подключение трансформатора , помогите,пожалуйста, требуется подключить трансформатор

Гость_тема_*
сообщение 26.8.2012, 14:06
Сообщение #1





Гости






ТРАНСФОРМАТОР ТСЗИ-2.5 380/220/127 К СЕТИ 220 ВОЛЬТ ЧТОБЫ НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧИТЬ 127 ВОЛЬТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 26.8.2012, 15:32
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



220 В - три фазы или одна?
ЗЫ:полностью использовать 3-х фазный трансформатор в однофазной не получится

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 26.8.2012, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_тема_*
сообщение 26.8.2012, 15:43
Сообщение #3





Гости






ОДНА ОТ (ЧАБАНКИ)

ПОЛУЧИТЬ 127 НАДО , КАК БЫТЬ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 26.8.2012, 16:05
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



127 В три фазы не получить - надеюсь это понятно?
ЗЫ:По крайней мере я не знаю такого способа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.8.2012, 16:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(тема @ 26.8.2012, 14:48) *
ПОЛУЧИТЬ 127 НАДО , КАК БЫТЬ?

Во-первых - нажать Caps Lock. Во-вторых -первая буква "Т" в обозначении любого силового трансформатора (в том числе и этого) обозначает "трехфазный".
Уточните тип трансформатора. Посмотрите в паспорте, что там написано о первичном и вторичном напряжении. Если паспорта нет, то пришлите фотку, где были бы видны вывода транса.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_тема_*
сообщение 26.8.2012, 16:11
Сообщение #6





Гости






127 тоже в одной фазе надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 26.8.2012, 16:14
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



СПОСОБ №1) ЕСть три обмотки по 380 В (назовем их 1,2 и 3 ___ 1 и 3 это крайние) далее
Обмотки 380 В (1 и 2) подключаешь встречно-параллельно > начало1-конец2 и конец1 -начало2
В результате с двух обмоткок 220в (ТОЖЕ 1 и 2) снимаешь 127В
ЗЫ: тот же результат получим при подаче напряжения на параллельно включенные по такой схеме обмотки 2 и 3 (380 В), только 127 В снимешь соответственно с обмоток 2 и 3 220В

СПОСОБ №2) ЕСть три обмотки по 220 В (назовем их 1,2 и 3 ___ 1 и 3 это крайние) далее
Обмотки 220 В (1 и 2) подключаешь встречно-параллельно > начало1-конец2 и конец1 -начало2
В результате с двух обмоткок 127в (ТОЖЕ 1 и 2) снимаешь 127В
ЗЫ: тот же результат получим при подаче напряжения на параллельно включенные по такой схеме обмотки 2 и 3 (220 В), только 127 В снимешь соответственно с обмоток 2 и 3 127В

Уффффф, как-то так

На самом деле вариантов больше - я думаю и этого хватит

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 26.8.2012, 16:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_тема_*
сообщение 26.8.2012, 16:20
Сообщение #8





Гости






А В С а в с

X Y Z x y z

так выглядят клеммы, если на концах обмоток буквы не перепутал.
Можно ли тогда использовать одну или две обмотки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.8.2012, 16:26
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10833
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ТСЗИ разные бывают. Но там внутри клеммы есть, как в электродвигателе: низкую сторону можно включить как звездой, так и треугольником.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 26.8.2012, 16:28
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



У тебя ТСЗИ-2.5 380/220/127 или все-таки ТСЗИ-2.5 380-220/127?

Если ТСЗИ-2.5 380-220/127 тогда каждая обмотка (в смысле вн) расчитана на 220 В > тогда СПОСОБ №2

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 26.8.2012, 16:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.8.2012, 16:47
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10833
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



http://www.tdtransformator.ru/catalog/silo...zi-tsz-tszm.htm


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.8.2012, 16:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(тема @ 26.8.2012, 15:20) *
А В С а в с

X Y Z x y z

так выглядят клеммы, если на концах обмоток буквы не перепутал.
Можно ли тогда использовать одну или две обмотки?

Тип трансформатора, наверное, такой ТСЗИ-2,5 380-220/220-127В? Тогда надо "крутить" группы транса ("звезду"/"треугольник" по обоим сторонам.) Но мощу получите в любом случае 1/3 от номинальной.
А я вот ссылочку Roman D не нашел. Теперь все ясно.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_АНАТОЛИЙ_*_*
сообщение 17.8.2020, 20:08
Сообщение #13





Гости






А может ли быть такое подключение по первичной обмотке ---3 фазы по 380 , звезда , но на общую точку подать 0. Тогда фазовое на каждой обмотке 220 . Вопрос возник из за шильдика на трансе ТС 1,5-05 Где написано по первичке " фазовое напряжение 220 " Мой +7 911 990 93 89 ват цап есть но на него лучше писать . в деревне связь плохая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.8.2020, 22:37
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10833
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_АНАТОЛИЙ_* @ 17.8.2020, 20:08) *
Вопрос возник из за шильдика на трансе ТС 1,5-05 Где написано по первичке " фазовое напряжение 220 "

Не фазовое, а фазное. Если понять, что "фазой" здесь называют не провод, который бьётся током, а обмотку электрической машины.

Это из инструкции по эксплуатации (которую mic61 не нашел).
А напряжение на вторичке бывает для этого типа трансформаторов 380; 220; 127; 42; 36; 24; 12.

Сообщение отредактировал Roman D - 17.8.2020, 22:40


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 20:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены