Добрый день.
Делаю разводку в коттедже, схема поэтажная, кабель от центрального щитка до этажного 4мм, затем от него розетки медью 2,5мм освещение 1,5мм, розетки отдельно от освещения. Розеточные группы разбиты из расчета 16А. На санузел, детскую, кухню хочется поставить имеющиеся диффавтоматы АВВ DS941-AC C16 ток отключения 0,03А(если правильно идентифицировал). Вопрос в следующем: нужно ли в группу после диффавтомата ставить дополнительно автомат 16А, или его функции выполняет дифф? |
|
|
|
17.8.2012, 23:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Дифавтомат - это УЗО и АВ в одном флаконе. Срабатывает как на дифференциальный ток (как УЗО), так и на перегрузку и сверхтоки (автомат).
А вот "голое" УЗО должно защищаться автоматом на ступень ниже. Ставите УЗО на 16А - значит, АВ на 10А (можете и меньше). УЗО на 20А - АВ не более 16А. И т.д. -------------------- |
|
|
17.8.2012, 23:18
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
вообще-то дифавтомат = АВ + УЗО
И для выяснения этого тему можно было не создавать, а просто прочитать в описании... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.8.2012, 23:27
Сообщение
#4
|
Гости |
за разъяснения спасибо,
второй вопрос: можно ли полагать что расчетная мощность указанного выше диффа по нагрузке 16А соответствует расчетным 16А обычного автомата. Другими словами можно ли в схеме расчитанной на 16А автомат установить вместо простого автомата дифф расчитанный на те же 16А? |
|
|
|
17.8.2012, 23:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Да, можно.
Повторюсь: дифавтомат (УЗО-Д) = УЗО + АВ. Поэтому, к примеру, диф С16 Iдельта 30 мА сочетает в себе как АВ С16, так и УЗО до 16А с уставкой дифтока 30 мА. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
17.8.2012, 23:54
Сообщение
#6
|
Гости |
спасибо!
|
|
|
18.8.2012, 15:12
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вот "голое" УЗО должно защищаться автоматом на ступень ниже. Можно ли ссылку на НТД? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
18.8.2012, 20:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Можно ли ссылку на НТД? УЗО, к примеру, на 16А. Вместе с ним на линии стоит АВ 25А (или его нет совсем). При КЗ или нагрузке свыше 16А, УЗО это понравится? НТД - это, конечно, хорошо. Тут, на форуме, или в споре с ИРТН, оперировать *.*.* ПУЭ. Но мозги на то и даны, чтоб иметь своё мнение, а не тупо следовать правилам, которые принимались пузатыми дядьками, ни разу в своей жизни не державших отвёртку в руках. Извиняюсь. -------------------- |
|
|
18.8.2012, 20:30
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про завышенный номинал АВ по сравнению с УЗО, это рекомендация производителя, а НТД на этот счёт не столь категорично... там говорится, что номинал автомата должен быть не более номинала УЗО.
ЗЫ. Искать точную формулировку влом, сорри... Да и к тому же, это не интересовало автора темы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.8.2012, 20:48
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
НТД [...] говорится, что номинал автомата должен быть не более номинала УЗО. Дело не в том, что в НТД написали. Ну поставлю я и УЗО на 20А, и АВ 20А. Не зная предельные эксплуатационные свойства конкретного УЗО, но зная, что при 20,1А исправный автомат не вырубится (см. ВТХ), где гарантия, что УЗО не сгорит? -------------------- |
|
|
|
18.8.2012, 20:56
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата где гарантия, что УЗО не сгорит? Обычно она в той же коробочке, где и УЗО лежало...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.8.2012, 0:14
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.8.2012, 1:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
"В одном флаконе" не горит же : Ну, наверное, в этом случае УЗО "из флакона" расчитано на нормальную работу согласно ВТХ АВ, с которым оно в одном флаконе соседствует -------------------- |
|
|
19.8.2012, 16:37
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Номинальное значение тока для контактов УЗО не есть предельная коммутационная способность.
Ну, наверное, в этом случае УЗО "из флакона" расчитано на нормальную работу согласно ВТХ АВ, с которым оно в одном флаконе соседствует Кажется контактная группа во "флаконе" общая, с номиналом 16. Или считаете, что в АВ на 16А контакты чуток потолще (на 13-45%) ввиду ВТХ? Сообщение отредактировал Олега - 19.8.2012, 16:42 |
|
|
19.8.2012, 17:34
Сообщение
#15
|
||
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Возвращаясь к случаю, когда не в одном флаконе (это не случай автора)...
Если производитель не уверен в качестве применяемых комплектующих, то может в паспорте указать такое к примеру (DeKraft) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
20.8.2012, 10:56
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
цитата: "Чтобы обеспечить надежную коммутацию цепей"
Господа из DeKraft не уверены в содержании собственных каталогов? цитата: "Номинальная включающая и отключающая способность Im, A - Для моделей 10-40А - 500А" http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=269&DocId=276 |
|
|