![]() Напряжение на РЕ-клемме удлинителя , Из области фантастики :) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Напряжение на РЕ-клемме удлинителя , Из области фантастики :) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 ![]() |
Пригласил меня один знакомый в офис. Суть вопроса: в удлинитель (мэйд ин чина) был подключен ксерокс, у которого вышед из строя датчик печки. Сервисный мастер его поменял, так же знакомый купил новый удлинитель (не сетевой фильтр), правда с заземляющим контактом (т.к. у старого вокруг одной клеммы оплавилась пластмасса). Через день ксерокс опять ломается по аналогичной причине. Сервисный говорит, что "У вас на нуле есть напряжение и поэтому датчик печи ксерокса выходит из строя. Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу." Я ему на это высказывание сказал, что при пробое фазы на ноль будет выбивать автомат. Он мне - "я не электрик, но у вас на нуле, наверняка есть напряжение". Бред какой-то... Беру индикаторную отвертку тыкаю в удлинитель: фаза - индикатор горит, ноль - индикатор не горит, заземляющий контакт - индикатор горит!!!! Беру тестер - "земля-ноль", "фаза-земля" показывает - 90 В! Но удлинитель включен в розетку без заземления и в сам удлинитель ничего не включено! Откуда появилось напряжение?! Проверил сопротивление изоляции между проводами - ноль. Знакомому я посоветовал купить другой удлинитель, но без заземления, т.к. в офисе всё равно заземления нет.Фантастика или брак?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сопротивление изоляции между какими проводами ? и чем меряли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если я правильно понял удлинитель был без нагрузки, если так то какой кондер может быть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если без нагрузки, то наводка (см. п.3)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
конденсатор не может постоянно выдавать напряжение, тем более такой
давно конечно не пробовал, но вроде наводка тем же тестером в данном случае не покажет 90 В -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 ![]() |
Сопротивление измерял между всеми тремя проводами попарно автоматическим тестером MASTECH M320 (мегаомметра в наличии нет). Повторюсь, удлинитель был включен в розетку без заземления, и в него (удлинитель) ничего не было включено. Предположение о наводке напряжения такой величины , по-моему, ошибочно. Конденсатор между L и PE проводниками? Почему же в розетках с заземлением, установленных на 2-х проводной эл.разводке такого раньше в моей практике не происходило? А что скажете о фразе сервисного мастера про "напряжение в ноле"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Да, действительно пропустил фразу что ничего не подключено. Тогда присоединяюсь к версии о навотке. Удлинитель проложен не вместе с другими удлинителями, электропроводкой? Силовых КЛ рядом в стене не идет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ У всех херохов-принтеров-компов на входе присутствует примерно такая схема: ![]() А если в розетку без заземления воткнуть такую схему, то на заземляющем контакте будет при замере тестером 110 вольт или около того. И если коснуться корпуса железа и батареи отопления, можно с непривычки и удивиться. Цитата Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу Точнее, РЕ не соединен с N. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
А вот такая ситуация. Где-то в этом офисе есть розетка (или много розеток, или все) с заземляющими контактами. "Умельцы" при подключении розеток РЕ-контакт розетки, в подрозетнике перемычкой соединили с нулём. Какой-то прибор питающийся от такой розетки дал утечку на корпус. По корпусу потенциал через перемычку в розетке попадает на нулевой провод. Имеем потенциал на нулевом проводе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Какой-то прибор питающийся от такой розетки дал утечку на корпус. По корпусу потенциал через перемычку в розетке попадает на нулевой провод. Имеем потенциал на нулевом проводе. Нет, не имеем. Ноль по определению (где-то) заземлён (система TN). Утечка ушла в землю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и к тому же откуда между нолем и землей вольты?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
и к тому же откуда между нолем и землей вольты? Бывают, бывают. Цитата Имеем потенциал на нулевом проводе. Потенциал - это работа, совершаемая электрическим полем при перемещении заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную точку. (за точность формулировки из школьного учебника не ручаюсь. Давно это было ![]() Ключевое слово - бесконечно. Это я к тому, что слово "потенциал" применительно к электротехнике имеет чисто теоретическое значение. Сообщение отредактировал Roman D - 9.8.2012, 19:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Бывают, бывают. откуда? потенциал на Н или З может быть, но разность потенциалов, если земля висит в воздухе - откуда? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
разность потенциалов, если земля висит в воздухе - откуда? Если бы она висела в воздухе, понятно. А то в вакууме, да и вокруг Солнца... Шучу... Недавно ради хохмы пробовал замерить напряжение в почти "висящем в воздухе" (на барабане) проводе длиной метров 100 по отношению к нулевому. Соединял его с нулём через 100 кОм. Практически сетевое напряжение. Другое дело, что в офисе большинство устройств имеют вилку с третьим контактом и, соответственно, соединены со встроенным сетевым фильтром. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата и к тому же откуда между нолем и землей вольты? Заблудились наверное. ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1.Недавно ради хохмы ...... 2. Другое дело, что в офисе ...... 1. не понял, схемку можно? 2. ТС сказал что розетка без земли А в розетке удлинителя нет ли случайно каких-то конденсаторов-варисторов-лапочек? если я правильно понял - обычный удлинитель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 2. ТС сказал что розетка без земли Так я не понял. Имелось ввиду розетка без заземляющего контакта, или с заземляющим контактом только не подключенном на землю? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Но удлинитель включен в розетку без заземления а кстати какая разница без ЗК или не подключен ЗК? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 1:27 |
|
![]() |