совместная работа ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
совместная работа ИБП |
3.8.2012, 23:33
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 Там ситуация такая ,что одна фаза в норме,а две остальные по 170В и 250В соответственно. 2 при выходе за границы допустимого напряжения,он из режима байпаса переходит на АКБ. 1 В РЭС конечно же не направляли жалобу о перекосе? Чтобы все работало нормально. 2 Но если в этот момент УПС (линии 170 В) работает от АКБ и произойдет КЗ на N, то тока КЗ не хватит для срабатывания АВ. Теперь бежать за огнетушителем или будет другой сценарий? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
19.8.2012, 19:20
Сообщение
#22
|
Гости |
"2 Но если в этот момент УПС (линии 170 В) работает от АКБ и произойдет КЗ на N, то тока КЗ не хватит для срабатывания АВ. Теперь бежать за огнетушителем или будет другой сценарий? "
Просьба рассказать поподробней про сценарий. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 19:21 |
|