трансформатору (сухой) 6/0,4 подаём испытательной установкой 14 кВ на один из выводов (фаза "А") обмотки ВН. Обмотку ВН не закорачиваем, и обмотку НН оставляем расшиновоной и незакороченой, чем это чревато? не навредим ей?
|
|
|
15.6.2012, 6:46
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
В одной методике говорится: 1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению В другой: 2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем. Какой вариант правильный? И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять? Слушайте как правильно господа присяжные заседатели. При ВВИ обмоток трансов надо испытываемую обмотку закорачивать, а остальные закорачивать и заземлять. Это требование вызвано тем что поскольку подаем переменку то считается что через обмотку, если мы поцепили к фазе А, то на изолятор фазы В может прийти уже меньшее напряжение. ВН, НН тут понятно. ВН-НН это испытание между обмотками. Как они могли его провести испытательной установкой вывод которой заземляется даже не имею понятия. та и зачем так париться если в ПТЭЭП все схемы проверок изоляции есть. Все придумано до нас. Невыдумывайте велосипед. А если честно не испытываем поскольку есть вероятность сжечь транс. Если только после ремонта самих обмоток или списать надо . И еще испытываем постоянкой ибо даже АИД-70/50 не тянет такие емкости переменкой. Правила вроде допускается. Спасибо. Интересует ещё вопрос: испытательное напряжение для сухого ВН 14,4кВ, НН 2,7кВ Испытательная установка АВ 50/70 шкала деления вольтметра 1кВ, десятые точно не выставить, дык в протоколе для достоверности указывать 14 или всё же согласно нормам 14,4? МЫ пишем 15 кВ. так как не имеем право ослаблять требования правил, а усиливать ради Бога, сколько угодно. Сообщение отредактировал dimone493 - 15.6.2012, 6:48 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
15.6.2012, 13:40
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
У каждого свое при испытании - обмотка нн кз на землю на обмотки вн подаем переменку но индуктивность вещь с..ка опасная на выхлопе может выдать большой ипульс .если р изол и абсорбция ок нефик пытать.
Сообщение отредактировал ez81 - 15.6.2012, 13:41 -------------------- |
|
|
2.7.2012, 6:00
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
У каждого свое при испытании - обмотка нн кз на землю на обмотки вн подаем переменку но индуктивность вещь с..ка опасная на выхлопе может выдать большой ипульс .если р изол и абсорбция ок нефик пытать. А что значит у каждого свое? Есть методики, правила, стандарты. Все придумано до нас. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
2.7.2012, 12:23
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А что значит у каждого свое? Есть методики, правила, стандарты. Все придумано до нас. И еще есть заводские паспорта на трансформаторы в остальном согласен. -------------------- |
|
|
26.7.2012, 11:20
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Согласно норм, теперь можно не пытать повышенным, НО если тр-р новый или после ремонта, я думаю лучше испытать поскольку любой дефектный негабарит между обмоткой и корпусом можно выявить только повышенным напряжением.
Ну и по поводу закорачивания испытуемой обмотки, а смысл? если она в звезду собрана, перед испытанием повышенным проверяем омметром/мультиметром на обрыв обмотку ВН во всех положениях. |
|
|
26.7.2012, 14:22
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
согласно каких норм?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.7.2012, 9:49
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
30.7.2012, 11:22
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:50 |
|