Понижающий 2-х обмоточный трансформатор 220/12 , Рассчет тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Понижающий 2-х обмоточный трансформатор 220/12 , Рассчет тока |
16.6.2012, 11:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Всем здрасти.
Помогите советом. Как подобрать вводной автомат для подключения понижающего трасформатора 220/12В. |
|
|
|
16.6.2012, 12:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Для этого нужно знать мощность вашего трансформатора.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
16.6.2012, 12:40
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Вот вся проблема что не шильдика ни надписей нет.
|
|
|
16.6.2012, 12:50
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
давайте фотку, пощупаем взглядами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
16.6.2012, 16:43
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Фотки пока нет. На вторичной обмотки висят 3 шт лапочки по 12В -60W.
Стоит автомат 16А, на отходящий линии один трансформатор и всё. При подаче напряжения на трансформатор автомат выбивает( пробовал ставить фирму шнайдер, получше отбивает на 3-й раз.) Замерил клещами ток на первичной обмотке в мемент включения максимальное значение 7.1А. Потом падает до 1А. |
|
|
16.6.2012, 17:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Стоит автомат 16А, на отходящий линии один трансформатор и всё этот автомат стоит где, перед первичной или после вторичной обмотки? |
|
|
16.6.2012, 17:50
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Автомат стоит перед первичной обмоткой.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.6.2012, 20:27
Сообщение
#8
|
Гости |
Фотки здесь ни при чем. Даже при самой грубой прикидке ток, потребляемый тремя лампочками по 60 Вт, приведенный к стороне 220 В составляет около 1 А. Хотя, если суммарная мощность лампочек - те же 60 Вт - и того меньше. То есть, ток в установившемся режиме вполне соответствует замеренному. Но откуда же пусковой ток 7 А. который никак не может привести к отключению автомата с номинальным токком 16 А? Проведите эксперимент с отключенной от трансформатора нагрузкой (просто тупо открутите все провода вторичной обмотки отверткой). Есть мнение, что подключена какпя-то неучтенная нагрузка с емкостными элементами, у которой произошел сбой. Если бы было витковое замыкание в трансформаторе, картина была другой.
Перед тем. как заняться лечением (замена автомата), поставьте диагноз. |
|
|
17.6.2012, 20:59
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
А может 7 А это пусковой ток? Ничего плохого не произойдёт если вы замените автомат на новый предположим С10.
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
17.6.2012, 21:59
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ничего плохого не произойдёт если вы замените автомат на новый предположим С10. А от чего защитит этот автомат? От КЗ? Первичка полетит раньше... Я бы поставил плавкий, а автомат на вторичку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
18.6.2012, 10:33
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Посмотрите мощность трансформатора (или размер, по нему можно примерно определить мощность) и посчитайте ток:
P/220=I где мощность P в ваттах ток I в амперах. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2012, 10:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
19.6.2012, 9:03
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Есть такие ящички с тр-ром 220/36 250 Вт для местного освещения, на вводе у него АВ 1А, на выходе 10А. При включении выбивает иногда. Со 2-3 раза включится. Если у автора выбивает 16А при нагрузке всего 180 Вт, то транс явно большой мощности или он неисправен. Или АВ не 16А, а например 1.6, точка стерлась например.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
19.6.2012, 22:27
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Корень из мощности (Вт) равняется квадрату железа (см2). Проведи обратную операцию и узнаеш мощность трансформатора.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
|
|
26.8.2012, 5:19
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 |
у меня вот какой вопрос
первичка на 220 вольт нужно- 3 вольта во вторичке (затем будет выпрямленно, для радио) транс осм-016(025) подскажите как рассчитать и что учесть Сообщение отредактировал popowermetal - 26.8.2012, 5:31 |
|
|