Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Понижающий 2-х обмоточный трансформатор 220/12 , Рассчет тока

deloni3
сообщение 16.6.2012, 11:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Всем здрасти.

Помогите советом. Как подобрать вводной автомат для подключения понижающего трасформатора 220/12В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 16.6.2012, 12:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Для этого нужно знать мощность вашего трансформатора.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deloni3
сообщение 16.6.2012, 12:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Вот вся проблема что не шильдика ни надписей нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2012, 12:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



давайте фотку, пощупаем взглядами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deloni3
сообщение 16.6.2012, 16:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Фотки пока нет. На вторичной обмотки висят 3 шт лапочки по 12В -60W.

Стоит автомат 16А, на отходящий линии один трансформатор и всё. При подаче напряжения на трансформатор автомат выбивает( пробовал ставить фирму шнайдер, получше отбивает на 3-й раз.)
Замерил клещами ток на первичной обмотке в мемент включения максимальное значение 7.1А. Потом падает до 1А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.6.2012, 17:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Стоит автомат 16А, на отходящий линии один трансформатор и всё


этот автомат стоит где, перед первичной или после вторичной обмотки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deloni3
сообщение 16.6.2012, 17:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Автомат стоит перед первичной обмоткой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.6.2012, 20:27
Сообщение #8





Гости






Фотки здесь ни при чем. Даже при самой грубой прикидке ток, потребляемый тремя лампочками по 60 Вт, приведенный к стороне 220 В составляет около 1 А. Хотя, если суммарная мощность лампочек - те же 60 Вт - и того меньше. То есть, ток в установившемся режиме вполне соответствует замеренному. Но откуда же пусковой ток 7 А. который никак не может привести к отключению автомата с номинальным токком 16 А? Проведите эксперимент с отключенной от трансформатора нагрузкой (просто тупо открутите все провода вторичной обмотки отверткой). Есть мнение, что подключена какпя-то неучтенная нагрузка с емкостными элементами, у которой произошел сбой. Если бы было витковое замыкание в трансформаторе, картина была другой.
Перед тем. как заняться лечением (замена автомата), поставьте диагноз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 17.6.2012, 20:59
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



А может 7 А это пусковой ток? Ничего плохого не произойдёт если вы замените автомат на новый предположим С10.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.6.2012, 21:59
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(nail @ 17.6.2012, 20:59) *
Ничего плохого не произойдёт если вы замените автомат на новый предположим С10.

А от чего защитит этот автомат? От КЗ? Первичка полетит раньше... Я бы поставил плавкий, а автомат на вторичку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 18.6.2012, 10:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Посмотрите мощность трансформатора (или размер, по нему можно примерно определить мощность) и посчитайте ток:
P/220=I
где мощность P в ваттах
ток I в амперах.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2012, 10:37


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.6.2012, 9:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Есть такие ящички с тр-ром 220/36 250 Вт для местного освещения, на вводе у него АВ 1А, на выходе 10А. При включении выбивает иногда. Со 2-3 раза включится. Если у автора выбивает 16А при нагрузке всего 180 Вт, то транс явно большой мощности или он неисправен. Или АВ не 16А, а например 1.6, точка стерлась например.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4udak
сообщение 19.6.2012, 22:27
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 22.4.2012
Пользователь №: 27149



Корень из мощности (Вт) равняется квадрату железа (см2). Проведи обратную операцию и узнаеш мощность трансформатора.


--------------------
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
popowermetal
сообщение 26.8.2012, 5:19
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23601



у меня вот какой вопрос
первичка на 220 вольт
нужно- 3 вольта во вторичке (затем будет выпрямленно, для радио)
транс
осм-016(025)
подскажите как рассчитать и что учесть

Сообщение отредактировал popowermetal - 26.8.2012, 5:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 10:02
Rambler's Top100     