проводка в "термодоме"

wyst
сообщение 12.7.2012, 12:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.1.2008
Из: киев
Пользователь №: 10269



как правильно проложить скрытую проводку в "Термодоме"?
это технологи строительства при которой в несемную опалубку из пенопласта заливают бетон.
Прикрепленное изображение


нужно ли укладывать провод (кабель) в гофры, кембрики и т д, или просто вырезать канавку...

какой кабель (провод) лучше использовать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.7.2012, 12:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Способ прокладки должен предусматривать возможность сменяемости электропроводки. Если при заливки будут устроены каналы под проводку, можно в них. Или заложить трубы под проводку. Если вырезать в пенопласте канавки под гофру, думаю не проявилось бы это потом на отделке из-за промерзания. Толщина пенопласта и так не большая.
Здание под какие нужды строиться? Для жилых, административных и т.п. кабель требуется ВВГнг-LS или аналогичный провод (типа ПВ но тоже нг-LS, точно не помню как называется).
Технология строительства распространенная и проектные решения в области электромонтажа должны быть, поищите проекты. Есть типовые для частных жилых домов по таким технологиям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wyst
сообщение 12.7.2012, 13:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.1.2008
Из: киев
Пользователь №: 10269



а зачем
Цитата
предусматривать возможность сменяемости электропроводки
, это мой дом, расчитываю сделать и ближайшие 50лет не трогать, разве только добавлять, что нибудь...
вот как раз и не хочется связываться с трубами и гофрами, хочу прорезать канавку, заложить провод и закрыть штукатуркой по сетке...

не нашел "типовых решений"...

Сообщение отредактировал wyst - 12.7.2012, 13:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.7.2012, 16:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Для себя конечно как хотите. Вот только собирается не трогать можете, но не получается. Тем более 50 лет. Обсуждали на форуме про заштукатуривание распаечных коробок и электропроводку в штробе - очень много тех кто пожалел об этом. Хотя если в будующем открытая прокладка электропровдки или переклейка обоев Вас устраивает - монтируйте по Вашему плану.
Про 50 лет. В проектах уже достаточно давно закладываются и применяются при монтаже, провода и кабели с номинальным напряжением 660В. Для чего, думаю понимаете. В продаже есть провода по дешевле, ПУНП например. У него напряжение 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wyst
сообщение 18.7.2012, 13:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.1.2008
Из: киев
Пользователь №: 10269



Цитата
ПУНП например. У него напряжение 220В
- тут немного разобрался.

Провод ПУНП однозначно, ни в коем случае использовать НЕЛЬЗЯ!

Можно - любой другой в двойной изоляции соответствующего сечения. Предпочтение плоским 2х и 3х жильным, легче укладывать. Обычно 1,5мм2 на освещение и 2,5 на резетки. Электро котел и насос отдельно. Гофры по стенам не надо. Соединения в коробках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.8.2012, 22:30
Сообщение #6





Гости






Цитата(wyst @ 12.7.2012, 13:17) *
а зачем , это мой дом, расчитываю сделать и ближайшие 50лет не трогать, разве только добавлять, что нибудь...
вот как раз и не хочется связываться с трубами и гофрами, хочу прорезать канавку, заложить провод и закрыть штукатуркой по сетке...

не нашел "типовых решений"...

В чём "хочу прорезать канавку", в бетоне или пенопласте? Если в пенопласте, и уложите провод непосредственно по пенопласту, это будет прокладка по сгораемому основанию, что противоречит Правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 26.8.2012, 4:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Отделка какая будет?
ИМХО поздновато Вы озадачились такой мелочью как инженерные сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wyst
сообщение 29.8.2012, 11:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.1.2008
Из: киев
Пользователь №: 10269



Цитата(Sinus @ 26.8.2012, 5:59) *
Отделка какая будет?
ИМХО поздновато Вы озадачились такой мелочью как инженерные сети.



отделка будет штукатурка по сетке...

у меня все как не у людей, я его сам придумал...


http://wyst.at.ua/forum/6-8-1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 31.8.2012, 2:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



В штукатурку в гофре или трубе протянуть/уложить проводку. Ни одна мировая религия вроде не запрещает.
А иногда проводку и без труб в штукатурке прячут, но тогда это будет не сменяемая проводка.
А можно, уже потом в эл.тех. плинтусах, коробах, за подвесными потолками. Вот прямо сейчас сядьте и подумайте что где и как у вас в доме должно быть. Уже пора это сделать.
PS в штукатурку это значит штукатурка должна быть вокруг сплошным слоем.

Сообщение отредактировал Sinus - 31.8.2012, 2:28