Автоматы выключаются при сгорании лампочки.

Boatswain
сообщение 4.3.2005, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.3.2005
Пользователь №: 2514



Здравствуйте!
У меня проблема. После кап. ремонта электропроводки в жилом доме на освещение мест общего пользования поставлены автоматы ВА47-29 16А ИЭК 1-полюсные. Стоят во ВРУ. Каждый этаж на отдельном автомате. На этаже 21 лампочка по 60Вт. Длина линии до каждого этажа 25-40м. Линии проложены 3 проводами ПВ1 4 (L,N,Pe). Проблема в том, что при перегорании лампочки на этаже, тутже выключается автомат. Все остальное время проблем нет. Если можно, объясните почему это и как с этим бороться. Жильцы просто замучали icon_sad.gif .
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 7.3.2005, 1:53
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



У меня была такая же проблема. А автоматы "Legrand". Лампы накаливания в моей сети - не отключались никогда. Лампочки были установлены в закрытых светильниках. Лампочки взрывались (предположительно от перегрева) - авт. отключал весь этаж(сеть освещения).
Заменил ЛН на ЛДС. Теперь всё спокойно. Меняю лампы 1 раз в 1,5 - 2 года.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 7.3.2005, 16:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



На этаже 21 лампочка по 60Вт. Длина линии до каждого этажа 25-40м. Линии проложены 3 проводами ПВ1 4 (L,N,Pe).

Никакой проблемы в этом лично я не вижу, только плюс, то что срабатывает автомат говыорит о том, что он подобран по току нормально ,и срабатывает только тогда, когда величина тока
становится критическая, т.е. превышает расчётную. По моему пусть лучше срабатывает автомат защищающий одну линию, чем обесточивать всё здание. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.3.2005, 10:33
Сообщение #4





Гости






Не могли бы Вы описать, почему при перегорании лампочки величина тока становится критической? Я в теории неочень. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 11.3.2005, 20:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Не могли бы Вы описать, почему при перегорании лампочки величина тока становится критической? Я в теории неочень.

Я и сам честно говоря не очень. Больше практик, но ..
Я думаю, что когда перегорает спираль или нарушается герметичность колбы ток не увеличивается, когда же происходит короткое замыкание между электродами ток т.е происходит короткое замыкание, сила тока намного превышает расчётную , вот тут то и срабатывает автомат. icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_San_*
сообщение 17.3.2005, 12:45
Сообщение #6





Гости






При перегорании нити в лампе накаливания, в момент разрыва сопротивлениие меняется от номинало до 0. В то же время происходит уменьшение суммарного сопротивления нагрузки, что приводит к росту тока.
Вот и все поэтому обычно расчитывают и выбирают автоматы с запасом по току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.3.2005, 19:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Почему это вдруг происходит умкньшение суммарного сопротивления нагрузки, оьъясните пожалуйста?

Дело вот в чем. Любая проводка обладает индуктивностью. И чем она длиннее и разветвленнее, тем эта индуктивность больше. В момент размыкания цепи в этой самой проводке возникает ЭДС самоиндукции. Она прямопропорциональна скорости изменения тока. Скорость изменения тока приближается к бесконечности (было например 2А, а через миг стало 0А). В момент сгорания лампочки ЭДС может достигать тысяч вольт, и пока спираль не успела упасть через нее проскакивает искра, потому что зазор небольшой и не превышает пробивной прочности данного напряжения. Вот в момент этого пробоя ток будет превышать ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата.

Данный закон я уяснил в 9 классе, когда присоединил к первичной обмотке неподключенного трансформатора на 500Вт полуразрядившуюся квадратную батарейку. В момент отключения проскочила мощная искра, а я получил хороший заряд бодрости, какой не получишь от розетки icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Switchgear
сообщение 26.4.2005, 13:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2005
Пользователь №: 3234



icon_idea.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rom_*
сообщение 27.4.2005, 9:39
Сообщение #9





Гости






Просто в момент перегорания лампочки (особенно от вибрации или перенапряжения) зажигается электрическая дуга, ток которой ГОРАЗДО больше номинала, на которую рассчитана уставка электромагнитного расцепителя автомата. Это доказывает, что номинал автомата выбран правильно. Несмотря на перегорание встроенного предохранителя лампочки, автомат выбивается быстрее... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения