Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

совместная работа ИБП

ink_elec
сообщение 3.8.2012, 23:33
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Алексей Михалыч @ 3.8.2012, 0:39) *
1 Там ситуация такая ,что одна фаза в норме,а две остальные по 170В и 250В соответственно.
2 при выходе за границы допустимого напряжения,он из режима байпаса переходит на АКБ.

1 В РЭС конечно же не направляли жалобу о перекосе? Чтобы все работало нормально.
2 Но если в этот момент УПС (линии 170 В) работает от АКБ и произойдет КЗ на N, то тока КЗ не хватит для срабатывания АВ. Теперь бежать за огнетушителем или будет другой сценарий?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ig.mi_*_*
сообщение 19.8.2012, 19:20
Сообщение #22





Гости






"2 Но если в этот момент УПС (линии 170 В) работает от АКБ и произойдет КЗ на N, то тока КЗ не хватит для срабатывания АВ. Теперь бежать за огнетушителем или будет другой сценарий? "

Просьба рассказать поподробней про сценарий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 19:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены