Водной автомат на квартиру , Нужна ссылка на ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Водной автомат на квартиру , Нужна ссылка на ПУЭ |
16.8.2012, 18:55
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если взглянуть в ГОСТ 51628-2000, прил. Б, может это поможет не обвинять проектировщиков, энергосбыт и УК в самодеятельности?...
Цитата Б.1 Номинальными рабочими токами вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир в этажных щитках являются значения токов, определяемые по расчетным мощностям квартир, при которых превышения температур этих аппаратов и других элементов, входящих в их цепи (проводники, зажимы), не превышают установленных по 6.8.1 значений. А чуть выше (прил. А) можно увидеть примерные схемы ЩЭ, где в качестве вводных аппаратов квартир применены автоматические выключатели... хотя при этом нигде не сказано об обязательности этого решения. Но тем не менее решение это вполне правомерное и не является самодеятельностью. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
16.8.2012, 19:25
Сообщение
#62
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы что.... издеваетесь? Читаем внимательно: Внимательно, так внимательно.. Где в приведенной цитате пол-слова о понижении номинала? Ввиду того, что автором номинал завышен, в моих ответах рассматривался лишь вопрос о понижении его до 40А. Совет - не отрывайтесь далеко от содержания вопроса автора и не предполагайте тупости в УК (стремление занизить проектный номинал ). |
|
|
16.8.2012, 21:36
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата а если их как таковых нет? у нас последние ипотеки - общий автомат, с него проводом ( по 50 см.) на общий квартирный АВ или ВН, далее 10-20 см. на автоматы отходящих линий Я канечно извиняюсь, но давайте решать вопросы в свете даной темы, а не придумывать разные там варианты. |
|
|
16.8.2012, 22:30
Сообщение
#64
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата('savelij®') А если взглянуть в ГОСТ 51628-2000, прил. Б, может это поможет не обвинять проектировщиков, энергосбыт и УК в самодеятельности?... А с этим кто спорит?Я говорю в этой части о другом - не о правомерности или нет применения АВ как таковых, а об ограничении потребляемой мощности этими самыми АВ к потребителю. В Вашем цитировании говориться только о требованиях по нагрузочной способности вводных аппаратов, будь то АВ или прочий другой разъединитель. Скажем из этой же цитаты мы видим, что можем использовать тот же ПВ соответствующий нагрузочной способности, ну а как мы им ограничим нагрузку? Я не понимаю, что мне хотят доказать? Применение АВ как вводной разъединительный аппарат наряду с прочими, мной не отрицается. Необходимость защиты АВ отходящей линии мной не отрицается. В принципе вопрос ограничения аппетитов потребителей, мной не отрицается. Что мне доказывают? То что ограничение потребляемой мощности нужно делать в обязательном порядке именно вводными (в нашем примере на этаном щите) в обязательном порядке? Тогда найдите мне (и не только мне) этот руководящий документ. Но его нет, поскольку если бы он был, тогда в проектной не было бы ни одного проекта, где в качестве коммутационнного аппарата на отходящей линии (опять же наш этажный щит) был бы указан ПВ. Но такие проекты есть и они согласовываются и утверждаются. Простой наглядный пример даже здесь в этой теме: Цитата('Олега') Другой вариант. В этажном щите пакетник (40А) - учет- три АЕ(16,16,25). Как здесь собираетесь ограничивать потребляемую мощность?Никак! Проект неправильный? Да нет - правильный, согласованый и утверждённый. Так что же мне доказывают? Может я чего-то недопонял? Так скажите..... Цитата('Олега') Ввиду того, что автором номинал завышен, в моих ответах рассматривался лишь вопрос о понижении его до 40А. А я разве об этом же не говорил? Надеюсь цитировать не нужно? Цитата Совет - не отрывайтесь далеко от содержания вопроса автора и не предполагайте тупости в УК (стремление занизить проектный номинал ). Советы давать не трудно и это делает любой, даже самый ленивый и некомпетентный (это не к Вам лично, а в общем).Но всё же искренне жаль, что Вы по-прежнему считаете не тупостью (законным решением) УК стремление занизить пректный номинал.... Сообщение отредактировал Rezo - 16.8.2012, 22:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
16.8.2012, 22:59
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата То что ограничение потребляемой мощности нужно делать в обязательном порядке именно вводными (в нашем примере на этаном щите) в обязательном порядке? Смотрим, о чём писали...Цитата в качестве вводных аппаратов квартир применены автоматические выключатели... хотя при этом нигде не сказано об обязательности этого решения. Цитата Так что же мне доказывают? Может я чего-то недопонял? Так скажите..... Не знаю, что именно Вам доказывают... Речь шла о правомерности требований УК на установку АВ 40А, полагаю, в соответствии с проектным решением. А уж кто там первым начал кричать о том, что "Караул! Ущемляют в правах! Грабят! Заставляют ставить автомат, которого нет в нормативах!" разбираться теперь и не стоит... Итак уж тема сваливается на уровень "А ты ещё и шляпу надел?!" А посему, коль в проектном решении есть АВ, так тому и быть, причём номиналом в соответствии с тем самым проектом. Полагаю и требования УК (в свете вопроса автора темы) вполне обоснованы. А уж то, что представители УК не могли внятно обосновать свои требования, это уже отдельный вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.8.2012, 4:27
Сообщение
#66
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Вот это я вопрос подкинул, даже и не думал что тема так заинтересует. Вопрос один о защите какого кабеля идет речь? стояк - АВ - счетчик - отходящие АВ все находится в одном щитке на площадке, в квартиру идут уже групповые линии защищенные отходящими автоматами. Для ограничения мощности существуют специальные устройства, которые кстати должны выборочно отключать некритичную нагрузку, а потом автоматически возвращаться в первоначальное состояние. А отключение потребителя целиком, это, звиняйте аварийный режим и прежде чем включить автомат, не важно по какой причине он сработал, линию проверить нужно. А хыто это делать будет? Электрик. Захотят ограничить, да пожалста, потом пусть бегает по квартирам и автоматы включает.
|
|
|
17.8.2012, 18:44
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. А я разве об этом же не говорил? Надеюсь цитировать не нужно? 2. Но всё же искренне жаль, что Вы по-прежнему считаете не тупостью (законным решением) УК стремление занизить пректный номинал.... 1. Мной рассматривалась ситуация замены "50 на 40". Вами в последних постах - упорно "40 на 25". Цитировать? 2. Еще одно повторение куплета. |
|
|
|
17.8.2012, 19:45
Сообщение
#68
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Смешно!... Но было бы ещё смешнее, если бы не было грустно от происходящей игры слов!.....
Внимательно прочитав всю тему, любому будет понятно кто о чём говорил без лишних объяснений. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_nazyura_* |
2.9.2012, 8:04
Сообщение
#69
|
Гости |
Автомат, или любое другое средство отключения счетчика,
предназначен только для обслуживающего персонала (... и ограничения по току)... правильно ? ... И... этот-же автомат, самое распостраненное средство для устройства пожара !!! Я работаю с электричеством всю (рабочую) жизнь (почти 40 лет), и не раз самолично сталкивался с этим. Запломбированный автомат, не дает вовремя заметить опасность возгарания из-за плохого контакта в его зажимах, который неизбежно следует после некоторого времени эксплуатации, особенно, при достаточной нагрузке. Бокс автомата, достаточно длинный, что-бы скрыть начавшее потемнение проводов из-за перегрева.... потом появляется "свеча" и... тут, кому как повезет... Из-за таких автоматов, у нас на дачах, сгорело немало построек, есть и людские жертвы. ... В правилах, нет безусловного требования или запрета ("запрещена эксплуатация") на использование схем без такого автомата. "должна быть предусмотрена установка ....", вот так и написано. По моему мнению, это значит, что обслуживающая организация (персонал), сам вправе определять необходимость такой установки. В многоквартирных домах, они стоят вне квартиры и по сути, являются собственностью "обслуги", кроме того, там без автоматов обойтись трудно (отключение подъезда итд итп..), а вот в частном секторе, дачах и им подобных, лучше их не ставить совсем, потому как тут и ак, работа электрика, часто сопряжена, либо с полным отключением, либо - с работой под напряжением. ... Так-что, мое твердое мнение такое.. Обслуживающий персонал (организация), вправе выбирать схему подключения счетчика, в зависимости от условий и прочих прочин. .. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
2.9.2012, 10:45
Сообщение
#70
|
Гости |
И... этот-же автомат, самое распостраненное средство для устройства пожара !!! Я работаю с электричеством всю (рабочую) жизнь (почти 40 лет), и не раз самолично сталкивался с этим. Запломбированный автомат, не дает вовремя заметить опасность возгарания из-за плохого контакта в его зажимах, который неизбежно следует после некоторого времени эксплуатации, особенно, при достаточной нагрузке. Бокс автомата, достаточно длинный, что-бы скрыть начавшее потемнение проводов из-за перегрева.... потом появляется "свеча" и... тут, кому как повезет... Из-за таких автоматов, у нас на дачах, сгорело немало построек, есть и людские жертвы. Ни разу не видел, как кто-нибудь термопарой измерял температуру зажима на автоматах. Термоиндикаторный лак на зажимах видел только в военной технике и на железной дороге. Есть несколько способов вычислить плохой контакт. Не только смотря на цвет изоляции. В этажном щите - проще простого: фазный провод стояка доступен, линия, уходящая в квартиру - тоже. Даём нагрузку, измеряем падение напряжения. На плохих контактах несколько вольт падения можно тестером выловить. На дачах- по падению напряжения при включении мощного потребителя. Не лабораторная точность, конечно, но выявить опасность можно всегда. И грамотный и ответственный дачник спокойно сделает всё сам - своя рубаха ближе к телу. Другое дело, что обслуживающему электрику делать это скурпулёзно, методично, раз в несколько месяцев и при подготовке к зимнему сезону при использовании электроотопления - лень! |
|
|
|
2.9.2012, 11:18
Сообщение
#71
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата('Гость_nazyura_*') Обслуживающий персонал (организация), вправе выбирать схему Уже даже так? Совсем "до ручки докатились".....
подключения счетчика -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
2.9.2012, 12:43
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запломбированный автомат, не дает вовремя заметить опасность возгарания из-за плохого контакта в его зажимах.. Из-за таких автоматов.. А крышка клемм счетчика дает такую возможность? Есть несколько способов вычислить плохой контакт. .. Даём нагрузку, измеряем падение напряжения.. ..обслуживающему электрику делать это скурпулёзно, методично, раз в несколько месяцев и при подготовке к зимнему сезону при использовании электроотопления - лень! Вы жэковским мОнтером не пробовали работать? В конторе около 40 домов, в среднем по 50 квартир, умножаем.. Бывает больше, это на одного. Прибавим все прочие места, не неплохо бы падение обнаружить.. Кстати, где написано про обязанность мОнтера проводить эти измерения, "скурпулёзно" и "методично" ? В какой Методичке ? (по жизни у мОнтера одна "термопара" - свой личный палец, коим корпус АВ трогает ) |
|
|
Гость_ZavGar_* |
2.9.2012, 13:51
Сообщение
#73
|
Гости |
Вы жэковским мОнтером не пробовали работать? В конторе около 40 домов, в среднем по 50 квартир, умножаем.. Не пробовал, но не зарекаюсь. Хотя, когда уже вовсю привозят на такую работу овце... ...пасов, вряд ли пробьюсь. 2000 квартир/4 кваритиры на этаж = 500 этажных щитов. При наличии лифтов осмотреть по два раза в год - не проблема. Заодно и следы "оч.умелых ручек" выявить, и всякое прочее самоуправство. Проблема - если не выделяют средства на текущий ремонт. Цитата(Олега) Кстати, где написано про обязанность мОнтера проводить эти измерения, "скурпулёзно" и "методично" ? В какой Методичке ? (по жизни у мОнтера одна "термопара" - свой личный палец, коим корпус АВ трогает. Если берут на работу, особенно в дачные товарищества (где деньги за электрику собираются немалые), то добросовестное исполнение обязанностей это предполагает. То, что правление большинство денег разоровывает, а электрику достаются гроши, - отдельный разговор. Периодичность - вопрос обсуждаемый. Но те немногочисленные дачи, которые обитаемы зимой и отапливаются электричеством, должны быть под особым контролем. За лето можно по одному разу обойти все дачи в посёлке. |
|
|
2.9.2012, 18:44
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не пробовал, но не зарекаюсь. Хотя, когда уже вовсю привозят на такую работу овце... ...пасов, вряд ли пробьюсь. 2000 квартир/4 кваритиры на этаж = 500 этажных щитов. При наличии лифтов осмотреть по два раза в год - не проблема. Заодно и следы "оч.умелых ручек" выявить, и всякое прочее самоуправство. Проблема - если не выделяют средства на текущий ремонт. Что не пробовал - это я риторически спросил - оно и так понятно. В старом фонде на Васильевском по 2 и 1 квартире на этаж больше половины. Лифты в 12 домах из 40. Что-то измерения (скурпулезные и методичные) трансформировались в "осмотреть". Ваши "обязанности электрика" потребуют минут 15 на 4 квартиры (если еще нагрузка в квартире есть). Прикидываем, 15*500/60=125 часов. С учетом переходов и времени появления в ЖК (два раза взять заявки, вечером отчитаться) это три недели. Учитывая, что такие измерения никто кроме Вас в обязанности электрика не вменял, то нафиг ему это надо, при его зарплате. ..дачные товарищества .. добросовестное исполнение обязанностей это предполагает. .. дачи, которые обитаемы зимой и отапливаются электричеством, должны быть под особым контролем. Назовите НД, в котором фигурирует данное измерение в обязанностях электрика СТ. И что-нибудь про особый контроль за включающими эл.обогреватели. |
|
|
Гость_Гость_* |
2.9.2012, 19:18
Сообщение
#75
|
Гости |
Не пробовал, но не зарекаюсь. Хотя, когда уже вовсю привозят на такую работу овце... ...пасов, вряд ли пробьюсь. 2000 квартир/4 кваритиры на этаж = 500 этажных щитов. При наличии лифтов осмотреть по два раза в год - не проблема. Заодно и следы "оч.умелых ручек" выявить, и всякое прочее самоуправство. Проблема - если не выделяют средства на текущий ремонт. Если берут на работу, особенно в дачные товарищества (где деньги за электрику собираются немалые), то добросовестное исполнение обязанностей это предполагает. То, что правление большинство денег разоровывает, а электрику достаются гроши, - отдельный разговор. Периодичность - вопрос обсуждаемый. Но те немногочисленные дачи, которые обитаемы зимой и отапливаются электричеством, должны быть под особым контролем. За лето можно по одному разу обойти все дачи в посёлке. Rezo "Уже даже так? Совсем "до ручки докатились"....." При чем тут "ручка" ? Я рассуждаю, с точки юридической точки зрения... Если нет прямого запрета, либо указания на обязательное применение чего либо в правилах, или любых других актах, законах итп, то такие указания, считаются, максимум - рекомендательными... спросите у любого юриста... В правилах нет прямого запрета эксплуатации без автомата или слов, об обязательной его установки, а слова "должна быть предусмотрена", никак не могут являться твердой константой.. "(где деньги за электрику собираются немалые)" Ну... если для вас 5000р это "немалые" деньги, то я молчу... (к тому-же, эо плата за массив в 1000 участков (почти)). |
|
|
Гость_Гость_* |
2.9.2012, 19:22
Сообщение
#76
|
Гости |
Извиняюсь за вставку цитаты выше... нечаянно вышло.. еще не привык к движку форума,
а редактировать не дает (видимо, нужно регится ???) |
|
|
2.9.2012, 20:21
Сообщение
#77
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата('Гость_Гость_*') При чем тут "ручка" ? Можно посмотреть и с юридической точки зрения.Я рассуждаю, с точки юридической точки зрения... Цитата Если нет прямого запрета, либо указания на обязательное применение чего либо Я не об этом.в правилах, или любых других актах, законах итп, то такие указания, считаются, максимум - рекомендательными... спросите у любого юриста... В правилах нет прямого запрета эксплуатации без автомата или слов, об обязательной его установки, а слова "должна быть предусмотрена", никак не могут являться твердой константой... Я вот о чём: Цитата Обслуживающий персонал (организация), вправе выбирать схему Ну и где об этом сказано с юридической точки зрения?подключения счетчика, в зависимости от условий и прочих прочин. А вот как раз в смысле запрета, думаю мы найдём юридическую точку зрения (вернее документ). Никто и никогда не давал право ни УК, ни её электрикам самостоятельно решать или выдумывать способ подключения счётчика. Счётчик должен подключаться только так, как должен! И никакие условия никому не позволяют подключать узел учёта как кому-то вздумается! Поэтому я так и выразился, (в смысле доката "до ручки"). Что говорить о молодёжи, если человек со стажем в этой области почти 40 лет, такое говорит? Извините - ничего негативно-личного, но такое Ваше мнение мне, как минимум, непонятно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
3.9.2012, 4:00
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Доброго времени суток, коллеги! Вернулся из отпуска, т. что могу поддержать дискуссию. Даже и не думал, что по сути простой вопрос может вызвать такие дебаты . Так вот. Способ подключения счетчика описан в руководящих документах - до счетчика устанавливается отключающее устройство (автомат, рубильник, УЗО и пр.) которым можно обесточить сам счетчик, причем как фазу так и ноль. Номинал указан в ГОСТе на этажные щитки от 25 до 63 А. Отходящие соответственно защищаемым линиям но не более тока счетчика. Вопрос то был именно в правомерности требований ЖЕКа установить именно 40А. Напомню что АВ 40А был заменен на Диф. 50А 100мА (не нашлось в магазинах огромного города номинала 40А, как ни странно, любые другие, а такого нет)
Теперь по поводу кто за что отвечает. Постановление правительства РФ № 491 от 13.08.2006г гл.6 п. 7 граница общедомового имущества от коллективного прибора учета (хотя вопрос спорный, до него еще кабель и вводной автомат или рубильник, тут акт разграничения нуна смотреть) до индивидуальных приборов учета. Т.е. получается что счетчик и все что за ним - это головная боль собственника квартиры. С границами понятно. Вопрос только в одном - какое право коммунальные службы имеют, для того чтобы диктовать свои условия. По сути мы - жильцы нанимаем их для того чтобы они выполняли определенную работу и ежемесячно оплачиваем эти услуги. И почему, если мне нужно отключить воду или поменять автомат, я дополнительно должен платить? Да, материал я обязан предоставить, но работа которую выполняет ЖЕК вроде как уже оплачена. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
3.9.2012, 9:19
Сообщение
#79
|
Гости |
Цитата(push) Вопрос только в одном - какое право коммунальные службы имеют, для того чтобы диктовать свои условия. По сути мы - жильцы нанимаем их для того чтобы они выполняли определенную работу и ежемесячно оплачиваем эти услуги. И почему, если мне нужно отключить воду или поменять автомат, я дополнительно должен платить? Да, материал я обязан предоставить, но работа которую выполняет ЖЕК вроде как уже оплачена. А вот про "суть" надо определиться. Если создано ТСЖ, и оно нанимает обслуживающую организацию, то, по сути, коммунальщики исполняют коллективную волю жильцов по принципу "Чтобы большинству было хорошо, а нам - лучше всех!". Поэтому хотелки отдельных жильцов окорачиваются во избежание появления прецедента "а вдруг все захотят". Даже если конкретный пользователь 50-амперного автомата никогда более 16-ти ампер потреблять не будет. Здесь уже речь идёт о том, чтобы на собрании ТСЖ перед объявлением конкурса по выбору облсуживающей компании чётко прописать требования к той компании со стороны всех, и о том, какие требования в частном порядке может предъявлять индивидуум, и какие его хотелки будут жёстко пресекаться (или выполняться по особому тарифу). Про "измерения трансформировались в "осмотреть" - оно и так понятно. Плохо только, когда вместо осмотреть получается действительно "осмотреть", не вяжется это с нормативом времени "15 минут на 4 квартиры". Я у себя дома этажный щит рассматриваю с пристрастием не реже раза в месяц, когда снимаю показания счётчика, и когда захожу к знакомым в гости, пока открывают дверь, всегда обращаю внимание на щит. Минуты с лихвой хватает. Случалось "по горячим следам" пару раз косяки устранять. Езжу на машине, поэтому инструмент всегда с собой. По теме. У родственников перед счётчиком стоял древний пакетник на 40 А из карболита, сгорел начисто, рассыпаться начал. Беда ещё в том, что соседняя квартира была запитана шлейфом от этой же фазы, то есть нагрузка на входной клемме нашего пакетника была двойной. Провод - 4 квадрата алюминия. Пришлось отключать и соседей, а они склочные попались. Пришлось менять пакетник и им, чтобы утихомирились (говорили, что у них свет пропадал по два раза в месяц, и поэтому щит открывать нельзя, потому что от этого у них свет пропадает!. Им нашёл в загашнике почти новый пакетник, а себе поставил двухполюсный автомат на 50 ампер. И отдельные отпайки от фазы стояка через орех сделал, чтобы с ними развязаться. С тех пор уже пятый год пошёл, и хоть бы кто хоть бы на что пожаловался, и во всём доме как было процентов 90 квартир с пакетниками на вводе, так и есть, и ни у кого в мыслях нет ограничивать жильцов по потреблению. (Это - Москва, понятно, что "не Россия", но и на даче в Тверской области в ВУУ у меня стоит перед счётчиком трёхполюсный автомат на 63А, при том, что ТУ выданы на 15 кВА/3ф. Ничего! Приняли и опломбировали автомат и счётчик, без разговоров.) |
|
|
3.9.2012, 10:43
Сообщение
#80
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про "измерения трансформировались в "осмотреть" - оно и так понятно. Плохо только, когда вместо осмотреть получается действительно "осмотреть", не вяжется это с нормативом времени "15 минут на 4 квартиры". Я у себя дома этажный щит рассматриваю с пристрастием не реже раза в месяц, когда снимаю показания счётчика, и когда захожу к знакомым в гости, пока открывают дверь, всегда обращаю внимание на щит. Минуты с лихвой хватает. 1. Это было время для "измерить скурпулезно и методично".. А "глазом с пристрастием" понятно за минуту. 2. Я у себя дома в этажный щит заглядывал в период замены проводки в квартире. С тех пор лет 20 интерес не проявлял. Не беспокоит. Когда захожу к знакомым в гости к щитам не кидаюсь. Я к ним в принципе по другому поводу. и во всём доме как было процентов 90 квартир с пакетниками на вводе, так и есть, и ни у кого в мыслях нет ограничивать жильцов по потреблению. (Это - Москва, понятно, что "не Россия", но и на даче в Тверской области в ВУУ у меня стоит перед счётчиком трёхполюсный автомат на 63А, при том, что ТУ выданы на 15 кВА/3ф. Ничего! Приняли и опломбировали автомат и счётчик, без разговоров.) Где в этажных щитах пакетники, там ограничение (проектное, расчетное) не на уровне 40, но все равно есть - (25+16*2). И если начнете самостоятельно менять на свою комбинацию (к примеру 32+25+16..) УК имеет полное право вам этого на позволить. Все гладко до поры до времени - покуда не станет выключаться общественный автомат. В Тверской видимо трансы и сети резиновые.. И совсем не понятно, почему в ТУ прописана цифра 15кВА. На Ваш-то личный взгляд нафига её пишут? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 1:07 |
|