#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А моему энергетику можно такую схему!!!!!!! ![]() Конечно можно,куда слать? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Ещё один вопрос возник.
Можно ли в этажном щитке без дополнительных согласований заменить старые провода и автоматы? Звонил в сбытовый отдел УК, там сказали, что ТУ они дают только при переносе счётчика. Я же хочу помимо установки двухтарифного счётчика заменить провода и автоматы в пределах щитка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при согласовании с УК или кто там у Вас обслуживанием занимается
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
после счетчика можете менять без проблем
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Немного тупо написал, наверное требуется пояснение...
Стандартный электрощиток 60-х годов. Рассчитан на подключение 4-х квартир, по факту же на площадке только 2 квартиры, соответственно и распределение на 2 квартиры. В самом щитке автоматы и счётчики расположены несколько странно, по 2 автомата на квартиру, причём все автоматы расположены в одном технологическом окне, второе технологическое окно свободно. Также в щитке установлены 4 пакетника, используется соответственно только 2. Счётчики расположены не слева направо, а сверху вниз. Я хочу сделать так: 1) Установить новые автоматы на свою квартиру в свободное технологическое окно; 2) Старый счётчик не снимать, а просто отключить от пакетника; 3) Новый счётчик установить рядом на свободное место и запитать от свободного пакетника с перекидыванием вводной фазы; 4) Монтаж от счётчика сделать новыми проводами. Нужно ли для этого брать ТУ и согласовывать действия? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно не ТУ, а согласование со сбытом или СО по замене счетчика
по остальному сказано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Т.е. любые изменения в электрощитке, пусть даже если принципиальная схема не меняется нужно согласовать со сбытовым отделом, а может даже и техническим отделом УК?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Energo_Ek, вы же новый счетчик собираетесь пломбировать? Даже если старый "распломбировать" не надо
![]() Пломбируют те, кому вы платите за ЭЭ. Идете в УК и согласовываете свою задумку. Думаю, проблем не будет. Согласовали - исполняете, но перключение, а так же срыв пломбы и опломбированте делаете в присутствии и с подписанием бумажек представителя организации, которой платите за ЭЭ, дабы не впаяли вам "неучтенку". Естественно, что за вызов и перепломбировку придется заплатить. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Всё верно, но меня просто несколько озадачивает ответ отдела сбыта УК, на вопрос какие действия с моей стороны требуются при замене счётчика. Ответ был примерно таким: электрик производит замену электросчётчика, а потом вы приходите к нам в отдел делаете заявку о пломбировке, платите денюжку, потом приходит специалист и пломбирует счётчик. А какой это должен быть электрик не уточняется видимо им всё равно.
Да, я уже писал выше, что электросетевая компания (энергосбыт) 2 года назад передала индивидуальный учёт электроэнергии в ведение управляющих компаний. Теперь этим вопросом занимается отдел сбыта УК и единый расчётный центр (ЕРЦ). Т.е. показания приборов учёта мы передаём именно в ЕРЦ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В каждой избушке свои погремушки...
ЕРЦ - это просто бухгалтерия+рассылка платежек. Значит, пломбировать будет УК. Я своим электрикам предоставил право поменять счетчик, тут же его опломбировать и тут же составить акт об установке и пломбировке счетчика. За всё время моей работы с вопросом: "а можно я сам поменяю счетчик?" обратилось полтора человека... Вы бы сходили, уточнили еще раз. Прямой вопрос задайте: "А вы мне неучтёнку не впаяете, если я сам счетчик поменяю?" И пусть зуб дают и бумажку с разрешением на самостоятельную замену счетчика. Может, там девочки сидят, которые "не в теме" и представить себе не могут - что такое потребление ЭЭ мимо прибора учета. Или, что еще надежней - вызвать их электрика для замены счетчика (фактически - переброски двух проводов). Да, еще: идите в тех.отдел, там ребята обычно попонятливее, да и решается все быстрее. ПО крайней мере у нас так ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по счетчику вроде все сказано, по щитку - не Ваша собственность, следовательно теоретически должны согласовывать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Кстати ,может понадобиться на большое расстояние терминальные резисторы в паралель счётчику и преобразователю (для согласования линии). У самого счётчика это сделать проблемотично, т.к. там установлен разъём TP4P4C (RJ-11 или RJ-14, не помню какой правильней), а вот у согласующего можно установить. Хотя я думаю при длине кабеля в 20 м эти согласующие сопротивления могут и не понадобиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
20 метров конечно не большое расстояние.Был у меня случай ,что и при 14 метрах не работало (видимо витуха была слишком китайская).Ещё жизнь научила, витую пару хорошую ,плюс с экраном
![]() по щитку - не Ваша собственность, следовательно теоретически должны согласовывать Тут как бы ,тоже такой спорный вопрос. После счётчика автоматы , предохранители вроде собственность потребителя. У нас наоборот , такие действия приветствуются. Но если нужно менять счётчик, тогда просто согласовать замену прибора. Если разобраться по закону , плохое состояние проводки должен ликвидировать ЖЕК (Вы ему за это деньги проплачиваете) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Я просто не знаю как в разъём счётчика сопротивление воткнуть. Это просто как-то нереально сделать, был бы там интерфейс не разъёмом, а под винты, вопросов бы не было. А так... Ну попробую, посмотрю что получится.
Кстати, неплохо было бы в схемке номера пинов RS232 указать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Кстати, неплохо было бы в схемке номера пинов RS232 указать. Так это обще принятый стандарт распиновки RS232. http://s017.radikal.ru/i408/1208/43/78fba34e2220.jpg T2-Rx- 2 ножка T3-GND-5 ножка T4-Tx-3 ножка -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Дык я то понял, а вот другие могут и не сообразить!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Дык я то понял, а вот другие могут и не сообразить! ![]() Кто не соображает, тому дорога в магазин за покупкой в десятки раз дороже ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Цитата yuoras Проясните пожалуйста по элементам схемы. На рисунке немного плохо видно номинал сопротивлений R2-12k, R5-68, R6-62, я правильно понял? Т1 и Т7 я так понял это питание. Вы питание на схему отдельно подавали? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Проясните пожалуйста по элементам схемы. На рисунке немного плохо видно номинал сопротивлений R2-12k, R5-68, R6-62, я правильно понял? Т1 и Т7 я так понял это питание. Вы питание на схему отдельно подавали? R2 1.2кОм, остальные правильно T7- Вам не нужен вообще. Т1 это "+" , минус и так ясно Вы питание на схему отдельно подавали? Отдельно от чего????????? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Цитата Отдельно от чего? Ну например от отдельного источника питания. Или непосредственно с RS232? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |